序号 工作内容 1 板 项次 结构类型 控制要点及目标值 结构跨度( m ) ≤2 > 2 ,≤8 ≤8 2 梁、拱、壳 >8 ≤2 >2 达到设计强度的百分比(%) 50 75 75 100 75 100 2 模板拆除 3 悬壁构件 2. 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 3.大模板墙体施工,在常温下墙体混凝土强度必须达到 1.2Mpa,冬期施工全现浇混凝土应达到受冻临界强度后才能拆模。 1、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; 2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4)预埋件的规格、数量、位置等; 5)直埋式地脚螺栓应固定在工具式的样板钢构架上,钢构架及其3 钢筋安装 支架应有足够的强度、刚度和稳定性,以保证地脚螺栓位置、标高及垂直度的正确。 2、在施工过程中应检查钢筋的搬动、吊装、堆放是否符合安全规定,外架上钢筋堆放严禁超载。 3、钢筋保护层:事先预制与混凝土同标号混凝土垫块,梁、板钢筋安装时同时绑扎好,确保混凝土结构实体检验时,混凝土保护层厚度合格。 4 混凝土浇制 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时

- 17 -

序号 工作内容 控制要点及目标值 间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕。如果出现不可抗力导致底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工缝的相关要求进行处理。 2、施工缝的留置检查:施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定,施工缝的处理应按施工技术方案执行。 1)肋开楼盖应沿次梁的方向浇灌混凝土,其施工缝应留置在次梁跨中的1/3处区段内,如浇灌平板楼楼盖,施工缝应平行于板的短边; 2)钢筋混凝土柱、墙的施工缝通常设置在楼层梁丁及板面处。 3、当浇筑混凝土高度超过2m时,应使用溜槽、串筒将混凝土滑入模内。 4、混凝土振捣采用插入式振捣器施工,插入间距不大于400㎜,振捣上层混凝土是,振动棒应插入下层混凝土30-50㎜,混凝土振捣要密实,振动棒应快插慢拔,以混凝土不出气泡不下陷,表面泛浆为准。 5、大体积混凝土采用平面分层浇筑,现场可根据大体积混凝土的设计厚度进行必要的分层,不间断连续作业。 混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案采取及时有效的养护措施,且应符合下列规定: 1、应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖,并保湿养护。 2、混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外5 混凝土养护 加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;后浇带养护不少于28d。 3、浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水应与拌制用水相同。 4、采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密并应保护塑料布内有凝结水。

- 18 -

序号 工作内容 控制要点及目标值 5、混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 6、大体积混凝土施工时,应特别注意混凝土的浇注及养护,以防干缩及水化热等有害影响。 注:1)混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂; 2)对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控制措施。 5.6.4砌体工程 序号 工作内容 控制要点及目标值 1. 应督促施工项目部提前1~2天浇水湿润,烧结普通砖、多孔砖含水率宜为10%~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为8%~12%。 2、当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。 3、转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施1 普通砖砌体 工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。烧结普通砖砌体的斜茬长度不应小于高度的2/3,抗震设防地区建筑的砖砌工程不得留直槎。 4、水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝,砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不大于12mm。 2 1、施工时所用的混凝土小型空心砌块的产品龄期不应小于28d。 2、混凝土小型空心砌块应底面朝上反砌于墙上,承重墙体严禁使用断裂混凝土小型空心砌块。 3、混凝土小型空心砌块墙体应对孔错缝搭接,搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮混凝土小型空心混凝土小型砌块。 空心砌块砌4、砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;

- 19 -

序号 工作内容 体 控制要点及目标值 竖向灰缝饱满度不得小于80%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实,不得出现瞎缝、透明缝;墙体水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 5、墙体转角处和交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 1、填充墙砌筑用空心砖应提前1~2天浇水湿润,含水率分别为10%~15%和5%~18%。 2、填充墙砌筑时应错缝搭接砌,蒸压加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应3 填充墙工程 小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。 3、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确,空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8 mm~12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。 4、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充砌筑完并应至少间隔15d后,再将其补砌挤紧。 5.6.5 屋面工程 序号 工作内容 控制要点及目标值 1、材料及配合比符合设计要求和施工规范规定 2、基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝等)的1 找平层 交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207要求。 3、屋面(含天沟、檐沟)找平面,坡度必须符合设计要求、平顺、无积水现象,找平层无空鼓脱皮和起砂现象。 1、保温层的含水率必须符合设计要求。 2、保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。屋面保温层干燥有困难时,应采取排汽措施 3、保温层铺设应《屋面工程质量验收规范》GB50207要求 2 保温层

- 20 -

序号 工作内容 控制要点及目标值 1、卷材的层数、厚度应符合设计要求。且屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 2、卷材配制应减少阴阳角处的接头。铺贴平面与立面相连接的卷材,3 卷材防水 应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不宜拉得太紧,卷材完成后不得有皱折、空鼓现象。 3、铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。各种卷材搭接宽度应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207的相关要求。 4、屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发上岗证。 1、胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;采用二层胎体增强材料时,搭接缝应错开,其间距不应少于幅宽的1/3。 4 涂膜防水层 2、涂膜防水层涂膜厚度应符合设计要求。当设计无要求时,高聚物改性沥青防水涂料不应小于3mm;合成高分子防水涂料不应小于1.5mm。 3、涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%. 1、细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构的交接处,均应做柔 性密封处理;为减少结构变形对细石混凝土防水层的影响,宜在防水层下设低强度砂浆或卷材隔离层。 2、细石混凝土防水层的分格缝,应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6m。分5 刚性防水层 格缝内应嵌填密封材料。 3、细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置双向钢筋

- 21 -

某大型高层建筑工程建设项目监理实施细则(超全可直接用)