好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大体积混凝土结构测温记录实例 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大 体 积 混 凝 土 测 温 记 录 表

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝:

1. 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; 2. 混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; 3. 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; 4. 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。

二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台建筑电子测温仪(JDC-2) 。 三、入模测温,每台班不少于2次。配备专职测温人员,按两班考虑,对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。

四、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取相应措施。

五、测温组共分三组,每组三个测点,三个测点分别为底:距底部100~150MM;中:在浇筑厚度的中部;表:在距浇筑表面100~150MM部位。具体位置见下面测点平面布置图片。

大体积混凝土结构测温记录

工程名称 砼强度等级 华侨城天鹅堡一期东区 C35P8微膨胀 结构部位 1-1#、2#楼主楼及群房基础筏板120-X40/AA-AW轴 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 1130 34 配合比编号 SXPB-2011-068 砼浇灌日期 2012 年7 月 18日 砼浇灌温度(℃) 测温时间 各测点温度 1 表 中 底 64.6 表 2 中 气 温 (年.月.日) (时:分) (℃) 00:00 34 02:00 33 04:00 30 06:00 30 08:00 29 3 底 表 中 底 备注 10:00 28 12:00 28 14:00 27 16:00 18:00 33 20:00 38 22:00 37 00:00 35 02:00 31 04:00 27 施工负责人: 王宏斌 技术负责人: 袁海军 测温员:周文清 测温仪名称 及计量编号 建筑电子测温仪(JDC-2) 大体积混凝土结构测温记录

工程名称 砼强度等级 华侨城天鹅堡一期东区 C35P8微膨胀 结构部位 1-1#、2#楼主楼及群房基础筏板120-X40/AA-AW轴 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 1130 34 配合比编号 SXPB-2011-068 砼浇灌日期 2012年 7 月 18 日 砼浇灌温度(℃) 气 温 (年.月.日) (时:分) (℃) 06:00 27 08:00 27 10:00 26 12:00 26 测温时间 各测点温度 1 表 中 底 表 2 中 底 3 表 中 底 备注 14:00 27 16:00 18:00 32 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 施工负责人: 王宏斌 技术负责人:袁海军 测温员:周文清 测温仪名称 及计量编号 建筑电子测温仪(JDC-2) 大体积混凝土结构测温记录

工程名称 砼强度等级 华侨城天鹅堡一期东区 C35P8微膨胀 结构部位 1-1#、2#楼主楼及群房基础筏板120-X40/AA-AW轴 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 1130 34 配合比编号 SXPB-2011-068 年 7 月 18 砼浇灌温度(℃) 砼浇灌日期 2012日 测温时间 各测点温度 气 温 1 2 (年.月.日) (时:分) (℃) 表 中 底 表 中 12:00 27 14:00 28 16:00 29 3 底 表 中 底 备注 18:00 30 20:00 34 22:00 34 00:00 35 02:00 33 04:00 29 06:00 28 08:00 28 10:00 27 12:00 28 14:00 28 16:00 50.1 施工负责人:王宏斌 技术负责人:周文清 测温员:周文清 测温仪名称 及计量编号 建筑电子测温仪(JDC-2) 大体积混凝土结构测温记录

工程名称 砼强度等级 华侨城天鹅堡一期东区 C35P8微膨胀 结构部位 1-1#、2#楼主楼及群房基础筏板120-X40/AA-AW轴 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 1130 34 配合比编号 SXPB-2011-068 砼浇灌日期 2012年 7 月 18 日 砼浇灌温度(℃) 气 温 (年.月.日) (时:分) (℃) 18:00 测温时间 各测点温度 1 表 中 底 表 2 中 底 3 表 中 底 备注 20:00 33 22:00 34 00:00 32 02: 00 33 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00

大体积混凝土结构测温记录实例 

大体积混凝土测温记录表一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝:1.混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C;2.混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C;3.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d;4.混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设