5.0.6 采用仓库型特殊应用特殊喷头的湿式系统设计基本参数不应低于表5.0.6的规的定。
的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。 6系统组件 6.1 喷头
6.1.1采用闭式系统场所的最大净空高度不应大于表6.1.1的规定;仅用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内置喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。
6.1.5水幕系统的喷头选型应符合下列规定: 1防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头; 2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。
6.1.6同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。 6.1.7雨淋系统的防护区内应采用相同的喷头。
6.1.8自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。 6.2 报警阀组
《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017 - 图文
5.0.6采用仓库型特殊应用特殊喷头的湿式系统设计基本参数不应低于表5.0.6的规的定。的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。6系统组件6.1喷头<