好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信光缆施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2) 光缆吹放示意图:

(3) 光缆吹放注意事项:

a、光缆采用整盘敷设,确因现场条件有问题,一般不应断开光缆增加接头。

b、气吹及牵引点的选择应充分利用地形及地貌条件。在具备一定坡度的管道中穿放光缆时,气吹点宜选在坡顶,牵引点宜选在坡底;在线路拐角较集中的管道中布放光缆时,气吹点宜选在距拐角较近端,牵引点宜选在距拐角较远端。

c、气吹法敷设光缆,HDPE塑料管的气密性应满足以下要求:

HDPE塑料管道的气密性应满足管内冲气10bar,如压力减弱的速度不大于0.5bar/min(即无大漏气),

10

即可进行气吹光缆工作。

d、 采用气吹泡沫塑料或海绵载体对塑料管道进行试通及预润滑的时间超过10s/300m或更长时间时,可能是塑料管道有阻塞所致,根据阻塞的位置,检查是否存在断点。 ●光缆接续

1、光缆接续流程: 光纤接续准备

去除涂覆层

清洁裸纤表面

光缆接续准备

光纤端面制备 光纤置入熔接机 O T

光 纤 熔 接 D

R 远

接续损耗测试 端

监 测

光纤接头保护

余长光纤收容

完 成

2、光缆接续技术要求:

光纤接续时,应采取现场监测方法以提高光纤连接质量。

光缆接续前应该核对光缆端别、光纤纤序,光纤接续后不得出现纤序错接。光缆端别及光纤应作识别标志。光缆成端完毕应进行通光检查,确保光纤通道性能良好。

光缆接续前应剪除缆头3—5m,如果光缆外观有死弯、缆皮有损伤等,应尽可能剪去。

光缆接续、装盒时,均要有专业质量人员进行现场监理,使接续损耗满足设计或规范要求。 光纤接头损耗及纤长应在施工现场及时作好记录。

11

接续以后盘缆时,光缆的曲率半径应大于缆径的20倍,安装盘纤盘时,注意防止压缆,增大接续损耗。 按光缆接头盒说明书组装、放置、密封接头盒,防止进水。 光缆接续人员应配备帐篷或接续专用车辆,尽量避免露天作业。 ●光缆中继段测试:

1、光缆中继竣工测试内容

中继段光纤线路衰减系数(dB/Km)及传输长度(Km ); 中继段光纤线路后向散射曲线; 中继段光纤通道总衰减(dB);

中继段光纤偏振模色散系数(根据设计要求确定); 中继段光纤线路衰减测试;

(6)中继段光纤线路衰减测试,应在完成光缆成端后,采用OTDR测试仪在ODF架上测量光纤线路外线口的衰减值;

(7)采用OTDR测试,应采取双向测量去其平均值的方式; (8)测试数据应包括:中继段光纤线路衰减(dB)、衰减系数(dB/Km)和光纤传输长度(Km )。测试结果及时记入中继段测试记录。 2、中继段后向散射曲线检查

中继段后向散射曲线检查,应在光纤成端、线路回填、水工保护、地貌恢复完成以后进行; 光纤后向散射曲线应均匀平滑,光纤波形及接头“台阶”无异常; 光纤后向散射曲线检查可与光纤线路衰减测试同时进行;

OTDR打印光纤后向散射曲线应清晰无误,并收录于中继段测试记录。 3、中继段光纤通道总衰减测试 中继段光纤通道总衰减,包括光纤线路损耗和两端连接器的插入损耗。应采用稳定的光源和光功率计经过连接器测量。

中继段光纤通道总衰减值应符合设计规定。测量结果记入中继段测试记录。 六、质量保证措施 1、人员控制:

(1)组织技术人员学习掌握、光缆硅芯管工程的有关标准及有关文件。 (2)组织参战职工进行技术培训,要求各部门人员技术过关、素质过关。

(3)对职工进行思想教育,提高对本工程重要意义的认识,以饱满的精神状态参战联络线管道通信工程建设。

2、材料的控制

(1)对材料、设备除监理组织资质量检验外,材料员在领取材料时,还要进行认真检查。领取材料检查应符合下列标准: ①各种附件是否齐全

②通过外观检查,光缆、硅芯管盘是否完好,有无敷设光缆(硅芯管)时损坏光缆(硅芯管)的倾向;硅芯管表面有无裂纹、毛刺,硅芯管两端堵头是否脱落、硅芯管壁是否均匀。 ③硅芯管接头是否完好,对于所领取硅芯管型号是否配套等。

④光缆接头盒包装是否完好,并对其中的接头盒进行气闭试验,检验其各项指标。

⑤采购员按合同要求自购物资时要严格执行公司《采购控制程序》文件,严把自购物资质量关。 ⑥材料的运输、装卸、保管严格执行公司《产品搬运、储运、包装、控制程序》文件。 3、施工机械的控制

(1)施工机械专人管理使用,定期维护施工机械,保证施工机械始终保持良好状态。

(2)严禁非机械操作员操做施工机械、设备,杜绝因施工机械设备问题造成施工质量的现象发生。

12

(3)建立完好的机械设备使用制度,奖罚分明,确保工程顺利完工。 4、工序及方法的控制

(1)施工技术部组织技术人员熟悉设计文件及相应的技术标准、规范。制定周密的施工计划,控制工序质量。

(2)确定施工的关键工序和难点工序,根据各个工序的特点,组织有相应施工经验的人员完成任务。 (3)对本工程施工的难点问题,施工技术部负责编制施工作业制导书,施工人员按施工作业指导书施工。

(4)各工序作业人员严格执行相应技术标准,规范或作业指导书,并按照质量记录控制程序认真填写质量记录。

(5)对施工难点编制施工指导书时要固定考虑,选择最好的方案。

(6)质检人员对各工序做好质量检查工作,在施工过程中各施工分队要认真自查,并做好记录,对不合格品应接相关程序文件进行标识、处理。

(7)各施工作业组负责人负责控制各工序施工人员状态,当人员状态不满足生产工序需要时,应立即申请撤换或提出对人员进行培训。 5、环境的质量控制

(1)根据不同的环境制定不同的施工方法,消除环境对质量的不利因素。 (2)根据环境不同,做好成品保护工作防止因环境对成品的质量造成损坏。 6、质量检查

(1)项目QHSE部编制项目质检计划,制定质检制度、质检员计划,定期不定期对各施工点进行检查,并按制度进行奖罚。

(2)按工序进行自检、互检,每段工程量完工都要有监理签字确认。

(3)质检员要根据《工程质量检验计划》按程序进行检查,对不合各品按公司有关程序进行处理。 (4)施工机组负责人每月底向项目部提交本月质检报告,对本施工分队质量状态做出报告,并对施工中影响质量的因素制定防范措施。

(5)各工序质检员严格按施工规范、施工图设计及检验标准进行自检和互检。 (6)《工程质量检验计划》根据施工实际情况具体编制。 七、安全保证措施 1、硅芯管施工

依据硅芯管敷设的技术要求本工程相应有硅芯管敷设和硅芯管接头两个重点工序,涉及两个相应的主要工种:

(1)光缆、硅芯管的布放:

①进入线路施工作业人员应穿工作服、工作鞋、戴安全帽、手套等防护用品。

②光缆、硅芯管盘在吊装时要有专人指挥、统一信号,吊车起重臂下严禁站人。光缆、硅芯管盘在尾部要拴上棕绳进行方向控制,以免挤伤。起吊用的钢丝绳事先要进行检查,与起吊的重量相适应。光缆、硅芯管盘装车后要固定好方可拉动。

③ 光缆、硅芯管盘装卸时要使用吊车,严禁从车上直接推到地面。布放作业时要专人指挥,配备合适的通讯工具,随时警惕不安全动态发生。当路况不好时严禁采用“移动拖车法”敷设硅芯管和光缆。在与其他管道施工单位共同施工时要注意避开对方的大型作业机器和带电设备,及时协调防止造成双方设备、人员的损害和伤害事故的发生。施工中所用的设备要有专人管理、维护、操作。 (2)硅芯管接头:

①在使用刀具对硅芯管切割时要按要求操作,防止划伤。

②对硅芯管金属接头热缩时喷灯要正确操作,防止烧伤等事故发生。 ③进行气密性能试验时,做封堵一侧的正面严禁站人,防止伤害。

13

(3)光纤接续:

①光纤接续需要用帐篷时,注意在用酒精清洁光纤端面后,应将用过的棉球放到不易燃的容器中,以免起火。

②切割下来的纤屑要防止落入衣服中、皮肤上和眼睛中。 2、大开挖河流穿越

(1)穿越时间地点及总体开挖方案要依据管道施工队方案而制定。

(2)穿越所需人员、设备、材料要齐备,开工后应连续作业,尽量缩短穿越工期。

(3)施工过程中,要对导流渠、拦水坝等位置,并设专人监视,发现险情及时采取措施,确保施工人员安全。

(4)施工人员要做好劳动保护工作,尤其在污水河中,尽量避免皮肤与河水淤泥接触。

(5)夜间施工时进入工地、撤出工地都要清点人数,发现撤出人数少于进入工地人数时,应立即采取措施,查明原因。

3、管沟开槽及光缆接头坑开挖

(1)管沟开槽时,沟沿严禁有人走动,防止沟上石块土块下落砸伤沟下作业人员。

(2)光缆接头坑开挖前应对开挖周围土质及地下设施情况进行调查,制定开挖方案,现场有专人负责。 (3)开挖光缆接头坑应按照设计要求进行。水网地区开挖前应先围堤排水,必要时先进行降水作业。 (4)开挖时如遇管道、电缆、危险品或不能识别的物体时,应立即停止作业,待查明情况并制定措施后,才能继续施工。

(5)开挖过程中如遇流沙、塌方情况,及时采取措施(打桩、支撑防塌板等)保障施工安全。 (6)人工开挖光缆接头坑时,坑上要有专人监护,随时查看坑周围,发现情况及时处理。 (7)严禁施工人员在坑内休息。 八、环境保护措施 1、一般规定

施工人员应文明施工,禁止对周围环境造成污染和破坏行为。

施工期间专(兼)职HSE监督员对工程施工期间进行环境管理,其管理的内容主要是根据上级有关环保管理规定和施工项目特点制定的环境保护措施,并对作业现场实施监督检查。

严格控制施工作业带的宽度,禁止超占、多占地,施工机具和人员必须在限定的作业范围内活动;作业带内有植被或树木时,应尽量减小作业带的宽度不大于20m;施工作业应坚决贯彻“能压不移、能移不毁”的原则,加强对施工现场植被的保护。 禁止在河流中冲洗设备,避免污染水源。 禁止在林区、待收割的田地吸烟或点篝火。 2、施工废弃物处理

施工过程产生的废弃物随时清理回收,做到工完、料净、场地清。

施工作业中的垃圾每天进行回收,统一送至指定的废弃物回收、处理点集中处理。

施工期间产生的废液(施工废料),用专用回收装置专人送到指定废液回收、处理点集中处理,禁止随意倾倒。

3、噪声和尘埃控制

施工前对工程机械等大型设备进行全面检修,施工中及时维修保养,确保性能良好,减少震动和噪音。 对作业无法停止的产生噪声的作业,如试压作业的空压机,可采用设立屏障等方法以减少噪声。 在干燥和干旱地区,施工会产生影响局部空气质量的扬尘。在扬尘严重的地方,应采取防尘措施。

14

通信光缆施工方案 

(2)光缆吹放示意图:(3)光缆吹放注意事项:a、光缆采用整盘敷设,确因现场条件有问题,一般不应断开光缆增加接头。b、气吹及牵引点的选择应充分利用地形及地貌条件。在具备一定坡度的管道中穿放光缆时,气吹点宜选在坡顶,牵引点宜选在坡底;在线路拐角较集中的管道中
推荐度: