好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铜芯电线电缆载流量标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

导体温度:90℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

导体标称 截 面 积 (mm2) A B 表 52-B1 的 敷 设 方 式 C D 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 注:

15 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 486 18 23 31 42 54 74 100 133 164 198 254 306 354 - - - - 19 24 33 45 58 80 107 138 171 210 269 328 382 441 506 599 693 21 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419 474 16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于 圆形导体。

表52-C3 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

PVC绝缘/三根有载导体/铜

导体温度:70℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

导体标称 截 面 积 (mm) 2 表 52-B1 的 敷 设 方 式 A B C D 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 注:

2

10.5 13 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 248 286 328 12 15.5 21 28 36 50 68 89 111 134 171 207 239 - - - - 13.5 17.5 24 32 41 57 76 96 119 144 184 223 259 294 341 403 464 14.5 18 24 31 39 52 67 86 103 122 151 179 203 230 257 297 336 16mm及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于 圆形导体。

表52-C4 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

XLPE或EPR绝缘/三根有载导体/铜

导体温度:90℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

导体标称 截 面 积 (mm) 2 表 52-B1 的 敷 设 方 式 A B C D 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 注:

2

13.5 17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 435 16 20 27 37 48 66 89 117 144 175 222 269 312 - - - - 17 22 30 40 52 71 96 119 147 179 229 278 322 371 424 500 576 17.5 22 29 37 46 61 79 101 122 144 178 211 240 271 304 351 396 16mm及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于 圆形导体。

表52-C5 按表52-B1中敷设方式C的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式C的载流量(A)

矿物绝缘/铜质线芯和护套/PVC包覆或紧靠的裸电缆(见注2)

护套温度:70℃/ 环境温度:30℃

表52-B1中项C的导体数及排列方式 导 体 标 称 两 根 导 体 截 面 积 三 根 导 体 (mm2) 多芯或单芯电缆 单芯电缆 两芯或单芯电缆 三叶形排列 平列 500V 1.0 1.5 2.5 4 750V 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 1 18.5 23 31 40 20 25 34 45 57 77 102 133 163 202 247 296 340 388 440 514 2 15 19 26 35 16 21 28 37 48 65 86 112 137 169 207 249 286 328 371 434 3 17 21 29 38 18 23 31 41 52 70 92 120 147 181 221 264 303 346 392 457 注:

1. 对于单芯电缆,回路两端各电缆的护套连接在一起。 2. 对于互相紧靠的裸电缆,表列数值应乘以0.9。

表52-C6 按表52-B1中敷设方式C的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式C的载流量(A)

矿物绝缘/铜质线芯和护套/不紧靠的裸电缆

护套温度:105℃/ 环境温度:30℃

表52-B1中项C的导体数及排列方式 两 根 导 体 三 根 导 体 多芯或单芯电缆 单芯电缆 两芯或单芯电缆 三叶形排列 平列 1 22 28 38 51 24 31 42 55 70 96 127 166 203 260 307 369 424 485 550 643 2 19 24 33 44 20 26 35 47 60 81 107 140 171 212 260 312 359 410 465 544 3 21 27 36 47 24 30 41 53 67 91 119 154 187 230 280 334 382 435 492 572 导 体 标 称 截 面 积 (mm2) 500V 1.0 1.5 2.5 4 750V 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 注:

1. 对于单芯电缆,回路两端各电缆的护套连接在一起。 2. 成组电缆不需要乘校正系数。

铜芯电线电缆载流量标准

导体温度:90℃/环境温度:在空气中30℃,在地中20℃导体标称截面积(mm2)AB表52-B1的敷设方式CD铜1.01.52.54610162535507095120150185240300注:15192635456181106131
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8xjvj3y3831emx02t1np
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享