该管路的沿程损失?hy?18.52kpa
该管路局部损失?hj?30%?hy?30%?18.517?5.56kpa 所以计算管路的水头损失H2??(hy?hj)?24.08kpa 计算水表损失
因宿舍用水量较小,分户水表选用LXS旋翼湿式水表。
q3?4?0.60L/s?2.16m3/h,选LXS32c,其过载流量为12m3/h。水表损失:
2qg2.162hd???3.24Kpa
122Kb()100根据架空层平面图,总水表装在主干管上,所以不纳入宿舍阳台给水干管中计算水表损失。总水表的局部水头损失留作后面一起计算。 给水管室外埋深1.1米,水龙头室内安装高度1.2米
最不利点的静水压H1=(1.1+2.4+3.5*5+1.2)*10=222KPa
计算高区宿舍洗涤池给水所需水压H:
H?H1?H2?H3?H4?222?24.08?3.24?50?299.32Kpa?0.299Mpa
H<0.35Mpa,所以不需要设减压设施,且小于学校提供的加压供水压力0.45Mpa,,校核立管最低给水点压力,考虑卫生器具所能承受的最大压力,均能满足要求。
B:高区公共卫生间给水计算
与低区计算时类似,由平面图纸看出,公共卫生间有接大便器的给水管段和不接大便器的给水管段不接于同一根立管,而两根立管汇接于同一根横干管上,所以需要分别计算出两根立管上最不利点所需的最低水压,选择其中较高的水压作为低区公共卫生间给水系统的所需最低水压。
将有接大便器的管段编号为3#管段系统、不接大便器的管段编号为4#管段系统,分别计算。
3#:选高区最高最远蹲便器为最不利点,编号为0,依次对其他节点编号。如右图:
查规范,蹲便器为延时自闭式冲洗阀蹲便器,额定流量是1.2L/s,当量为6.0,最低工作压力为0.1Mpa。
11
水力计算结果见下表:
计算管段编号 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5
蹲便器以
0.5计得到当量总数 设计秒流 的Qg附加1.1L/S
1 2 4 6 8
Ng
管径DN
每米管长
流速
v 沿程水头管段长
水头损失
水头损失
损失度L(m) 累计∑Hy
Hy=iL(kPa)
i(kPa/m) (kPa)
0.337 0.151 0.189 0.219
1.11 4.05 3.50 3.50
0.373 0.612 0.662 0.767 4.479
0.373 0.985 1.646 2.413 6.892
管段沿程
管段沿程
量Qg(L/s) (m/s)
(mm)
1.20 1.60 1.81 1.97 2.10
40 50 50 50 65
0.50 1.00 2.00 3.00 4.00
1.06 0.81 0.92 1.00 0.63
0.070 63.99
该管路的沿程损失?hy?6.892kpa
该管路局部损失?hj?30%?hy?30%?6.892?2.07kpa 所以计算管路的水头损失H2??(hy?hj)?8.96kpa
公共卫生间不装分户水表,给水管室外埋深1.1米,水龙头室内安装高度1.2米,最不利点静水压为H1=222kPa;
计算2#管段给水所需水压H:
H?H1?H2?H3?H4?222?8.96?100?330.96Kpa?0.331Mpa 初步确定满足学校加压管的压力要求。
4#:选高区最高最远淋浴器为最不利点,编号为0,依次对其他节点编号。如下图:
查规范得,小便器器为延时自闭式冲洗阀小便器,额定流量是0.10L/s,当量为0.50,最低工作压力为0.02Mpa。
淋浴器额定流量是0.15L/s,当量是0.75,最低工作压力0.05Mpa。
水力计算结果如下表:
计算
设计秒流管段沿程
当量总数 管径DN流速v 沿程水头管段长度水头损失
管段量水头损失
Ng (mm) (m/s) 损失L(m) 累计∑Hy
编号 Qg(L/s) Hy=iL(kPa)
i(kPa/m) (kPa) 0-1
每米管长管段沿程
0.75 0.15 20 0.57 0.276 1.10 0.304 0.304
12
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
1.50 2.00 2.50 3.00 6.00 9.00 12.00
0.30 0.40 0.50 0.60 1.20 1.50 1.73
25 25 32 32 40 50 50
0.66 0.88 0.59 0.71 1.06 0.76 0.88
0.258 0.430 0.144 0.199 0.337 0.135 0.173
0.85 0.69 0.69 3.90 3.50 3.50 58.33
0.220 0.296 0.099 0.776 1.180 0.473 10.091
0.523 0.819 0.919 1.695 2.874 3.347 13.438
由表得
该管路的沿程损失?hy?13.44kpa
该管路局部损失?hj?30%?hy?30%?13.44?4.03kpa 所以计算管路的水头损失Hi??(hy?hj)?17.47kpa
不装分户水表,给水管室外埋深1.1米,水龙头室内安装高度1.2米, 最不利点静水压为H1=222kPa;
计算4#管段给水所需水压H:
H?H1?H2?H3?H4?222?17.47?50?289.47Kpa?0.290Mpa 初步确定满足学校加压管网压力的要求。
综上3#与4#的水力计算结果,3#的所需水压会较大,即0.331Mpa 所以考虑3#的所需水压。
高区总水表选择以及总水表局部水头损失计算:
宿舍洗涤池给水横干管与公共卫生间给水横干管汇合与一条总干管,总干管处设水表井(装设高区、低区、消防管网的水表),如图纸所示,考虑管径和流量,选取LXS-80N水平螺翼式水表,经查得,该水表过载流量为80m3/h,整栋楼高区大概有2/3人,计算管段设计流量qg采用最大时用水量2//3*7.46m3/h,根据公式计算水表水头损失
(2/3*7.46)2hd???0.039Kpa2 80Kb()10学校提供的加压管网水压式0.45Mpa,流经总水表经局部水头损失后变为:0.45Mpa,校核高区各给水管道系统所需水压,考虑卫生器具所能承受的最大水压式0.45Mpa,均能满足要求。
给水管布置详见图纸
13
2qg
(二)室内排水系统计算
1、根据《建筑给水排水设计规范》,集体宿舍的生活排水管道设计秒流量按下式计算:
qp=0.12aNP+qmax ,取a=2.5; 排水干管选铸铁管,支管管材选用UPVC管。
用上式计算,若连接的卫生器具计算结果大于该管段所有卫生器具排水流量的总和,则应按管段的所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。卫生器具的排水流量、当量、排水管管径可由规范查得:
由图纸上看,本次排水系统阳台排水通往学校统一的污水处理厂,公共卫生间排水通往化粪池,相互独立。排水水力计算分别进行。
(1)宿舍阳台排水水力计算:
根据公式:qp=0.12aNP+qmax ,洗涤池排水当量和排水流量按上表取,取a=2.5; 阳台排水系统示意图如右图,支管和立管用UPVC塑料排水管材,横干管用铸铁管。
支管:连接洗涤池的支管管径50mm,采用标准坡度i=0.026, 支管汇合后的支管管段的排水设计秒流量按公式计算,得:
qp =0.12*2.5* 4+0.33=0.93 L/s <1.32L/S,
14
则qp =0.93 L/S,查得相应的管径为D=50mm,采用坡度i=0.026
立管:阳台排水系统每根立管的排水设计秒流量为: qp =0.12×2.5× 1?4?6+0.33=1.80 L/s
综合实际要求和上表,选取立管管径为D=75mm为宜,本楼6层,设伸顶通气管
排水横干管计算:
计算各管段设计秒流量,查机制排水铸铁管水力计算表,根据下计算草图计算。
计算结果见下表格。
洗涤池当量设计秒(Np=1.0)总数 流 个数
24 72
量
管段管径
编号 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Np (L/S) 24 72
D mm
坡度i
1.80 75 2.88 100 3.62 100 4.22 100 4.74 125 5.20 125 5.63 125
0.025 0.012 0.020 0.030 0.010 0.012 0.015
15
120 120 168 168 216 216 264 264 312 312
设计计算说明书范例