南华大学新校区学生公寓2#楼 二、设计原始资料 (一)工程概况
本建筑共x层,底层为架空层,1~6层为标准层,总建筑面积为xm2,每层16间学生宿舍,每间按6位学生计,每间宿舍内设两个洗涤池4个水龙头。公共卫生间内设蹲便器、小便器、淋浴器、拖布池。 (二)给水水源
在x路有DN400mm的市政给水干管,高峰用水时可保证最低水压为0.2Mpa。根据校区给排水总体规划,F组团学生公寓生活用水采用分区供水,低区由市政管网直接供水,高区统一加压供水,F组团学生公寓火灾前期10分钟用水量设于D区1#楼屋顶专用消防水箱内,校区统一设消防水池和消防泵。 (三)污水排放
根据南华大学总体规划,污水集中到污水处理厂处理达标后排放。2#楼学生公寓的污水可排入其东面的校区污水干管,接管点高程为-4.5m(相对室内地面标高),根据当地环保部门的要求,生活污水排入下水道之前需经化粪池预处理后排放,公寓北面绿化带有有足够空地设化粪池。 (四)建筑图纸
1. 各层平面图 2. 屋顶平面图 三、设计内容
本设计只作建筑给水、排水设计,建筑雨水由建筑学专业负责。 四、成果
(一)绘制设计图纸
各楼层及屋顶给排水平面图, 给水系统、排水系统图, 卫生间大样(1﹕50) (二)计算说明书
说明书要简明扼要的说明设计任务、设计依据、采用方案的理由,计算书要求步骤清楚,内容完整。 五、设计时间
1.5周
建筑给水排水课程设计指导书
一、设计准备
1、明确设计目的、内容和要求。
2、熟悉设计原始资料。原始资料是设计工作的基础和依据,一般由建设单位和有关单位提供,本设计所需资料在任务书中已列出,设计中可依此进行。
3、熟悉有关设计规范。设计规范是工程设计的指导性准则,工程设计必须依据相关规范进行设计,因此,在设计前应先熟悉有关规范。 二、确定设计方案 1、生活给水系统
根据有关设计原始资料、建筑物的性质、用途、高度及设计要求,结合室外城市给水管网能提供的水压,供水的可靠性,确定给水系统的组成,并初步进行给水系统平面布置。
2、消防给水系统
根据建筑物的性质、用途、高度对消防给水的要求。按照“建筑设计防火规范”规定进行消防给水系统设计。根据规范要求,本建筑仅需设消火栓给水系统。
设计应确定消防给水同时作用股数,充实水柱长度,消火栓直径,水枪喷嘴口径,水龙带直径及长度,确定消火栓设置位置,并初步进行消防给水管网平面布置。
3、排水设计方案
根据排水排放条件,建筑物卫生设备情况,建筑高度及有关要求,确定室内排水系统体制,排水系统的组成,排水通气系统的设置,并初步进行排水系统平面布置。
4、选定各系统管材及接口方式。 三、管网布置
1、根据确定的设计方案,结合室内卫生洁具和设备布置情况,按照管道布置敷设原则,进行各楼层给水、排水、消防管网的平面布置。
2、根据平面布置图,分别绘制给水、排水、消防系统草图。 3、进行室外管网总体布置。 四、设计计算
(一)生活给水系统计算 1、用水量计算
确定用水定额及时变化系数,确定最高日用水量,最大小时用水量。
2、给水管网计算
根据给水系统计算草图,选择最不利配水点确定计算管路,列表进行管网水力计算。
设计秒流量公式:
2
qg=0.2·α·Ng0.5
3、水表选择及水表水头损失计算 水表选择: 水表水头损失:
4、计算由城市管网直接供水系统室内管网所需压力。校核市政管网提供水
压是否满足要求。若不能满足要求,可采用变频加压供水系统,确定水泵的扬程,并根据流量、扬程选泵。
5、生活贮水池容积计算
当缺少资料时,调节容积可按最高日用水量的20%~25%计。
6、生活水泵选择。根据输送流量及扬程进行选型。 7、室外给水管网计算设计 (二)消防给水系统 1、室内消防用水量
2、室内消火栓给水系统计算
(1)计算消火栓口处所需水压:Hxh=Hq+hd+Hk (2)确定消防立管管径; (3)确定消防系统所需总压力;
(4)消防水泵的选择;由消防系统所需总压力和消火栓系统流量确定水泵型号。
3、消防高位水箱容积的计算
消防高位水箱贮存消火栓系统火灾初期10分钟的用水量。
4、消防水池容积的确定
消防水池贮存消火栓系统在火灾延续时间内的用水量,并减去火灾时市政补充水量。
(三)排水系统计算 1、排水管管径确定 (1)支管管径的确定: (2)立管管径的确定:
(3)横干管或出户管管径的确定: 排水设计秒流量公式:
qp=0.12NP+qmax
2、通气管系统计算 3、化粪池的计算
污水部分的容积;污泥部分的容积;化粪池的有效容积。
五、绘制设计施工图 1. 平面图:
3
平面图(1:100)图中应绘出各类卫生洁具,机组设备,所有管线的干、立、支管以及配水设备,消防栓,等位置。
2.系统图(轴测图):
根据管网平面设计图,按不同管道系统分别绘制系统图,系统图上应标出各楼层标高,以及干管、支管、进户管,排出管,消火栓,配水龙头,设备器材的标高,并应标注各种管道直径。排水管还应注明坡度,起点或终点标高。系统图各楼层相同时,可只绘其中一部分,并说明其它楼层相同。系统图上各类立管应相对于平面图上立管编号 。
3.卫生间大样图
绘制各卫生间给水、排水大样图。通常应标注卫生洁具,设备中心距墙壁和管道中心之间的距离,紧靠墙的洁具可不注距离;给水、排水管应标注管径,绘图比例 1:50。
六、编制设计说明书和计算书 (一)说明书
1、概述:设计任务、工程概述。
2、设计原始资料:给水水源、排放条件、用水设备。 3、设计方案的选定。
生活给水系统,消防系统,排水系统等方案确定选择说明。 (二)计算书
说明书、计算书的文字用黑钢笔书写,表格、插图用铅笔书写,字迹清楚工整、文字通顺,叙述要简明扼要。
七、设计进度计划
1.设计准备、熟悉资料、研究确定设计方案 2.0天 2.进行管网布置,绘制系统设计草图进行设计计算 3.0天 3.绘制设计施工图 3.0天 4.编写设计说明书、整理计算书 2.0天
合计 9.0天 八、设计参考资料
1、《建筑给水排水工程》教材;
2、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009; 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
4、《给水排水设计手册》
范例 设计计算说明书
一、设计方案概述 (一) 给水工程
已知室外学员路有DN400mm的市政给水干管,高峰用水时可保证最低水压为
4
0.2Mpa。
要充分利用市政管网直接给水是首先要考虑的,建筑内给水方案采用上下分区供水方式,将一至二层分为低压供水区,由室外校园市政给水管网直接供水;三至六层为高压供水区,由室外校园加压给水管网直接供水。
且均采用下行上给方式。 (二) 排水工程
根据要求,宿舍阳台洗涤池的废水排往大学城污水处理厂处理,公共卫生间的所有污废水经化粪池处理后,经环保部门同意后可直接排入校园排水管网。 (三) 消防排水
根据《建筑防火规范》,本建筑为其他类建筑(≥六层),设室内消火栓给水系统。室内消火栓用水量10L/S。室内消火栓系统不分区,F组团学生公寓火灾前期10分钟用水量设于D区1#楼屋顶专用消防水箱内,校区统一设消防水池和消防泵。每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。进水管由校园消防管网引水。每个消火栓口径为65mm单栓口,水枪喷嘴口径19mm,充实水柱为12m水柱,采用衬胶水带,直径65mm,长度20m。(布置见平面图) (四) 管道的平面布置与管材
建筑内给水工程、排水工程、消防给水工程、管道平面布置见平面图。室内给水立管及分户水表设于宿舍卫生间。给水横支管埋入墙壁。室内生活污水立管设于浴室接纳大便器及浴室淋浴器地漏废水。室内生活废水立管设于洗涤池内侧,接纳洗涤池排水以及阳台地漏废水。消防立管明装于楼道走廊。室外给水横干管管中心线标高为2.09米,架设于架空层即一层阳台下方,排水横干管管中心的起始标高为-0.841米,消防横干管管中心线的标高为-0.5米。生活给水管材采用给水优质镀锌钢管,排水管材采用硬聚氯乙烯管,消防给水管采用普通镀锌钢管,外部刷为红色。
5