2. 主要性能指标:
类 别 输电导轨 指 标 值 符合GB3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率ρ≤0.017Ωmm/m 电阻系数:0.1~0.35; 磨擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7V; 电 刷 运行2000km磨损量:<0.7mm; 电刷有效磨损:4~6mm; 有效工作压力:1.8~203N/cm 集 电 器 牵引力:F<80N; 运动速度:U<120m/min
3. 主要使用参数,如表4.3及表4.4所示: 表4.3
连截序号 面 型 号 积 级电气间爬电距直流电阻额定电流时阻抗续电额定电流电压三相 交流(380V)重 量配用集隙离(Ω/hm流 (kg/m电器型数 (Ω/hm(V/hm电压降m(mm) (mm) ) (4) 号 ) ) (%h/mm 0 ) ℃) 1 DHG-4-10/50 10 4 >21 2 DHG-6-10/50 10 6 >5.5 >40 >20 0.18 0.18 0.1925 50 0.191 50 9.8 9.5 3.55 3.54 2.0 2.1 JS-4-40 JS-6-40 3 DHG-7-10/50 10 7 >5.5 4 DHG-16-10/510 10 6 >4 >20 >10 >40 >20 >15 >20 >40 >15 >40 >40 >15 >40 >15 0.18 0.18 0.12 0.081 0.09 0.072 0.0514 0.036 0.191 0.190 0.138 0.085 50 50 9.5 9.4 3.54 3.54 3.4 3.4 2.8 2.93 2.2 1.91 1.78 1.78 1.563 2.78 2.8 2.2 2.8 2.1 3.2 2.1 38 JS-7-40 JS-16-40 JS-4-50 JS-7-50 JS-4-50 JS-4-50 5 DHG-4-16/80 16 4 >21 6 DHG-7-16/80 16 7 >11 7 DHG-4-25/1025 4 >5.5 0 8 DHG-7-25/1025 7 >11 0 9 DHG-4-35/1435 4 >21 0 1DHG-4-50/1750 4 >15 0 0 1DHG-3-70/2170 3 >21 1 0 1DHG-4-70/2170 4 >21 2 3 0 1DHGR-4-16/816 4 >21 4 0 1DHGR-4-25/125 4 >5.5 5 00 0 1DHG-3-95/2895 3 >15 80 11.58 80 11.58 9.6 0.095 100 0.081 120 9.90 0.055 140 7.67 0.039 170 6.55 6 6 3.20 JS-4-80 3.2 4.0 4.5 3.8 2.1 2.1 JS-4-80 JS-3-100 JS-4-100 JS-3-100 JSR-4-40 JSR-4-40 0.0257 0.0285 210 0.0257 0.0285 210 0.018 0.12 0.09 0.0195 300 5.94 0.138 60 8.58 9.6 0.095 100 l 半径R大于1.2米方可加工。 表4.4
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 集 电 器 品名 型 号 JS-4-40 JS-4-50 JS-4-80 JS-4-100 JSR-4-40 JS-3-100 JS-6-40 JS-7-40 JS-7-50 JS-16-40 电极数 4 4 4 4 4 3 6 7 7 16 额定电流 40A 50A 80A 100A 40A 100A 40A 40A 50A 40A 材料 进口ABS 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 最大运行速度 40米/分 40米/分 35米/分 35米/分 30米/分 40米/分 30米/分 30米/分 30米/分 35米/分 适用吨位 ≤3t ≤5t ≤10t ≤10t 电动葫芦≤5t ≤20t ≤5t ≤5t ≤5t ≤5t 为保证电流平稳建议采用2只以上为一组 备 注 4. 使用环境:
① 环境温度:普通型:-15℃~+55℃,室外应有遮阳设施, 耐高温度:≤120℃, 耐低温度:≥-40℃;
② 大气条件:+40℃时相对湿度不大于90%;
② 污染等级:IP13 IP23:污染等级3级(一般导电粉尘和凝露状态), IP53: 污染等级4级
④ 振动与冲击:无剧烈振动或异物撞击,跌落处。
㈤ 供电方式:
当电压降超过标准时,除选用大一级截面导管外,可采用不同供电方式,以改变计算长度L。(如下图所示)
㈥ 安装维护说明: 1. 检修段的确定:
① 原理和功能:当起重设备进入检修段时,输电导管工作段仍能通电工作。检修段和工作段可采取分别供电相位一致,两段连接处采用绝缘隔离,当需检修的起重机进入检修段后,可切断检修段电源(图5.12)。
① 型式:a. 连接式; b. 分离式。 1. 维护保养说明:
滑触线在正常运行中应做定期检查,因为用电设备是每个工矿企业的主要生产工具,稍有差错就会直接影响工厂的生产效益。在检查滑触线时应检查每4米一个接头处是否有松动、脱开,在检查集电器时,应检查活动部位是否转动灵活,电刷磨损等情况(这些情况都会影响到滑触线的导电发生和集电器的跟踪性能。应及时作好调整)。 2. 安装示意图:
图表 1
DHG系列高低脚导管式滑触线 是在特殊配制的半封闭工程塑料导管或铝合金导管内,嵌有多极输电铜导轨或带绝缘槽板的铜导轨作为输电母线,适用于各种电动葫芦、电动桥式起重机、龙门式起重机、装卸桥、堆垛机等仓储设备。 DHG系列工程塑料导管式滑触线 其外壳由特定的工程塑料挤压成型,具有安全节能、耐酸碱腐蚀,阻燃等特性,适用于2-200吨起重机,装卸桥、输送机等机械设备的移动供电。 型号规格: 序号 1 2 3 4 5 型号规格 DHG-4-10/50 DHG-4-15/80 DHG-4-25/120 DHG-4-35/140 DHG-4-50/170 导电截面积 102 152 252 352 502 载流量 50A 80A 120A 140A 170A 备注 定尺4M 可制成3极, 5极配用集 电器 JD-4-40 JD-4-60 6 DHG-4-70/210 702 210A JD-4-150 另可选用双 碳刷集电器 注:以上规格可制成半径大于1M的各种弧形导管 序号 1 2 3 4 5 型号规格 DHG-3-50/170 DHG-3-70/210 DHG-3-95/280 DHG-3-120/360 DHG-3-140/400 导电截面积 502 702 952 1202 1402 载流量 170A 210A 280A 360A 400A 备注 定尺4M 可制半径 大于2米的 弧形管
DHG系列高低脚导管式滑触线
是在特殊配制的半封闭工程塑料导管或铝合金导管内,嵌有多极输电铜导轨或带绝缘槽板的铜导轨作为输电母线,适用于各种电动葫芦、电动桥式起重机、龙门式起重机、装卸桥、堆垛机等仓储设备。