每台搅拌机每日取样检查至少一次。 ⑶取样方法:
在施工现场取样,摊铺后碾压前在摊铺宽度1/2~1/3位置处全层取样,每铺一车取一次,连取3次,混合均匀后四分法取20kg。热拌热铺的沥青混合料试样宜在取样后装在保温桶内立即送检,当不具备立即送检条件时,在试样冷却到60℃以下后,装在塑料编织袋或盛样桶中,注意防潮防雨淋,且时间不宜太长。取样后,应对所取样品加以适当标识,注明工程名称、路段桩号、沥青混合料种类、取样时样品温度、取样日期、取样人等必要的信息。 8、预应力钢材、锚夹具
8.1 预应力混凝土用钢材 GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》 ⑴检测参数
拉伸试验(包括最大力、规定非比例延伸力和最大力总伸长率) ⑵频率:
每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成,每批质量不大于60t。
⑶取样方法:
在每(任一)盘卷中任意一端截取,表面不能有磨痕或机械损伤、裂纹以及肉眼可见的冶金缺陷,由于它们的最终交货状态是经消除应力回火处理的,试样的切取
应采用无齿锯(砂轮片)切割、不应用烧割,以免试样过热影响其理学性能,长度约800mm。
8.2 预应力锚、夹具 GB/T14370—2000《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 ⑴检测参数 硬度 ⑵频率:
同一批原材料,同一生产工艺,一次投料生产的产品,每批不得超过1000套。 ⑶取样方法:
对硬度有严格要求的锚具零件,从每个验收批中任意抽取5%的样品,进行硬度检测,当用量较少时,不应少于5套。 9、钢结构工程用钢材、连接件
9.1 钢结构工程用钢材 GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T699-1999《优质碳素结构钢》 GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》 ⑴检测参数:
碳素结构钢、低合金高强度结构钢:1根拉伸、1根冷弯 优质碳素结构钢:2根拉伸 ⑵频率:
同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,60t为一批。
⑶取样方法:GB/T2975-1998
型钢(角钢、I字型、槽钢、Z行钢、T行钢等)在腿长1/3处切取;钢板在板宽1/4处切取,试样加工应采用冷加工方法,不能直接高温切割加工,矩形试样,厚度2.5-4.5mm时,试样宽30mm,厚度4.5-6.5mm时,试样宽20mm,长度拉伸试件450mm,冷弯试件350mm
碳素结构钢:型钢和钢棒取纵向试样,钢板、钢带取横向试样,窄钢带取横向试样受宽度限制时,可以取纵向试样。
优质碳素结构钢:2根拉伸试件应从不同根钢材上切取。
低合金高强度结构钢:宽度不小于600mm的扁平材,拉伸试验取横向试样,宽度小于600mm的扁平材、型材及棒材取纵向试样。 10、墙体材料
10.1 砌块 (GB8239-1997普通砼小型空心砌块、GB11968-2006蒸压加气混凝土砌块、GB/T15229-2002轻集料砼小型空心砌块) ⑴检测参数:
抗压强度(蒸压加气混凝土砌块:干体积密度、立方体抗压强度) (2)频率:
普通混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块 同一生产厂家、同种材料、同等级和同一生产工艺制成的1万块为一批,每批至少抽检一组,用于多层以上建筑基础和底层的砌块抽检数量不应少于2组。 (3)取样方法:
从每批产品的堆垛中随机抽取外观质量目检合格的样品,蒸压加气混凝土砌块每批抽取9块,其他每批抽取5块。,产品龄期不应小于28天。 10.2 砖(GB5101-2003 NY/T671-2003烧结(砼)普通砖、GB13544-2000 JC943-2004烧结(砼)
多孔砖、GB13545-2003烧结空心砖(砌块)、GB11954-1999蒸压灰砂砖、JC293-1991粉煤灰砖) ⑴检测参数:
抗压强度(烧结空心砖(砌块):抗压强度、密度等级) (2)频率:
以同一生产厂家、同一原材料、同一工艺生产的相同外观质量等级、强度等级砖为一批,烧结(砼)普通砖、烧结(砼)多孔砖、烧结空心砖(砌块)3.5- 15万块为一批,蒸压灰砂砖及粉煤灰砖10万块为一批。 (3)取样方法:
从每批产品的堆垛中随机抽取外观质量目检合格的样品,每批抽取15块
11、土路面砖 JC/T446-2000《混凝土路面砖》 ⑴检测参数:
抗压强度、抗折强度、吸水率、抗冻性 ⑵频率:
同一类别、同一规格、同一等级,每2万块为一批。超过2万块的由供需双方商定。
⑶取样方法:
随机抽取,龄期不少于28天。
抗压强度5块、抗折强度5块、吸水率5块(当质量大于5kg时,可切取4.5±0.5kg的部分路面砖),抗冻试验10块。 12、混凝土路缘石JC899-2002《混凝土路缘石》 ⑴检测参数:
抗压强度、抗折强度 ⑵频率:
同一类别,同一规格,同一等级,每2万块为一批,不足2万块亦按一批计。塑性工艺生产的每5000件为一批,不足5000件亦按一批计。 ⑶取样方法: