好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年一级消防工程师消防技术实务真题及答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。3.机房内设置的储油间时,其总储存量不应大于1m?,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;当必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

87.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,正确的有( )。 A.消防联动控制线路应选择阻燃铜芯电缆 B.消防专用电话传输线路应选择耐高温铜芯导线 C.供电线路应选择耐火铜芯电缆

D.火灾探测器报警总线应选择阻燃铜芯导线 E.消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线 【答案】CD

【解析】火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆;报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

88.下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有( )。 A.办公楼附建的地下汽车库,选用直立型西水喷头 B.装有非通透性吊项的商场;选用下垂型酒水喷头 C.总建筑面积为5000㎡的地下商场;选用隐蔽式酒水喷头 D.多层旅馆客房;选用边墙型酒水喷头 E.工业园区员工集体宿舍;选用家用喷头 【答案】ABDE

【解析】P231,喷头选型

(1)对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头;顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑、宿舍 、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室 ,可采用边墙型喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头;在不设吊顶的场所内设置喷头,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;顶板为水平面且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类

居住建筑宜采用家用喷头。 自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头。 (2)对于干式系统和预作用系统,应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。 (3)对于水幕系统,防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,防护冷却水幕应采用水幕喷头。

(4)对于公共娱乐场所,中庭环 廊 ,医院、疗养院的病房及治疗区域,老年 、少儿 、残疾人集体活动场所,超出消防水泵接合器供水髙度的楼层,地下商业场所,宜采用快速响应喷头 。当采用快速响应喷头时,系统应为湿式系统 (5)不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级I级场所。

89.下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( )

A耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为300㎡的会议厅布置在地下一层 B耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为600㎡的会议厅布置在地上四层 C耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地下二层 D耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为500㎡的会议厅布置在地上三层 E耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地上三层 【答案】AC

【解析】P79,人员密集场所布置(-)观众厅、会议厅、多功能厅建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅 (包括宴会厅)等人员密集场所,宜布置在首层或二、三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。当必须设在其他楼层时,应符合下列规定:

(1)一个厅、室的建筑面积不宜超过400㎡;(2)-个厅、室的疏散门不应少于两个;(3)当设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等消防设施。;(4)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。 90-94暂缺

95.根据现行国家标准?火灾自动报警系统设计规范?(GB50116),关于火灾自动报警系统线 缆选择的说法,正确的有() A消防联动控制线路应选择阻燃铜芯电缆 B消防专用电话传输线路应选择耐高温铜芯导线

C供电线路应选择耐火铜芯电缆

D火灾探测器报警总线应选择阻燃铜芯导线 E消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线 【正确答案】:CD

96、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有() A.办公楼附建的地下汽车库,选用直立型西水嘴头 B.装有非通透性吊项的商场;选用下垂型酒水喷失 C.总建筑面积为5000㎡的地下商场;选用隐蔽式酒水喷头 D.多层旅馆客房;选用边墙型酒水喷头 E.工业园区员工集体宿舍;选用家用喷头 【正确答案】ABDE

97.下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有()

A耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为300㎡的会议厅布置在地下一层 B耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为600㎡的会议厅布置在地上四层 C耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地下二层 D耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为500㎡的会议厅布置在地上三层 E耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地上三层 【正确答案】ABC

99.某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行囯家标准《建筑內部装侈设计防火规范》(GB5022),该电游戏厅的下列装修方案中,正确的有() A.游艺厅设置埝烧性能为B2级的座梯 B.端面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸 C.交装燃烧性能为B1级的琰棚 D.室內装饰选用纯麻装饰

E.地面铺设燃烧性能为B2级的塑料地板

100.下列厂房中,可设1个安全出口的有()

A.每层建筑面积80㎡,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房 B.每房建筑面枳160㎡时间的作业人数为8人的木工厂房 C.每层建统面积240㎡同一时间的作业人数为12人的空分厂房 D.每层建筑而枳400㎡,同一时间的作业人数为32人的制砖年间 E.每层建钪面要320㎡,同一时间的作业人数为

16人的热处现广房

2018年一级消防工程师消防技术实务真题及答案解析

燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。3.机房内设置的储油间时,其总储存量不应大于1m?,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;当必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。87.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,正确的有()。A.消防联动控制线路应
推荐度: