好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年一级消防工程师消防技术实务真题及答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。 A.封闭难层的送风是按避难层净面积每平方米不小于25m?/h确定 B.楼梯间与走道之间的压差为40Pa C.前室与走道之间的压差为25Pa

D.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置 【答案】A

【解析】P363封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道净面积每平方米不小于30m?/h计算。 26.下列灭火器的配置正确的是( )。

A.某办公楼,计算机室与5个办公室为一个配置单元 B.某酒店建筑,首层门厅与二层相通为一个配置单元 C.某游戏厅150㎡配置MF/ABC4型手提灭火器

D.某教学楼配置MF/ABC3型手提灭火器,最大保护半径25m 【答案】C

【解析】P406,灭火器的配置对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。但对于危险等级和火灾种类都相同的相邻配置场所,或危险等级和火灾种类有一个不相同的相邻配置场所,应按以下规定划分:1.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元;2.灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元;3.同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

27.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是( )。 A.可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路 B.人工煤气探测器可安装在保护区顶部

C.可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区内的火灾声光警报器

D.天然气探测器可安装在防护区的下部 【答案】C

【解析】P345-346,可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成。可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当的可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。

28.某室内净高为4m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。 A.泄压口下沿距顶棚为1.0m B.设计喷放时间为12s C.一套系统保护5个防护区 D.灭火设计浓度10% 【答案】B

【解析】P280七氟丙烷灭火系统图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜釆用10%在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。

29.消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是( )。 A.来自两个不同发电厂的电源 B.来自同一变电站的两个6KV回路 C.来自两个35KV的区域变电站的电源

D.来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源 【答案】B 【解析】P411

(1)一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类髙层民用建筑,一级大型石

油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。

(2)-级负荷的电源供电方式。一级负荷供电应由两个电源供电,且要符合下列条件:1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;2)-级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,还应增设应急电源,并严禁将其他负荷接人应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。

(3)结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电:1)电源来自两个不同的发电厂;2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上);3)电源来自一个区域变电站,同时另设一台自备发电机组。

30.某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是( )。 A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵

B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵

D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵 【答案】C

【解析】P235,发生火灾时,由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水。 31.某工业园区地块内有5座单层丙类厂房,耐火等级为二级,其中2座厂房建筑高度为5m,占地均为1000㎡,3座高为10m,占地均为2000㎡,相邻厂房防火间距为6m,各厂房自然排烟。该工业园地块室外消火栓设计流量至少为( )。 A.20L/s B.25L/s C.30L/s D.40L/s 【答案】B

【解析】丙类二级,两万立方应为25L/s

32.某单层丙类厂房,室内净空高度为7m,该建筑室内消火栓系统最不利点消火

栓栓口最低动压应为( )。 A.0.10MPa B.0.35MPa C.0.25MPa D.0.50MPa 【答案】B

【解析】高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 33.某场所内设置自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为( )。 A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃ 【答案】D 【解析】

34.很据现行国家标《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用( )。 A.横式泡沫产生器 B.高背压泡沫产生器 C.立式泡沫产生器 D.高倍数泡沫产生器 【答案】B

【解析】选项AC为液上喷射泡沫产生器,有横式和立式两种类型。

35.某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行囯家标准《建钪设计防火规范》(GB50016),该厂房首层

任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( )。 A.40m B.45m C.50m D.60m 【答案】D

【解析】印刷厂的印刷厂房火灾危险性为丙类。

36.某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为200每层设有50车位。根据现行国家标住《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB5007该汽车库属于( )车库。 A.Ⅰ类 B.Ⅲ类 C.Ⅳ类 D.Ⅱ类 【答案】C 【解析】P514

(1)I类修车库:修车库车位数大于15辆或总建筑面积大3000㎡的修车库为I类修车库。

(2)II类修车库:修车库车位数大于5辆且小于等于15辆或总建筑面积大于1000㎡且

小于等于3000m2的修车库为n类修车库。

(3)EI类修车库:修车库车位数大于2辆且小于等于5辆或总建筑面积大于500㎡且小于等于1000㎡的修车库为m类修车库。

(4)F类修车库:修车库车位数小于等于2辆或总建筑面积小于等于500㎡的修车库为

W类修车库。

37.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监

2024年一级消防工程师消防技术实务真题及答案解析

筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是()。A.封闭难层的送风是按避难层净面积每平方米不小于25m?/h确定B.楼梯间与走道之间的压差为40PaC.前室与走道之间的压差为25PaD.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置【答案】A【解析】P363封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8xbyi6tc3m4g4gh0kzl91od1e2lmz900xy6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享