D.运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 【答案】D
【解析】选项C错误,事故树法以一个初始事件为起点,按照事故的发展顺序分成阶段,一步一步地进行分析,遵循每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态(如成功或失败、正常或故障、安全或危险等)之一的原则。 14.关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )。 A.建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B.埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 C.建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 D.建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯 【答案】C
【解析】下列建筑应设置消防电梯:1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m?的其他地下或半地下建筑(室)。 15.某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是( )。 A.将满足避难要求的监护室兼作避难间 B.在二至九层每层设置1个避难间 C.避难间的门采用乙级防火门
D.不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟 【答案】A
【解析】P112高层病房楼应在二层及以上各楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:(1)避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定;(2)避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积;(3)应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;(4)应设置消防专线电话和消防应急广播;(5)避难间的人口处应设置明显的指示标志;(6)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
16. 某多层办公建筑,设有自然排烟系统,未设置集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,该办公建筑内建筑面积为200㎡的房间有4中装修方案,各部位装修材料的燃烧性能等级见下表,其中正确的方案是( )。 方案 顶棚 墙面 地面 1 B2 B1 B1 2 B1 B1 B2 3 B1 B2 B1 4 A B2 B1 【答案】B
【解析】教材P157,表2-10-4。
17.根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列
车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为( )。 A.6min B.5min C.8min D.10min 【答案】A
【解析】教材P437,地铁车站安全疏散设计应按在6min内将必须疏散乘客全部疏散至安全区为原则。
18.根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是( )。 A.网络控制楼 B.脱硫工艺楼 C.解冻室 D.集中控制楼 【答案】B
【解析】规范《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)7.3.2下列建筑物或场所可不设置室内消火栓:脱硫工艺楼,增压风机室,吸收塔,吸风机室,屋内高压配电装置(无油),除尘构筑物,运煤栈桥,运煤隧道,油浸变压器检修间,油浸变压器室,供、卸油泵房,油处理室,岸边水泵房、中央水泵房,灰浆、灰渣泵房,生活消防水泵房,稳定剂室、加药设备室,进水、净水构筑物,冷却塔,化学水处理室,循环水处理室,启动锅炉房,供氢站,推煤机库,消防车库,贮氢罐,空气压缩机室(有润滑油),热工、电气、金属实验室,天桥,排水、污水泵房,各分场维护间,污水处理构筑物,电缆隧道,材料库棚,机车库,警卫传达室。
19.某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。 A.1.3m B.1.1m C.1.2m
D.1.4m 【答案】A 【解析】P05
20.某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。 A.采用耐火完整性为0.50h的外窗
B.外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带 C.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D.首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层 【答案】D
【解析】P169,应符合下列要求:1)除采用B,级保温材料且建筑髙度不大于24m的公共建筑或采用B|级保温材料且建筑髙度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。2)应在保温系统中每层设置防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为a级的材料,防火隔离带的髙度不应小于300mm。4)建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除耐火极限符合有关规定的无空腔复合保温结构体外,当按有关规定釆用Bi、氐级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。
21.某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。 A.采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B.采用湿式系统,选用公称动作温为57℃的喷头 C.采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头 D.采用雨淋系统,选用水幕喷头 【答案】B
【解析】水幕喷头不能用来灭火。
22.某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是( )。
A.隧道内的地下设备用房按工级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限 B.隧道的消防用房按二级负荷要求供电
C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设重的10Kv高压电缆与其它区域分隔
D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔 【答案】D
【解析】教材P447,隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许面积不应大于1500m2,防火分区间应采用防火墙和甲级防火门进行分隔。 23.建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是( )。
A.建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
B.建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
C.建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
D.建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料 【答案】C
【解析】教材P168,建筑保温系统防火的通用要求。
24.某综合楼的变配电室找配置灭火。该配电室应配置的灭火器是( )。 A.水基型灭火器 B.磷酸铵盐干粉灭火器 C.泡沫灭火器
D.装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器 【答案】B
【解析】教材P395,灭火器的分类。
25.某建筑高度156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行囯家标准《建