压力管道安装质量说明书
编号: 工程名称 交工单元名称 安装开工日期 管道级别 设计单位 监理单位 无损检测单位 安装监检单位 使用单位 本压力管道的安装经质量检验,符合《压力管道安全技术监察规程》、设计文件和相关技术标准的要求。 附:《压力管道安装汇总表》共 1 页 检验员: 日期: 质量保证工程师: 日期: 安装单位(盖章) 2011年 9 月 20 日 特种设备安装许可证编号:TS3837150-2010 1 / 68
蒸汽、苯胺管道安装 RT一、三工段管道 2011、03、16 GC2 工程编号 交工单元编号 安装竣工日期 管道长度 2011、09、10 420m 南京英凯工程设计有限公司 山东四方安装工程有限公司 山东商舜化工有限公司 阀 门 试 验 记 录 建 设 单 位 单位工程名称 山东莘县鲁源化工有限公司 1万t/a甲基环己烷 压 力 试 验 介质 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 压力时间(MPa) (min) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 施工单位 施工日期 密 封 试 验 介质 空气 空气 空气 空气 空气 空气 空气 空气 空气 空气 空气 压力时间(MPa) (min) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 结 果 日 期 山东省四方安装工程有限公司 2011.12.13 型 号 规 格 J41H—16--25 J41H—16-32 J41H—16--40 J41H—16--50 J41H—16--80 J41H—16--100 J41H—16--125 J41H—16--200 Q41F—16C--20 Q41F—16C--25 Q41F—16C--40 数 量 65 2 8 9 18 15 6 10 2 2 1 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 2011/12/14 2011/12/16 2011/12/15 2011/12/15 2011/12/14 2011/12/14 2011/12/14 2011/12/13 2011/12/16 2011/12/16 2011/12/16 备注:安装前根据要求重新进行强度及密封性试验。 项目责任师: 建设单位代表: 2 / 68
管道系统气压及气密性试验记录
建设单位 工程名称 施工日期 工作压力 使用压力表 试压范围 水 压 试 验 简 要 程 序 试 验 检 查 试 验 结 果 及 意 见 签 山东尚舜化工有限公司 RT一、三工段管道工程 施工单位 施工图号 环境温度 试验压力 山东四方安装工程有限公司 6 ℃ 0.805 MPa 编号: 2011 年 8 月 20日 0.7 MPa 2 PL101—PL142 量程: 0- 1.6 MPa 压力升至试验压力的50%,未发现异状,管道无泄漏。 继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3分钟,观察, 直至升高为试验压力。 稳压10分钟,然后进行系统检查。 经检查,无泄漏,目测无变形。 项次 1 2 3 检查内容 肉眼观察有无发现残余变形 有无泄漏 气密性 检查结果 无 无 合格 经 0.805 Mpa气压试验合格。 经 0.7 Mpa气密性试验合格。 施工单位 建设单位 监理单位 质量技术监督局 3 / 68
名 技术负责人: 年 月 日 建设单位代表: 年 月 日 建设单位代表: 年 月 日 监检员: 年 月 日 管道系统气压及气密性试验记录
建设单位 工程名称 施工日期 工作压力 使用压力表 试压范围 水 压 试 验 简 要 程 序 试 验 检 查 试 验 结 果 及 意 见 签 山东尚舜化工有限公司 RT一、三工段管道工程 施工单位 施工图号 环境温度 试验压力 山东四方安装工程有限公司 7 ℃ 0.805 MPa 编号: 2011 年 8月 20日 0.7 MPa 2 PG101—109E 量程: 0- 1.6 MPa 压力升至试验压力的50%,未发现异状,管道无泄漏。 施工单位 建设单位 监理单位 质量技术监督局 4 / 68
名 技术负责人: 年 月 日 建设单位代表: 年 月 日 建设单位代表: 年 月 日 监检员: 年 月 日 管道系统气压及气密性试验记录
建设单位 工程名称 施工日期 工作压力 使用压力表 试压范围 水 压 试 验 简 要 程 序 试 验 检 查 试 验 结 果 及 意 见 签 山东尚舜化工有限公司 RT一、三工段管道工程 施工单位 施工图号 环境温度 试验压力 山东四方安装工程有限公司 4 ℃ 0.805 MPa 编号: 2011 年8月 20日 0.7 MPa 2 N101-N104 量程: 0- MPa 压力升至试验压力的50%,未发现异状,管道无泄漏。 施工单位 建设单位 监理单位 质量技术监督局 5 / 68