结构吊装施工方案
一、工程概况
本工程位于成都市高新西区四威产业园内。○4-○20轴为预制装配式排架结构单层厂房,(预制屋架及柱长度重量详见吊装构件表)○3-○4轴为现浇钢筋砼构架,○1-○3轴为两层现浇钢筋砼框架结构办公楼,建筑物总高为11.00m。总建筑面积为6177.27m2(其中单层厂房4386.470m2,办公楼1790.80m2)。 二、吊具选择
1、铁扁担:选用槽钢作扁担示图如下:
2、吊装钢丝绳的选择:
钢丝绳选用表
序号 1 规格 φ19.5 6×37+1 长度 8m 数量 4 备注 柱吊装用 2 3 φ21 6×37+1 φ21 6×37+1 17m 8m 2 4 屋架吊装用 屋面板吊装用 3、 其它吊具选用表 序吊具名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 白棕绳 卡环 8—15t 千斤顶 铁扁担 钢丝绳 经纬仪 电焊机 钢丝绳 16t δ=30mm φ21 400A φ28(6×37+1) 16 柱翻身用 2 柱翻身用 1 柱翻身用 φ22 5t—10t 50米 不浸油 规格 数量 备注 5 吊屋架和1.5米 吊屋架用 2台 4台 3米 吊屋架用 4、 起重机械选择:根据屋架的自重及加固的重量,确定最大起重量为12t,最大起重高度为16米。 1)、起重机选择及工作参数计算
根据施工需要,现场选用履带吊进行吊装。部分主要构件安装时的工作参数计算如下:
(1)、柱 采用斜吊绑扎一点起吊。由于最大起重量Qmax=7.22t,最大长度Hmax=11.446m。要求起重量:Q=Q1+Q2=7.22+0.2=7.42t,
要求起重高度:H=H1+H2+H3+H4=0+0.3+7.0+2.0=9.30m (2)、屋架
要求起重量:Q=Q1+Q2=11.3+0.4=11.7t,
要求起重高度:H=H1+H2+H3+H4=7.0+0.3+3.45+4.5=15.25m (3)、屋面板
要求起重量:Q=Q1+Q2=1.5+0.2=1.7t,
要求起重高度:H=H1+H2+H3+H0+d=7.00+3.45+0.3+2.5+3.0 =16.25m
(4)、车间主要吊装构件的数量、重量、长度、安装标高见下表:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 跨度(m) A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○构件名称及编号 边柱Z1 边柱Z1a 边柱Z1b 边柱Z1c 边柱Z1d 中柱Z2 中柱Z2a 中柱Z2b 中柱Z2c 中柱Z2d 抗风柱Z3 数量 22 2 4 4 2 11 1 2 2 1 8 重量 (t) 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 7.22 7.22 7.22 7.22 7.22 5.23 长度 (m) 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 10.656 安装标高 (m) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○A-○B、○B-○C24m ○抗风柱Z4 天沟板TGB58sb 天沟板TGB58b 天沟板TGB58 天沟板TGB58a 天沟板TGB58sa Y-KWB-2II Y-KWB-2IIs Y-WB-2IIs Y-WB-2II Y-WB-3II YWJ24-1Aa YWJ24-3Aa 4 8 8 28 8 8 44 16 104 286 30 33 1 5.54 11.446 7.000 7.000 KH300-2型起重机参数详见下表:
KH300-2起重机起重特性
工作辐度(m) 起重量(t) 起升高度 (m) 起重量 (t) 起升高度 (m) 19 主 臂 长 (m) 25 7 33.3 8 27.4 9 23.3 10 20.1 12 15.7 14 12.8 根据上部计算结果和结合上表参数。选择KH300-2型起重机。选25m臂,工作半径为12米,起重量为15.5吨,起重高度为23.24米。满足吊装要求。屋架就位位置在工作半径内,吊车为跨中吊装。
本工程采用分件吊装,其吊装顺序为:吊车第一次开行,吊装C、B、A轴柱,并对柱子进行校正和固定,灌浆,安柱间钢支撑,吊车第二次进行综合吊装,拟采用两台吊车同时从○4轴线开始安装屋架支撑,屋面板,依次吊到○20轴线,对屋架及屋面板等进行综合吊装。(见付图) 三、柱子的吊装
1、吊装前准备:
(1)、柱子吊装前两天,在柱三面(两大面一小面)柱身上弹出柱子轴线中心线,从柱子往下量,弹出柱子插入杯口后的杯口上口线,以结构标高控制为准,杯口内凿毛。清理杯口按此杯口柱插入杯口深度尺寸,用C40细石砼进行杯底找平。在杯口上口边、杯口底弹出安装中心线。准备吊具。
17.53 12.6 23.12 17.62 15.5 23.24 17.57 19.9 23.78 17.6 23.1 24.23 17.4 27.23 24.2 17.8 33.1 24.6