设计单位: 广东********学院

混凝土单向板计算书

设计人:*****

审核人:*****

学号: 13060***

班级:13***技术2班 单向板设计

目 录

一、设计资料··················1 二、板设计···················1 2.1荷载计算·············· 2 2.2内力计算········· ·····3 2.3配筋计算······· ·······3 三、次梁的计算·················4 3.1荷载计算···· ··········5 3.2内力计算······ ········5 3.3配筋计算·· ············6 四、主梁设计··················8 4.1荷载计算····· ·········9 4.2内力计算··········· ···9 4.3配筋计算··············12 五、附图················· ··15

次梁配筋图···················15

主梁配筋图····················16

一 设计资料

某多层工业厂房的建筑平面图如图1.1所示,楼梯设置在旁边的附属房屋内。拟采用现浇钢筋混凝土肋梁楼盖。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,环境类别为一类。

楼面做法:水磨石面层(0.65KN/m2);钢筋混凝土现浇板:20mm石灰砂浆抹底。

楼面活荷载:均布可变荷载标准值qk=6.0KN/m2,准永久值系数ψq=0.8。

材料:混凝土强度等级C25;梁内受力钢筋为HRB335级,其他钢筋为HPB300级钢筋。

试对板、次梁和主梁进行设计。

图1.1 楼盖建筑平图

1

单向板设计

二 板设计

板按考虑塑性内力重力分布方法计算,取1m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2.1所示,设板厚h=80mm。

图2.1 板的计算简图 2.1 荷载计算

水磨石面层:0.65KN/m2

80mm厚钢筋混凝土板:25×0.08=2KN/m2 20mm石灰砂浆抹底:17×0.02=0.34KN/m2 恒载标准值:gk=0.65+2+0.34=2.99KN/m2 活荷载标准值:qk=6KN/m2

转化为线荷载:2.99×1m=2.99KN/m 6×1m=6KN/m 荷载设计值:g+q=1.2×2.99+1.3×6=11.39KN/m

2

单向板设计

《荷载规范》规定:对活荷载标准值大于4KN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载,分项系数取1.3 2.2 内力计算 初估次梁截面尺寸:

高h=l/18~l/12=6600/18~6600/12=367~550 取h=450mm 宽b=h/3~h/2=450/3~450/2=150~225 取b=200mm 计算跨度取净跨:

边跨 l0=2300-120-100+80/2=2120mm 中间跨 l0=2300-200=2100mm

因跨度差 (2120-2100)/2100=0.9%,在10%以内,故可按等跨计算。计算结果见表2.2.1 表2.2.1板的弯矩计算 截面 弯矩系数αm 边跨跨中 1/11 B支座 -1/11 -1/11×11.39×2.122=-4.65 中间跨中 1/16 1/16×11.39×2.12 =3.14 C支座 -1/14 -1/14×11.39×2.12 =-3.59 1/11×11.39M=αm(g+q)l02 ×2.122 =4.65 2.3 配筋计算

取1m宽板带计算,b=1000mm h=80mm αs=c+d/2=20+10/2=25mm h0=80-25=55mm 钢筋采用HPB300钢筋,混凝土C25 fy=270N/mm2 fc=11.9N/mm2 α=1.0

1

②~⑤轴线中间区格板与梁为整浇,故计算弯矩乘以系数0.8,予以折减。计算见表2.3.1,配筋图见附图2.3.1-1