好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3#、4#楼地下室防水施工方案修改

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

徐州荣盛花语城5#、6#、7#、15#、16#

地下室防水工程

施 工 方 案

建设单位:徐州荣凯置业有限公司 监理单位:徐州市建设工程监理有限公司 设计单位:徐州久鼎工程设计咨询有限公司 廊坊荣盛建筑设计有限公司 施工单位:江苏启安建设集团有限公司

编制人:

审核人:

批准人:

江苏启安建设集团有限公司

2015年4月19日

3-1、安全技术措施(或专项施工方案)审批、审查表

1 / 1

工程名称 安全技术措施或专项施工方案名称 徐州荣盛花语城一期启安标段 地下室防水施工方案 编制人(签字): 申报日期: 年 月 日 审核意见: 审核人(签字): 年 月 日 审批意见: 审批人(签字): 年 月 日 总监理工程师审查意见: 总监理工程师(签字): 年 月 日

目 录

1 / 1

1、编制说明 1 2、编制依据 1 3、工程概况 1 4、防水总体要求 3 5、施工组织及目标 5 6、材料准备 7 7、现场准备 7 8、施工方法 8 9、质量控制 17

10、产品保护 19 11、安全、环境及文明施工措施 19

1 / 1

1、编制说明:

1.1为确保工程施工顺利进行,实施施工合同及公司计划质量目标,工期目标和安全文明施工目标,编制本施工方案。报监理工程师和建设单位代表审批后,指导控制施工生产。

1.2本方案为防水工程分项施工方案的技术支持性文件,以不断完善技术质量控制体系。 1.3本方案本着压缩工期、加速机械运转、材料调转、降低工程成本、为实现环保目标原则进行编制。

1.4按照工程合同要求和江苏省气象特征,本工程将发生雨期施工,必须提前做好施工安排,确保工程科学、合理、顺利进行。

2、

编制依据

徐州荣盛花语城一期项目施工图纸。

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

3、

工程概况

3.1 本工程位于徐州市泉山区御景路与科技大道交叉路口东南侧,5#楼总面积14060m2,建筑层数30层,地下室二层层高2.7m,地下一层层高2.8m,标准层高2.85m,建筑物总高度88.65m,±0.000标高相当于绝对高程35.7m。室内外高差0.3m。6#楼总面积20885.52m2,建筑层数30层,地下室二层层高2.7m,地下一层层高2.8m,标准层高2.85m,建筑物总高度85.8m,±0.000标高相当于绝对高程35.8m,室内外高差0.3m。7#楼总面积18995m2,建筑层数28层,地下室二层层高2.7m,地下一层层高2.8m,标准层高2.85m,建筑物总高度82.85m,±0.000标高相当于绝对高程35.5m,室内外高差0.3m。15#、16#楼总面积34633.8m2,建筑层数28层,地下室二层层高2.7m,地下一层层高2.8m,标准层高2.85m,建筑物总高度79.95m,±0.000标高相当于绝对高程15#楼34.3m、16#楼34.5,室内外高差0.15m。本工程基本结构形式为框架剪力墙结构采用钢筋砼灌注桩筏板基础。建筑重要性等级为丙类建筑物安全等级二级,剪力墙结构抗震等级为二级。

3.2场地特征及水文地质概况场地范围东西宽约200m,南北长约300m,场地高差

1 / 1

约0.5m,海拔高程为33.2m。

地表水 水位埋深自然地面下2m,水质对砼具弱侵蚀性。地震设防烈度7度,场地类别二类场地。

3.3 基础:本工程为钻孔灌注桩,单桩承载力设计值2500KN,桩长17.7米,桩锚入承台70cm,桩钢筋在承台内的锚固长度应大于700。

3.4地下室防水做法:做法见苏J02-2003第39~53页的做法大样; 3.5地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108;

a) 本工程场地的设计地下水位很低,根据地下室使用功能,防水等级为二

级,设防做法为明挖式外防外贴法;混凝土抗渗等级为P6,

本工程建筑防水工程使用的防水卷材为雨虹牌4mm厚的SBS聚酯胎防水卷材、密封材料应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定。

本工程场地的设计地下水位很低,根据地下室使用功能,防水等级为二级,地下室自防水混凝土抗渗等级为P6;设防做法为明挖式外防外贴法。地下室底板防水做法为:在基础垫层上铺设4厚SBS聚酯胎防水卷材,然后40厚C15细石混凝土保护层。 地下室外墙防水做法为:在砼墙上铺设4厚SBS聚酯胎防水卷材,干铺50厚EPS挤塑板,120厚1:3水泥砂浆砌筑永久保护墙,不小于500范围内用素粘土回填或用2:8灰土回填。地下室底板后浇带范围必须将垫层局部加厚并加防水层,板中间加止水带(或遇水膨胀止水条);施工缝采用中埋钢板止水带,然后油膏嵌缝;穿墙管采用套管式管道防水构造。

地下室防水主要做法示意图:

1 / 1

4、

防水总体要求

a) SBS聚酯胎防水卷材、密封材料复合使用、配合使用时应具有相容性,不

允许有发生相互腐蚀、相互破坏、起不良的物理和化学作用。

b) 防水材料应有备案证明、出厂合格证、材料使用说明书及质量检验报告,

并有专人负责材料进场验收和材料报验,填写材料进场验收记录和材料报验单。

c) 防水材料进场后应存放在规定库房,防止雨淋日晒,并远离火源。库房应

设立防火标志并配备足够的消防器材。

d) 防水材料使用前必须按规定分批进行复试,复试合格方可使用。 e) 材料复试应有30%以上为见证取样试验,以保证试验结果的可信度。 f) 防水操作员必须经过专业培训,持证上岗。防水施工队伍必须是具有防水

施工资质的专业施工队伍。

g) 防水施工队入场后由总包对其进行施工技术交底、安全文明施工教育。 h) 防水施工前应由专业防水施工队、总包和监理单位三方对基层进行验收,

验收合格方可进行防水施工。

i) 坚持样板开路。正式防水施工前必须先作样板,待样板验收通过方可大面

施工。

1 / 1

j) 强化过程控制。施工过程中应有专人旁站监督检查,每道工序完成后必须

经检查合格方可进行下道工序,严格进行过程控制,做到每步必检。 k) 地下室底板、坑、池防水混凝土必须整体浇筑,防水层必须保持连续。 l) 特殊过程控制。特殊过程应严格按公司程序文件中关于特殊过程质量控制

的有关规定进行施工和验收,并做好有关书面记录。

m) 注意成品保护。防水施工完成后,应认真作好成品保护工作和工序交接

检,防止其它作业破坏防水层。

n) SBS防水卷材等材料应存放于专人负责的库房,严禁烟火并应放置醒目的

标示,应有防火措施及灭火器材。

o) 进入施工现场施工人员必须经过“三级安全教育”并持安全操作上岗证上

岗。施工人员作业时禁止吸烟、打闹、乱窜。

p) 进入施工现场的施工人员必须戴安全帽。在进行外立墙防水施工时应配戴

安全带,并注意高空坠物。

q) 现场施工严禁烟火,在施工底板及外立墙柔性卷材时现场应配备必要的灭

火器材,并派专人看护,以防火灾发生。

r) 雨、雾天、大风天气及基面潮湿的情况下不能施工,施工温度宜在5~

30℃。

s) 地下室施工期间,保持排水畅通。确保防水施工有干燥的环境。

t) 使用有毒材料时,作业人员应按规定享受劳保福利和营养补助,并应定期

体检。

u) 配置和使用有毒材料时,必须着防护服、戴口罩、手套和防护眼镜,严禁

毒性材料与皮肤接触和入口。

v) 有毒材料和挥发性材料应密封贮存,妥善保管和处理,不得随意倾倒。 w) 使用易燃材料时,应严禁烟火。

x) 使用有毒材料时,施工现场应加强通风。

1 / 1

5、 施工组织及目标

a) 施工组织机构及劳动力准备

b) 劳动力准备,根据本工程的总进度计划,组建荣盛花语城5#、6#、7#、

15#、16#楼防水工程项目部,在保证质量和工期的前提下,成立防水施工班现场施工班组。组织图如下:

施工组织机构一览表

c) 技术负责人:龚子峻 d) 质量目标

4.2.1 工程质量达到国家规定及荣盛规定的合格标准 4.2.2 工程质量达到设计图纸要求和合同规定的标准 4.2.3 工程符合以下标准或规范:

e) 国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001)

1 / 1

项目经理:谢伟 项目副经理:卞卫平 质量负责人:陈建 技 术 员:张国卿 安全员:施春华 质 检 员:黄雪彬 施 工 班 组

f) 国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)

g) 轻伤事故频率年度控制在1.5‰,重伤事故频率年度控制在0.5‰,重大伤

亡事故频率控制为零。 h) 工期目标

i) 我司将根据总施工进度计划的要求,集中人力、财力、物力,确保工期,

按照计划要求,按期完成防水施工任务。

j) 根据目前实际情况,计划底板部分防水施工总工期每栋楼两天,其它部位

防水防水施工进度与总体施工进度相适应。

6、

材料准备

a) 防水卷材必须是已经在建委备案的产品。卷材防水层的原材料必须配套附

有产品质量出厂合格证、质量检测报告,且进场后必须要按要求抽样检验,验收合格后方可施工。 b) 防水卷材进场抽样检验规定

外观检查:大于1000卷抽5卷,100~499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,将抽检的卷材开卷进行规格和外观检查,全部指标达到标准后,即为合格。

物理性能检验试样:将外观检查的卷材,随机抽取一卷作为试样卷材,将试样卷材切除距外层卷300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块,一块做物理性能检验,另一块备用。进场原材料要标明:生产厂名、商标、产品名称、标记、生产日期、批号及制造班次、标准标号、生产许可证及认证防伪标志、产品质量等级(“合格品”、“一等品”、“优等品”字样)。

c) 防水卷材和配套材料应贮存在阴凉通风干燥处,应避免阳光直射,禁止与

酸、碱、油类及有机溶剂等级接触。贮存垛高不得超过平放五个卷材高度,堆放时,应垫平坦的木板。防水材料库房要设专人看管,并配备足量干粉灭火器等消防器材。

d) 原材料进场应检查其产品合格证及产品说明书,对其主要性能指标应进行

复检,合格后方可使用。

7、

现场准备

a) 雨季施工要持续降排水工作,准备充足的水泵,控制水位在最低基坑以下

500mm。

1 / 1

b) 基础垫层采用混凝土原浆压光,基层应抹平、压光、坚固不起砂,不得有

凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象,平整度用2m直尺检测,垫层与直尺间隙不得超过5mm,底板与立墙转角等阴阳角处应做成半径为20mm以上圆弧状。

c) 基层应充分干燥,其含水率≯9%,可用厚为1.5~2.0mm的1m2橡胶板材

覆盖基层表面,放置3~4h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕,则基层的含水率不大于9%。 d) 立墙必须平整牢固,不得有疏松,砂眼或孔洞存在。 e) 穿套管按规定安装牢固,收头圆滑。

f) 雨、雾天、大风天气及基面潮湿的情况下不能施工,施工温度宜在5~

30℃。基层较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

g)工具准备: 卷材防水施工常用工具见表

工具名称 铁桶 刮板 钢尺 油勺 绳 喷灯 刀具 煤气枪 煤气捅 吹风器 灭火器 数量 2-4只 10块 1-2只 5-10只 1-3根 6把 5把 7-10把 15-20只 1-2只 干粉灭火器 用途 冷底子油 冷底子油 放线用 冷底子油 吊用材料 卷材施工 裁剪卷材 卷材施工 卷材施工 清理基层 5台 规格 1 / 1

8、 施工方法

A)施工顺序 i.

底板防水施工工序

在混凝土垫层上放线→阴阳角做R=20mm圆弧形钝角→涂刷基层处理剂→桩头处理→阴阳角及复杂部位附加层处理→定位、弹线→4厚SBS聚酯胎防水卷材铺贴→卷材接缝搭接胶带→卷材收头、固定→检查、验收→施工保护层

ii.

外墙防水施工工序

外墙基层清理→铺贴4厚SBS聚酯胎防水附加层卷材→满粘4厚SBS聚酯胎防水卷材→120厚砖墙保护层→基坑回填土

iii.

地下室顶板防水施工工序

在混凝土顶板上→阴阳角做R=20mm圆弧形钝角→涂刷基层处理剂→阴阳角及复杂部位附加层处理→4厚SBS聚酯胎防水卷材铺贴→卷材收头、固定→40厚C20细石混凝土防水保护层。

ⅳ、SBS聚酯胎防水卷材施工

1. 施工工艺流程

基层处理→涂刷底油→细部附加层处理→4厚SBS聚酯胎防水卷材→工序验收→下道工序

防水层卷材的施工顺序应遵循“先远后近、先高后低、先细部后大面,先立面后平面”的原则,以利卷材质量及卷材保护。

2. 施工要点

a) 基层处理:

基层表面应坚实、平整、光滑,不得有空鼓、掉皮起砂和大于0.5mm的裂缝等缺陷(对≥0.5mm的裂缝,应用嵌缝油膏嵌实)。基层必须干燥,含水率不大于9%。阴阳角、管道四周宜做成圆弧形。基层处理完毕并清理干净后组织验收。

b) 涂刷底油:

在清理干净的防水基层上涂刷一道冷底油,均匀不漏底。

c) 细部附加层处理:

管道周边、阴阳角、施工缝、后浇带等位置,为防水薄弱环节,应在大面积铺贴前,做一层防水附加层,附加层边应宽出接缝边150mm以上。 完成了附加层后,即可进行大面积防水层施工。

1 / 1

卷材防水层的每道工序均应进行检查验收,在施工完成并验收合格后,方可进行下道工序。

3. 施工注意事项

a) 热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分不同,因之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及辅贴后卷材的粘贴强度,积累经验后,用于大面积施铺。

b) 烘烤温度对卷材的影响。当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为 1300℃左右,火焰中心的温度约 1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至 1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。

c) 常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5MPa,能满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却较快,往往影响粘铺质量,这就需要丰富的经验和熟练的操作技术,必要时,可同时使用两把火焰喷枪(或喷灯)进行加热操作,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。

d) 采用热熔法施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,应佩戴防护用品。

e) 施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。

f) 施工使用的易燃物及易燃材料应存放在指定处所,并有防护措施及专人看管。

g) 六级以上大风,停止热熔施工。

h)汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓

库。

ⅴ、SBS聚酯胎卷材防水

4. 卷材铺贴

1 / 1

验收基层、清扫基层:防水层施工前,应认真对防水卷材基层按规定进行检查,做好工程交接验收记录。

涂刷基层处理剂(冷底子油)。在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在基层表面,要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,必须达到干燥程度(手摸不粘)方可施行热熔法施工,以避免失火。

细部附加增强处理。对于阴阳角、管道根部等部位应做增强处理。方法是先按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线位置线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

热熔铺贴卷材。本工程地下室采用满粘,满粘采用“滚铺法”,先铺粘大面、后粘接搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量,优于卷材与基层及卷材搭接缝一次熔铺方法。 熔粘端部卷材。将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的粉线,滚展卷材约 1m,由一人站在卷材正面将这 1m卷材拉起,另一人站在卷材底面(有热熔胶)手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调呈蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,不得过分加热或烧穿卷材。再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,不得有空鼓、皱折,这样铺到卷材端头剩下约 30cm时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实。

滚粘大面卷材。起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约 0.3~0.5m,往复移动烘烤不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。

卷材搭接缝施工。卷材搭接缝以及卷材收头的铺粘是影响铺贴质量的关键之一、搭接缝不随大面一次粘铺,而做专门处理是为保证地下工程热熔型卷材防水层的铺贴质量。

搭接缝及收头的卷材必须 100%烘烤,粘铺时必须有熔融聚酯胎胶从边端挤出,用刮刀随即将挤出的热熔胶刮封接口,使接缝粘结严密。

1 / 1

操作方法:

为搭接缝粘结牢固,先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉,为防止烘烤到搭接缝以外的卷材,应使用烫板搭接粉线移动,火焰喷枪随烫板移动,由于烫板的挡火作用,则火焰喷枪只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其他卷材。粘贴搭接缝:一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火焰喷枪(或汽油喷灯)。从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严,不得有皱折、翘边、鼓泡等缺陷。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲现象。

然后重复上述操作,直至完成整个铺设工程。

5. 外墙防水卷材铺贴

底板和外墙混凝土结构施工完毕后开始施工。

验收基层、清扫基层:防水层施工前,应认真对防水卷材基层按规定进行检查,做好工程交接验收记录。对阴阳角、出墙管道根部做增强处理,阴阳角做300mm宽的附加层。

底层卷材与基层、卷材之间均为全粘贴热熔法进行施工。

热熔法是用喷灯烘烤卷材底面与基层,喷灯嘴距离卷材面500mm左右,当烘烤到卷材表面熔化时,此时将卷材向前缓慢滚动便可与基层粘结。每一片粘接完毕后用铁抹子或铲刀将接缝边封好,再用喷灯均匀细致地密封。

特殊部位做法 a. 桩头处防水处理

首先将桩头的松动浮浆及杂物清扫干净,最好用清水冲洗一遍,确保桩头连接部位粘结强度。在桩头外四周做成小凹槽(宽60、深60),在凹槽中做小圆弧,基层干燥后,将桩周边防水做到桩顶下20mm处。

1 / 1

b. 地下室后浇带防水做法

地下室底板后浇带范围必须加防水层(外贴式止水带),板中间加止水带(或遇水膨胀止水条);

由于本工程场地狭小,因此回填土应尽早插入。但由于外墙后浇带影响,局部不能做外防水及回填,为解决这个问题,后浇带外墙处做如下处理(如图所示)。

1 / 1

c. 地下室水平施工缝

墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面300mm的墙体上。

垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 采用中埋式止水带时,应确保位置准确、固定牢靠。 钢板止水带分界面两侧的长度均大于100mm。

1 / 1

外墙水平施工缝的做法

地下室水平施工缝做法图

d. 防水卷材封口

淡体外墙防水设计高度必须直接做到与±0.000平齐。地下室外墙施工时须设置凹槽或挑檐保证卷材收口,防止出现朝天缝。

防水卷材封口做法示意图

ii.

空鼓

铺贴卷材的基层潮湿、不平整、不清洁,均影响防水层与基层的粘结,基层内的水分受热蒸发,气压增大,粘结不牢的防水层内充满蒸汽与基层脱离,形成空鼓;另外,操作时浇油不匀、压铺时用力不均,也可造成粘结不实而空鼓,铺贴立面卷材更易产生这种情况。

防水卷材防水层出现空鼓的原因,除上述各点外,还有胶粘剂涂刷不匀或基层露底、出现凝胶,以及铺贴时未彻底排除空气。

卷材防水层施工前,应先检查基层,使之符合规定要求;施工时应严格按施工规范和操作规程的要求进行。

铺贴防水卷材应注意将胶粘剂涂刷均匀、不得露底,且不宜反复涂刷形成凝胶;铺贴卷材应及时按横向顺序用力滚压,以排除残存空气,然后再滚压使其粘牢;要处理好接头的粘结,做好收头施工,对卷材搭接重叠三层的部位,必须用聚氨酯密封膏填充封闭。

iii.

管道部位卷材粘贴不良

主要由于细部不易操作或施工不细致,以及管道外表面上的油污、锈迹未清除干净,以

1 / 1

致粘结不良,有折皱、张嘴或翘边现象。

为防止这种现象产生,在铺贴卷材前,必须将管道表面上的污垢和锈迹清除干净,可视具体情况采用砂纸、钢丝刷或溶剂等清除,必要时再用高压空气将管道根部及周围基层做最后一次清理,然后再铺贴卷材防水层。

穿过砖石结构的管道,可在其周围浇筑细石混凝土,厚度不宜小于300mm;找平层在管道根部应抹成圆角,其直径不小于50mm,以利卷材铺贴严密。

穿过混凝土结构的管道,可预埋带法兰盘的套管。卷材铺贴前,先将法兰盘及夹板处理干净,并涂刷胶粘剂;卷材防水层铺贴在法兰盘上,粘贴宽度至少100mm,再用夹板将卷材压紧,夹板下加卷材衬垫。

防水卷材铺贴前,先在管道根部周围做增补处理,方法是将聚氨醋涂膜防水材料按甲:乙=1:1.5的比例配合搅拌均匀,涂刷在管道根部周围距管道中心200mm以上的范围,涂刷量约2kg/m2,经24h固化后,再铺贴防水层。若用自硫化密封胶片或非硫化密封胶片做增补处理亦可,只须揭开胶片上的隔离纸,按照管道周围的形状将胶片粘贴在需增补的地方即可,然后再做卷材防水层。要注意做好管道根部的卷材收头处理。 卷材防水层已出现翘边等粘结不良现象时,应撕开并清理干净,根据形状将卷材剪口,再重新铺实,然后以附加卷材铺贴封严。

iv.

转角处渗漏水

转角处施工不方便,常常不能保证卷材铺贴质量。转角处应做成圆弧形或折角,以有利于卷材贴实。均应在永久保护墙和底板的转角处以及阴阳角部位增铺卷材附加层,在三面角部位加铺卷材附加层,转角处卷材搭接尺寸应按现行规范规定执行。转角处的卷材附加层应选用与防水层同品种的卷材铺设,并应仔细铺贴严密。在侧墙未施工时,应对转角处的卷材防水层进行检查,发现问题及时补救;在侧墙施工时,应注意保护好已铺的卷材防水层,勿使受损,以防转角处防水层渗漏。

当转角处卷材防水层已产生渗漏水,则应局部铲除防水层,分析渗漏原因、找出渗漏点,进行堵漏,成功封堵渗漏点以后,再做增强增补处理,然后补做卷材防水层。

v.

接头搭接不良

卷材防水层的接头搭接很关键,直接关系到卷材防水层的密封整体性。如果接头搭接不良,地下水就会沿接头缝隙渗入卷材防水层。

卷材接头搭接不良有以下几种情况:

接头搭接不符合规范或有关的专门规定,主要体现在搭接形式以及长边、短边的搭接长

1 / 1

度;

接头处卷材粘结不密实,有空鼓、张嘴及翘边等现象;

接头甩槎部分损坏,甚至无法搭接。对第一种情况,应根据铺贴面积以及卷材规格,事先进行丈量并按规范及有关规定的搭接长度在铺贴基层上弹好线,施工时齐线铺贴;搭接形式亦应符合规定,立面铺贴自下而上,上层卷材应盖过下层卷材不少于150mm。在排水坡度不大的平面上铺贴,卷材长边宜垂直于流水方向自坡下向上铺贴、上层卷材盖过下层卷材。要注意长、短边搭接宽度应符合有关规定的尺寸;上下两层卷材不得相互垂直铺贴。对第二种情况,应注意卷材接头保持干燥清洁,勿使受到污染。首先要做好施工前的降排水工作,地下水位应降低至防水工程最低标高以下不少于500mm,并应保持到防水工程施工完毕,以避免卷材防水层施工时受到水浸;接头甩槎应妥加保护,避免受到环境或交叉工序的污染;接头搭接应仔细施工,满涂胶粘剂,收头时用力压铺,将挤出的胶粘剂用刮板刮平。

对已产生搭接不良的卷材接头,应视具体情况,分别处理。 搭接不符合规定、影响防水效果的,可重新铺设,或加铺防水层。 接头粘结不牢的,应先根除影响粘结的因素,再重新将接头粘结牢固。

接头损坏,甚至无法搭接者,可采取加铺卷材的方法予以修补,即先将损坏部分剪掉,再分清层次,加铺卷材进行搭接。接头甩槎部分已用胶粘剂粘实不易撕开者,可用喷灯微火烘烤,趁热将粘实部分小心地一层一层地撕开,切勿损坏卷材,然后将卷材表面的污物清除干净,再行搭接施工。

vi.

侧壁防水层保护层施工

侧壁防水保护层施工是墙体等使用模板部位防水保护层施工。墙体等使用模板部位防水层施工:防水层施工完毕,经验收合格,用50厚挤塑保温板防水保护层。然后在墙体周围不小于500范围内回填粘土或2:8灰土分层夯实。使用砖胎模部位的防水保护层施工:对于砖胎模高度在1000mm以下的,防水层做好之后,抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层。砖胎膜部分防水保护层做完后,钢筋绑扎前,使用模板临时覆盖防水层,避免钢筋绑扎、混凝土浇筑时破坏防水层。

雨季施工:

做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行施工现场的准备工作,并进行一次全面的施工现场的检查,包括检查临时设施、临时用水管道,临时用电,机械设备等各项工作。

1 / 1

加强雨季施工的信息反馈,对容易发生问题的要采取防范措施,设法排除隐患,同时合理的安排日常工作。雨季施工要加强排水工作,准备充足的水泵,控制水位在最低基坑以下500mm。

收集当地气象资料,了解雨期天气状况。雨季期间所需的塑料布、苫布提前准备好,污水泵要作到运转良好。

防水工程施工前应注意天气预报情况,尽量避开雨天施工。防水材料进场后应存放在规定库房,防止雨淋日晒。卷材应在规定的温度下(粉状面毡不高于45℃,片状面毡不高于50℃)立放贮存,其高度不超过2层,应避免雨淋日晒、受潮,并要注意通风。 雨天之后,要等到基层干燥再进行防水施工。基层应充分干燥,其含水率≯9%,可用高频水分测定计测定,也可用厚为1.5~2.0mm的1m2橡胶板材覆盖基层表面,放置3~4h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕,则基层的含水率不大于9%。雨、雾天、大风天气及基面潮湿的情况下不能施工,施工温度宜在5~30℃。

必要时应采取雨天覆盖局部位置的方法,以保证防水工程正常施工。

9质量控制

b) 卷材防水层完工并验收合格后及时做保护层。

c) 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘贴牢固,结合紧密厚度均匀一致。 d) 自防水混凝土的质量控制 i.

整个地下室底板、集水坑、地下室混凝土墙全部采用C35,P6抗渗自防水混凝土。 ii.

本工程全部采用商品混凝土,防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa),坍落度要140mm~160mm。 iii.

防水混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,退回搅拌站,不能使用。 iv.

防水混凝土必须采用高频机械振捣密实,振捣时间宜为10~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准,应避免漏振,欠振和超振。 v.

防水混凝土按施工段必须连续浇筑,不得留施工缝。留设施工缝必须按方案实施,板中埋钢板止水带,应遵守下列规定:

墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板

1 / 1

表面不小于300mm的墙体上。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。

vi.

水平施工缝已埋设钢板止水带,浇灌混凝土前,应将施工缝表面浮浆和杂物清除,先铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土。

e) 防水卷材的质量控制 i.

主控项目

卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求及材料相容性。 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

ii.

一般项目

卷材防水层的基层应牢固,基层表面应洁净平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

f) 质量验收标准

g) 卷材质量应符合设计要求和规范的规定,应有质量检验报告和出厂合格证

明、准用证和复试合格证明。

h) 各层卷材之间必须粘贴牢固,外观表面平整,不允许有皱折、空鼓、起

泡、滑移、翘边和扣不严、破损等缺陷存在。

i) 防水结构的转角部位,变形缝等部位,必须粘贴牢固,封闭严密,不得有

渗漏的缺陷存在。 j) 质量保证措施

k) 材料检测:所有防水材料必须有质量证明文件,材料进场后,按规定取样

复试,合格后方可使用。

l) 防水施工时,设专人负责施工现场技术指导工作。大面积施工应先做样

板,待各方认可后才能大面积施工。

m) 施工完的防水层,表面不得脱落、开裂、起鼓等现象。

n) 严格管理、按规范、规程进行作业和检查,发现问题及时解决。

1 / 1

o) 严格工序之间的交接验收制度,待上道工序合格后,方可进行下道工序。

1 / 1

10、 成品保护

○1砖胎膜部分防水卷材做完后,钢筋绑扎前,使用模板临时覆盖防水层,避免钢筋绑扎、混凝土浇筑时破坏防水层。

○2防水层连续封闭,在施工中严禁在防水层打钉钢筋、木楔之类破坏防水层的做法。 ○3混凝土浇筑和振捣时,注意不能碰撞防水保护层。

○4保护好穿墙管、电线管、电线盒及预埋件等,避免混凝土浇筑时移位。 ○5地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 ○6已铺贴好的卷材防水层,加强保护措施,从管理上保证不受损坏。 ○7防水层施工完成后,应及时做好保护层、保护墙。

○8为保护钢筋、模板尺寸位置正确,混凝土浇筑时要搭好操作平台或跳板,不得踩踏钢筋,碰撞模板。在拆模或吊运其它物件时,不得破坏施工缝处止水带或止水条。 ○9施工中不得污染已做完的成品。

11、 安全、环保及文明施工措施

○1SBS防水卷材等材料应存放于专人负责的库房,严禁烟火并应放置醒目的标示,应有防火措施及灭火器材。

○2进入施工现场施工人员必须经过“三级安全教育”并持安全操作上岗证上岗。施工人员作业时禁止吸烟、打闹、乱窜。

○3进入施工现场的施工人员必须戴安全帽。在进行外立墙防水施工时应配戴安全带,并注意高空坠物。

○4现场施工严禁烟火,在施工底板及外立墙柔性卷材时现场应配备必要的灭火器材,并派专人看护,以防火灾发生。

○5使用有毒材料时,作业人员应按规定享受劳保福利和营养补助,并应定期体检。 ○6配置和使用有毒材料时,必须着防护服、戴口罩、手套和防护眼镜,严禁毒性材料与皮肤接触和入口。

○7有毒材料和挥发性材料应密封贮存,妥善保管和处理,不得随意倾倒。 ○8使用易燃材料时,应严禁烟火。 ○9使用有毒材料时,施工现场应加强通风。

1 / 1

3#、4#楼地下室防水施工方案修改

徐州荣盛花语城5#、6#、7#、15#、16#地下室防水工程施工方案建设单位:徐州荣凯置业有限公司监理单位:徐州市建设工程监理有限公司设计单位:徐州久鼎工程设计咨询有限公司廊坊荣盛建筑设计有限公司施工单位:江苏启安建设集团有限公司编制人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8x956690ya4bptb11x4w7g2499iozz00mji
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享