一、首件工程的目的及意义 .................................................... 1 二、首件工程的选择 .......................................................... 1 三、工程概况 ................................................................ 1 3.1施工组织机构及人员分工 ................................................... 2 四、初期支护 ................................................................ 2 4.1初期支护施工工艺 ......................................................... 2 4.2 DSVa初期支护 ........................................................... 4 4.3钢拱架施工 ............................................................... 5 4.4、系统锚杆施工 ........................................................... 6 4.5钢筋网 ................................................................... 7 4.6喷射混凝土 ............................................................... 7 五、监控量测 ................................................................ 8 5.1、监测目的 ............................................................... 8 5.2监测内容 ................................................................. 8 5.3监测设备组织 ............................................................. 9 5.4监测方案 ................................................................. 9 5.5监测资料的处理与信息反馈 ................................................ 10 六、初期支护首件施工的注意事项 ............................................. 11 6.1 喷射混凝土作业的基本要求: .............................................. 12 6.2锚杆作业的基本要求: ..................................................... 11 6.3钢筋网作业的基本要求 .................................................... 11 6.4钢架作业的基本要求: ..................................................... 11
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
WW-11标合同段隧道初期支护首件施工总结
一、首件工程的目的及意义
为实现兰州至海口国家高速公路渭源至武都段工程质量目标,打造精品工程,在总结以往高速公路建设经验的基础上,按照“预防为主,先导试验”的原则,力求在分项工程建设管理过程中,把所有分项工程做精、做细。同时指导后续工程的批量生产,及时预防和防止后续批量生产过程中可能出现的质量问题。 二、首件工程的选择
结合现场施工情况我分部选取阿坞隧道左洞洞出口方向,ZK267+884-883.6段初期支护作为首件工程。 三、工程概况
阿坞隧道位于宕昌县阿坞乡南西侧,隧道区为中山地形,洞口及山体基岩出露。进口位于位于兰海铁路哈达铺斜井东侧,出口位于西迭村北侧,为一穿越山体的分离式越岭短隧道。隧道起讫桩号:左线 ZK267+446~ZK267+894、右线 AK267+404~AK267+865。隧道长度:左线 448 米、右线 461 米,进口左右线间距 21.3m,出口左右线间距 21.9m,隧道最大埋深 87 米。 隧道穿越一小型山体,山顶地形较缓,两侧山腰地形较陡,隧道最大埋深 85m 左右。隧道进口段山体冲沟地形发育,出口段山体受雨水侵蚀严重。隧道洞身围岩为砂、砾岩,泥钙质胶结,胶结程度差,呈半成岩状。
隧道全程Ⅴ级围岩,进出口均采用端墙式洞门。隧道渭源端洞口与地形呈45°斜交,地形坡度28°,洞口呈斜坡状,自然边坡稳定。武都端洞口与地形呈45°斜交,地形坡度47°,洞口呈斜坡状。进出口均位于偏压地段。
表3-1阿坞隧道(右线)Ⅴ围岩段落及施工方法表 序号 1 起止桩号 围岩级别 Ⅴ 长度 衬砌类型 DSMb 辅助施工措施 无 大管棚12m 大管棚28m/小导管32m,搭接3m 小导管318m 支护方法 无 两台阶法 两台阶法 两台阶法 备注 明洞 K267+404~K267+410 6 2 K267+410~K267+422 Ⅴ 12 DSAW 3 K267+422~K267+482 Ⅴ 60 DSVa 4 K267+482~K267+800 Ⅴ 318 DSVb 精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
5 K267+800~K267+853 Ⅴ 53 DSVa 大管棚40m/小导管13m,搭接3m 两台阶法 明洞 6 K267+853~K267+865 Ⅴ 12 DSMb 表3-2 阿坞隧道(左线)围岩段落及施工方法表
序号 围岩长度 级别 Ⅴ 10 衬砌类型 备注 明洞 起止桩号 辅助施工措施 施工方法 1 ZK267+446~ZK267+456 DSMb 2 3 4 ZK267+456~ZK267+545 ZK267+545~ZK267+835 ZK267+835~ZK267+884 Ⅴ Ⅴ Ⅴ 89 290 49 大管棚40m/小DSVa 导管49m,搭接3m DSVb Db 小导管290m 大管棚40m/小导管9m,搭接3m 两台阶法 两台阶法 两台阶法 明洞 5 ZK267+884~ZK267+894 Ⅴ 10 DSMb 3.1施工组织机构及人员分工 针对本工程项目性质及其实际情况,区间隧道初支施工时主要进行以下人员配置,对整个项目实施管理,以确保施工顺利进行。主要人员配置如下:
现场施工负责人:弓永亮 现场技术负责人:曹亮 现场质检负责人:魏永红 现场试验负责人:彭天宝 现场材料负责人:聂东亮 现场安全负责人:黄国伟 现场测量负责人:董红林 四、初期支护
4.1初期支护施工工艺
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
施工准备 初喷混凝土 测量放线 施工锚杆 挂钢筋网 锚杆制作 钢筋网片制作 安装钢架 钢架制作 质量检查 调整 是 复喷砼至设计厚度 下道工序
初期支护施工工艺流程图
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
4.2 DSVa初期支护
初期支护 喷混凝土 系统锚杆 长度@纵厚度(cm) 类型及部×环 标号 位 拱墙 仰拱 m C25 26 26 φ25中空注浆锚杆 4m@0.6m×1m 预留变形量 cm 15 衬砌 类型 适用条件 V级浅埋 钢筋网 位置@网规格 格间距 mm φ8 cm 拱、墙@15×15 钢架 规格及间距 cm I20b@60 DSVa DSVa初期支护参数表 Ⅴ级围岩初期支护采用长管棚注浆超前支护,开挖后用φ42注浆钢花管、挂钢筋网、喷射混凝土支护,立钢拱架作为加劲支撑。其初期支护施工工序流程如下图所示。
超前小导管支护 上台阶开挖 初喷混凝土 立型钢拱架、径向小导管、挂钢筋网施工 复喷混凝土 中导坑开挖 初喷混凝土 立型钢拱架、径向小导管、挂钢筋网施工 复喷混凝土 下导坑开挖 初喷混凝土 立型钢拱架、径向小导管、挂钢筋网施工 复喷混凝土 Ⅴ级围岩初期支护施工工艺流程图
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
4.3钢拱架施工 ①、钢拱制作
按设计的轮廓分节在钢筋加工场内冷弯制作。在现场进行安装,各节拱架联接采用钢板、螺栓连接,型钢拱纵向间距按设计安放,采用φ22钢筋联接环向距1.0m。 ②、施工注意事项
a)清除干净底部处浮渣,超挖处加设钢垫块,其中间连接头板用砂子埋住,以防砼堵塞接头板螺栓孔。
b)按设计焊接定位系钢筋及纵向连接,段间连接安设垫片拧紧螺栓,确保安装钢架质量并打锁脚导管固定拱架。
c)严格控制钢拱架的中线及标高尺寸。 d)确保初喷质量,拱架在初喷4cm后架立。 ③钢拱安装
钢架加工完成后,应放在平地上试拼检查,周边拼装允许偏差为±30mm,平面翘曲应小于20mm,严禁不合格品进场。
钢架安装前应清除底脚的虚渣及杂物。钢架应按设计要求安装,安装尺寸允许偏差应满足相关规定。当拱脚开挖超深时,应加设钢板或混凝土垫块,安装后利用锁脚锚杆定位。 钢架在初喷混凝土后及时安装,应尽可能与初喷面密贴,间隙必须用喷射混凝土填充密实;钢架应全部被喷射混凝土覆盖,保护层厚度满足设计要求。
各节钢架间按设计要求连接,连接板应密贴,连接板局部缝隙不得超过2mm,连接钢板平面应与钢架轴线垂直。
钢架立起后,应进行检查,钢架应垂直于隧道中线,竖向不倾斜、平面不错位,不扭曲。上、下、左、右允许偏差±50mm,钢架倾斜度应小于2°
具体施工工艺如下图所示:
精品资料