110kV南钟线1#—23#升压220kV

改造工程施工方案

批 准:

审 核:

编 制:

新疆大明德电力有限公司 二零一零年三月二十九日

目 录

1.概述………………………………………………………………………………1 1.1编制目的………………………………………………………………………1 1.2编制依据………………………………………………………………………1 1.3工程概况及主要特点…………………………………………………………2 2. 施工目标…………………………………………………………………………3 2.1施工质量目标…………………………………………………………………3 2.2施工安全目标…………………………………………………………………4 2.3文明施工和环保目标…………………………………………………………4 2.4工期和投资目标………………………………………………………………4 2.5工程档案管理目标……………………………………………………………4 3.组织措施及人员分工………………………………………………………………4 3.1组织保证措施…………………………………………………………………4 3.2制度保证措施…………………………………………………………………5 4.安全施工措施………………………………………………………………………6 5.技术措施……………………………………………………………………………8 5.1技术保证措施……………………………………………………………………8 5.2 物资保证措施……………………………………………………………………8 6.工程进度控制安排…………………………………………………………………9 6.1过程控制措施……………………………………………………………………9 6.2工程进度管理……………………………………………………………………10 6.3工程进度计划横道图……………………………………………………………10 7.关键工序及要求…………………………………………………………………10 7.1施工工序总体安排………………………………………………………………10 7.2主要工序控制措施………………………………………………………………11 7.3主要施工工艺质量要求、控制措施及成品效果要求…………………………14 8.工程验收…………………………………………………………………………16 9.工程档案管理……………………………………………………………………17

1.概 述

1.1 编制目的

依据本工程建设管理单位提出的“工程创优规划”中要求的”工程零缺陷移交、确保达标投产、确保国家电网公司优质工程,争创国家优质工程”的创优目标,根据工程特点和施工实际,编制本细则。

本细则对工程目标进行分解、制定实现目标的相应管理措施、技术控制措施,并对主要施工工艺质量要求及预期成品效果作了说明,以落实施工创优责任、理顺管理流程、规范工艺质量标准、指导管理人员及施工人员开展创优活动。 1.2 编制依据

(1)本工程建设单位制定的“工程建设创优规划”

(2)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》(国家电网基建 [2005] 255号)

(3)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》(国家电网基建[2005]253号)

(4)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2006年版本) (5)《110~550kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005) (6)《110~550kV架空电力线路工程施工质量及及评定规程》(DL/T5168-2002)

(7)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)(DL5009·2-2004) (8)《电力建设工程施工技术管理导则》(2003版)

(9)《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(试行)SDJ226-87 (10)《混凝土拌合用水标准》(GBJ 63-89)

(11)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52-92)

(12)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53-92) (13)《混凝土结构工程工程施工质量验收规范》(GB5024-2002) (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 186-2003)

(15)《建设工程施工现场供用电安全规范》(JGJ 46-2005) (16)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000) (17)电力建设职业安全健康与环境管理工作规定(2003.5)

(18)施工图纸及设计说明,设计变更和甲方质量要求文件 (19)反事故斗争二十五条重点措施〈修订版〉 1.3 工程概况及施工主要特点

(1)本工程为110kV钟南线1#—23#升压220kV升压220kV改造工程,将原线路改为南220kV西侧两回间隔出线,由22#塔小号改接至220kV城西变,至开断点新立22#塔侧小号全长7005m。

(2)本工程新建5基2G型铁塔,分别为新1#、新2#、新3#、新4#、新10#。其余利用原线路铁塔。本工程新1#—新4#桩位根据平断面图现场确定。新10#塔桩位由原G10向大号移动39m。

(3)本工程将原线路两GJ-50地线,改为一根OPGW,一根GJ-80钢绞线。地线架设时,应保证新建OPGW和已建至城西变线路OPGW在同一侧,光缆芯数由业主单位确定。

(4)OPGW光缆选择应满足短路热稳定要求,OPGW张力应小于地线张力,弧垂可参考地线弧垂。

(5)本工程将原线路右侧(面向大号侧)单根LGJ-300/25导线改为2×LGJ-300/25钢芯铝绞线。本工程将仅包含GJ-80地线及右侧导线、绝缘子金具。不含左侧线路材料。

(6)本工程新架导线对地距离按80℃校核。交叉跨越高速公路档,导地线不允许接头,放线弧垂不得正误差。

(7)本工程相序可在南进线档调整,施工时应保证城西变和南热电相序一致,并保证相间距离大于3m。

(8)本工程仅包含至开断新22#小号侧导线、绝缘子、金具。铁塔、基础及大号侧材料没有计入。

(9)新建22#塔应满足两侧导地线的不平衡张力。

(10)本工程重新架线前应将原线路铁塔改造完毕后进行。本工程的架线顺序为地线,上、中、下相导线。作锚塔、操作塔用的耐张塔,都应按规定打好临时拉线,临时拉线应打在拉线板或适当的节点上。

(11)新建铁塔应使用防鸟装置以新电生[2006]393号文的通知的要求为准。 (12)本工程、安装时导线应作好接地安全防护措施。

(13)线路施工严格按《110—500kV架空送电线路验收规范》GB50233-2005实施。

1.4杆塔施工说明

(1)在安装过程中,对变形铁构件矫正时不得使锌层受损。

(2)铁塔脚钉安装下(线路前进方向为南至西点塔):直线塔:脚钉安装在D腿上;耐张转角塔、终端塔:耐张转角和终端右转时,脚钉安装在D腿上,上至横拉后换为B脚。左转时,脚钉安装在D脚上。 (3)铁塔脚钉选用带防滑纹的脚钉。

(4)塔位基降以结构塔基图为准;铁塔水平档距、垂直档距以电气专业为准;结构塔基图中塔型与转角度数若与电气专业不符,及时通知设计人员。 (5)铁塔呼称高值=接身呼高值+最长接腿高度值。铁塔基础编号按线路顺时针排列。线路前进方向为:由南热电至西点塔。线路前进方向(南热电至西点塔)左下脚基础编号为A,然后殷实顺时针方向依次编B、C、D。 (6)终端塔予偏值:

① 2G-SJC4-21终端塔(新1#):按铁塔横拉中心线与线路转角的内角平分线重合的原则进行分坑,B、C腿基础顶面应高出A、D腿基础顶面60mm。 ② 2G-SJC4-21转角塔(新2#):按铁塔横担中心线与线路转角的内角平分线重合的原则进行分坑,A、B腿基础顶面应高出C、D腿基础顶面60mm。 ③2G-SJ1-21转角塔(新4#):按铁塔横担中心线与线路转角的内角平分线重合的原则进行分坑,A、B腿基础顶面应高出C、D腿基础顶面20mm。 1.5 防卸与防松

(1)铁塔防卸防松要求:全线铁塔自最高塔脚向上9米以下螺栓采取防卸措施,9米以上加装防松圈。

(2)采取防卸措施的螺栓其螺杆应相应加长。

(3)选用的防卸防松产品安全可靠、经济、施工便利。防卸螺母的安装必须严格遵守所选螺帽的安装要求。 1.6 特别说明:

(1)本工程铁塔只有新1#、新2#、新3#、新4#、新10铁塔为新建铁塔,其他铁塔只更换部分杆件即可,具体见铁塔加工图。

110kV南钟线1#-23#升压220kV改造施工方案 - 图文