配电自动化子站和终端设备调试验收工作要求(试行版)
第一章 总则
根据《配电自动化终端/子站功能规范》(Q/ GDW 514- 2010)和《配电自动化系统验收技术规范》(Q/GDW 567-2010)的要求,特制定《配电自动化子站和终端设备调试验收工作要求(试行版)》,旨在进一步明确规范配电自动化子站和终端设备现场调试验收的工作项目和调试原则,本工作要求不涉及具体的技术参数,如遥信量的接收延迟时间、遥测量的误差精度等,相关技术要求可参照网省公司下发的技术规范实施。 第二章 安全措施 调试时有关各方应做好安全措施,保证调试人员的人身安全和电力设备的正常稳定运行。以下几项,各方应严格遵守。 第一条 子站负责人和厂家施工人员应严格按照安全措施规定展开工作,做好监护工作。 第二条 终端调试必须保证至少两人在场,由一人负责监护,尤其在闹市区,更要防止围观人员影响工作和安全。
第三条 注意防盗,终端无人看护时应将门锁好,防止他人误碰和盗窃。
第四条 所有柱开调试人员必须具有登高证,并经过安全培训,登高工作时必须使用安全带。
第五条 做好其他的安全工作。
第三章 三遥信息调试要求
第一条 遥信调试
(1)
调试原则:核对遥信尽量以实际操作为宜,有些遥信如开
关位置、电池电压低、电源异常告警等可以采用短接方法,保证所有遥信量正确上送至主站。 (2) DTU(环网柜)遥信量:开关合位、开关分位、地刀合位、远方\\就地、过流告警、交流电源1异常告警、交流电源2异常告警、蓄电池活化状态、电池电压低告警。 (3) DTU(开闭所)遥信量:开关合位、开关分位、地刀合位、远方\\就地、过流告警、交流电源1异常告警、交流电源2异常告警、蓄电池活化状态、电池电压低告警。 (4) FTU(馈线终端)遥信量:开关合位、开关分位、远方\\就地、过流告警、通蓄电池活化状态、电池电压低告警。 第二条 遥测调试 (1) 调试原则:终端跟主站核对遥测量,并检查是否有刷新。电流、电压量应核对一次值,保证系数设定正确。
(2)
DTU(环网柜)遥测量:Ia、Ib、Ic、有功P、无功Q、Uab、
Ucb、(或Uab1、Ucb1、Uab2、Ucb2)
(3)
DTU(开闭所)遥测量:Ia、Ib、Ic、有功P、无功Q、功
Uab、Ucb
(4)
FTU(馈线终端)遥测量:Ia、Ib、Ic、
第三条 遥控调试
(1) DTU(环网柜)遥控量:开关合闸、开关分闸。 (2) DTU(开闭所)遥控量:开关合闸、开关分闸。 (3) FTU(馈线终端)遥控量:开关合闸、开关分闸。 第四条 其他调试 (1) 核对时间:配网自动化所有终端设备采用网络对时,应确保终端上送的SOE报文时间准确。 第五章 终端验收工作要求 第一条 标牌、标记应齐全、规范。 第二条 二次线路(包括光缆、网线)应排放整齐,箱内卫生整洁。第三条 封堵应完好。 第四条 终端设备工作应正常。 第五条 双路交流电源切换正常:试验双路交流电源切换是否正常,首先将蓄电池空开断开,在双路交流电源均有电的情况下,拉开一路,试验电源模块的切换功能;合上该路电源后拉另一路,电源模块切换也应正常。
第六条 备用电源(蓄电池)单独供电正常:试验备用电源(蓄电池)供电回路的完好性,将两路交流空开拉开,看装置是否从蓄电池得电。 第七条 电压遥测量切换正常:测量电压如果有切换继电器也应进行试验,可参照交流电源切换方法执行。
第八条 对于开闭所等有多个遥控压板的设备,应验证各压板对应相应的间隔,并验证压板回路的正确性,施工停电时应进行实际遥控,联调时应使用万用表量取电压等方法进行验证,并有完好的标签指示。