接线端钮识别清,测试接线接正确。 摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定。 摇测时间没定数,指针稳定记读数。 25、使用绝缘电阻表检测应注意事项 绝缘电阻表检测,八项注意要牢记。 测试期间接线钮,千万不可用手摸。 表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦。 测设备对地绝缘,接地端钮接外壳。 摇测容性大设备,额定转速下脱离。 检测电解电容器,接地端钮接正极。 同台设备历次测,最好使用同只表。 摇测设备绝缘时,记下测量时温度。 不测百千欧电阻,更不宜作通表用。
26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电 绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管。 摇测容性大设备,阻止设备放电流。 消除表针左右摆,确保读数看准确。 测量完毕停摇转,仪表也不会损坏。 27、提高绝缘电阻表端电压的方法 低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘。 串联电压级叠加,绝缘电阻读数和。
28、电力变压器的绝缘吸收比 变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判。 常温二十度左右,由测量时开始计: 十五秒时看读数,流逝秒时稳定值。 两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比。 大于一点三良好,小于一点三受潮。 29、快速测判低压电动机好坏 低压电动机好坏,打开接线盒检测。 绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值, 三十五度基准八,每升十度除以二。 每低十度便乘二,读数超过才为好。 万用表拨毫安挡,电机星形连接法。 表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转。 表针明显左右摆,三次测试结果同。 被测电机是好的,否则电机不能用。 30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏 高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判。 线路接地两引线,接触硅堆两极端。 摇测正反相电阻,阻值相差特大好。 两次读值很接近,被测硅堆已失效。 两次读数无穷大,硅堆内部已开路。 两次读数接近零,硅堆内击穿短路。
31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏 高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表。 线路接地两引线,连接灯头两极上。 汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测。 读数不足半兆欧,泡内发出光晕好。 灯不发光读数零,汞灯内部有短路。 表针指示无穷大,灯内有开路故障。 32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量 测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表。 万用表拨电压挡,量程直流五百伏。 摇表万用表并联,极性一致量电压。 线路接地两引线,跨接灯管两端脚。 额定转速时灯亮,不足三百伏正常。 灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老。 灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏。 33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏 日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判。 线路接地两引线,连接启辉器两极。 缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光。 被测启辉器良好,否则启辉器损坏。
四、电气设备故障维修“八先后” 先动口问后动手,熟悉原理和结构。 先外后内步骤走,外部排除拆机修。 先查机械后电气,使用仪表记仔细。 先看静态后看动,通电之前细查清。 先清污垢后维修,脏污灰尘电不通。 先查电源后设备,故障多发事功倍。 先查公共后专用,能量信息无发送。 先修通病后难症,积累经验艺高精。
复杂设备电气故障的一般诊断顺序为:症状分析——设备检查——故障部分的确定——线路检查——更换或修理——修后性能检查。 1.症状分析。症状分析是对所有可能存在的有关故障原始状态的信息进行收集和判断的过程,在故障迹象受到干扰以前,对所有信息都应进行仔细分析。
2.设备检查。根据症状分析中得到的初步结论和疑问,对设备进行更详细的检查,特别是那些被认为最有可能存在故障的区域。要注意这个阶段应尽量避免对设备做不必要的拆卸,应防止引起更多的故障。
3.故障部位的确定。维修人员必须全面掌握系统的控制原理和结构。如缺少系统的诊断资料,就需要维修人员正确地将整个设备或控制系统划分为若干功能块,然后检查这些功能块的输入和输出是否正常。 4.线路检查和更换、修理。这两步是密切相关的,线路检查可以采用
与故障部位确定相似的方法进行,首先找出有故障的组件或需更换的元件,然后进行有效的修理。
5.修理后性能检查,修理完成后,维修人员应进一步的检查,以证实故障确实已排除,设备能够运行良好。
当设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路,弄清原理中各级电路之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,仔细分析。本人结合实际经验,经过周密思考,总结了快捷、行之有效的检修技巧“八先后”口诀。 1.“先动口问后动手,熟悉原理和结构”——对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并做好标记。
2.“先外后内步骤走,外部排除拆机修”——应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
3.“先查机械后电气,使用仪表记仔细”——只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机