15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线 三相四线电能表,接线检查核相法。 两盏检验灯串联,两引出线跨触点: 某元件电压端子,该相电流电源线。 灯亮说明接错线,电压电流不同相。 接线正确灯不亮,电压电流是同相。
16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒 国产单相电能表,一进一出式接线。 验灯两条引出线,一个线头先接地, 另头触及表端子,右边进线和出线。 接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒。 17、检验灯检测日光灯管的好坏 日光灯管之好坏,检验灯检验判定。 灯管端脚串验灯,跨接二百二电源。 灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好。 灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽。 反复触及等不亮,管端灯丝已断路。 18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏 日光灯显不正常,检测镇流器好坏。 镇流器串检验灯,跨接二百二电源。 灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障。
亮近正常有短路,不亮断线或脱焊。 19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路 电源变压器绕组,匝间短路很难判。 二次绕组断负荷,一次绕组串验灯。 跨接二百二电源,匝间短路灯较亮。 灯丝微红不发亮,绕组正常无短路。 20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况 低压电动机绝缘,检验灯粗略检测。 控制电机接触器,验灯跨触上下侧。 灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好。 灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏。
21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行 电动机断相运行,检验灯逐相检测。 接通电源接触器,或熔断器上下侧。 验灯跨触灯不亮,被测电源相正常。 灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断。
22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障 封闭三相电热器,电阻丝烧断监测。 星形接法中性点,接地线间接验灯。 三相电阻丝正常,验灯一点也不亮。 灯丝发红暗淡亮,一相电阻丝烧断。 灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断。
23、检验灯判别静电与漏电 设备外壳电笔测,氖管发亮有电压。 带电部位大地间,跨接验灯来判断。 验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电。 三、有的放矢表测判 1、正确使用万用表
正确使用万用表,用前须熟悉表盘。 两个零位调节器,轻轻旋动调零位。 正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。 转换开关旋拨档,档位选择要正确。 合理选择量程档,测量读数才精确。 看准量程刻度线,垂视表面读数准。 测量完毕拨表笔,开关旋于高压档。 表内电池常检查,变质会漏电解液。 用存仪表环境好,无振不潮磁场弱。 2、正确运用万用表的欧姆档 正确运用欧姆档,应知应会有八项。 电池电压要富足,被测电路无电压。 选择合适倍率档,针指刻度尺中段。 每次更换倍率档,须重调节电阻零。 笔尖测点接触良,测物笔端手不碰。
测量电路线通断,千欧以上量程档。 判测二极管元件,倍率不同阻不同。 测量变压器绕组,手若碰触感麻电。 3、万用表测量电压时注意事项 用万用表测电压,注意事项有八项。 清楚表内阻大小,一定要有人监护。 被测电路表并联,带电不能换量程。 测量直流电压时,搞清电路正负极。 测感抗电路电压,期间不能断电源。 测试千伏高电压,须用专用表笔线。 感应电对地电压,量程不同值差大。 4、万用表测量直流电流的方法 用万用表测电流,开关拨至毫安档, 确定电路正负极,表计串联电路中。 选择较大量程档,减小对电路影响。 5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端 三相电动机绕组,首尾直流法判断。 万用表拨毫安档,直流电源干电池。 一相绕组接仪表,另相绕组触电池。 通电瞬间表针转,反转正极都是首。 若不反转换接线,余相绕组同法判。
6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端 运转过的电动机,首尾剩磁法判断。 三相绕组出线头,作好标记后并联。 万用表拨毫安档,跨接并联公共点。 慢慢转动电机轴,同时观看仪表针。 指针无明显摆动,三首三尾各并连。 指针向左右摆动,二首一尾并一端。 一相绕组调换头,再用同法来测辨。 直至表针不摆动,首尾分别并一端。 7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端 运转过的电动机,首尾环流法判断。 三相绕组出线头,互串接成三角形。 万用表拨毫安档,串接三相绕组中。 均匀盘转电机轴,同时观看仪表针。 指针基本不摆动,绕组首尾相连接。 指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒。 两连接点两线头,都是首端和尾端。 8、用万用表测判三相电动机转速 三相电动机转速,运用万用表测判。 打开电机接线盒,拆除接线柱连片。 万用表接毫安档,跨接任一相绕组。 盘转转子转一周,观看指针摆几次。