好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备送样检测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备送样检

测方案

一、检验目的

根据AA电网公司物资品控要求,对10kV柱上开关类自动化成套设备(包括负荷开关、断路器、分界负荷开关)、配电线路故障指示器成套设备开展送样检测,以检验产品是否符合相关国家、行业、企业等技术标准的要求。

二、工作组织

本次配电自动化成套设备送样检测工作由AA电网公司物资部组织,AA电网公司品控技术中心牵头负责实施。

三、工作内容 1.检测对象

(1)10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备; (2)10kV柱上真空断路器自动化成套设备; (3)10kV柱上分界负荷开关自动化成套设备;

(4)配电线路故障指示器成套设备(即带远传通信终端的故障指示器)。 2.检测项目及依据

送样检测的检测项目及依据见《AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备检测大纲》(详见附件1)。

3、检验结果判定

按照GB/T2829-2002,检测项目分为关键项、非关键项两类。规定关键项不合格权重值为1.0,非关键项不合格权值为0.5。当一个样品检测的不合格权值累计数大于等于1时,则判为不合格品,反之为合格品。

4、时间安排

时间进度由公司品控技术中心统筹安排。测试周期依据样品情况而定,综合考虑历年送样设备量及人员情况,所有设备测试总时间需要20个工作日。

1

三、工作安排

本次检测工作按照公告发布、检测报名、检测送样、试验检测、试验报告及送样设备处置等流程开展,具体进度安排如下:

1.检测公告发布

检测公告由公司物资部在阳光电子商务平台上发布,同时附上技术规范书、检测方案等技术标准。

2.检测报名

自公告发布之日起,自愿报名参加检测的生产厂家向AA电网有限责任公司品控技术中心提出检测申请,填写检测申请表和送样单位负责人授权委托书(详见附件2),签字并加盖单位公章后随送样样品一起递交至品控中心,并同时提供电子版完整资料(签字盖章扫描件)。

3.检测送样

送检样品应来人送样,样品的接收、封存和返还环节,均由检测方和送检方双方确认并签字留存过程记录文件,因需双方确认样品状态,谢绝物流、快递送货及逾期送样,检测方收样后对样品进行封存。样品的设计、安装图纸、说明书、调试软件、型式试验报告、相关配套附件及连接线等与设备同时送达。

送检样品铭牌、外壳的名称、型号及参数必须一致。每个类型的成套设备送样1套(相关送样要求详见附件3)。

4.试验检测

送检方应自行选取送检样品的种类及型号,送样至检测方并配合完成检测工作,应遵守检测方实验室相关规定。本次检测工作基于公平、公正为原则,送检样品交付检测机构后不能再进行任何改动和变更。根据到样情况及到样时间顺序,检测方按计划开展试验检测,并对检测过程和检测结果进行记录。

5.试验报告及送样设备处置

检测完成后,试验报告由品控中心统一发放。

送样设备由公司品控技术中心统一封存。当年招标结果公布后,未中标厂家1个月内主动联系品控中心自行取走样品,否则视为放弃;中标厂家待设备供货结束后1个月

2

内主动联系品控中心自行取走样品,否则视为放弃。

四、其他说明 1.检测报名

1)送检联系人1:曾利胶;电话:***********;邮箱:****************@*******。 2)送检联系人2:黄 翔;电话:***********;****-*******;邮箱:****************@*******。

2.检测收样

1)送检联系人1:曾利胶;电话:***********;邮箱:****************@*******。 2)送检联系人2:黄 翔;电话:***********;****-*******;邮箱:****************@*******。

3)收样地址:南宁市青秀区茶花园路23号2号综合楼五楼(南方电网竹园营业厅隔壁)

4)送样前请联系收样人,收样时间截止时间为2017年3月20日前。 3.检测费用

试验费用由送样单位承担。10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上分界负荷开关自动化成套设备等开关类设备每套7500元,配电线路故障指示器成套设备每套3000元。

3

附件1:AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备检测大纲 1、10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备检测项目及技术要求

10kV柱上真空负荷开关成套设备送样检测项目及技术要求见下附表1、2。 附表1 10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备送样检测项目及技术要求(本体部分)

项目类别 序号 测试项目 标准要求 1)检查设备主要部件及元器件是否与厂家送样设备相符合; 1 核对技术文件 2)按技术标书对结构、材料、工艺、二次等进行查验; 3)设备型式报告查验。 1)标签、铭牌应符合GB3804-2004条款7.10的规定,铭牌上的参数应包括GB3804-2004中表2规定的内容;应具有“负荷开关”标识及分、合位置指示;外观整洁美观且无明显的机械损伤;各部件应安装正确;金属构件无锈蚀、卡涩;套管完好,无损伤或残缺2 外观检查 等。 2)结构要求:负荷开关本体应具备控制、信号等电气接口,接口采用航空插头。本体应具有清楚观察的分、合位置指示器及已储能、未储能的储能状态指示器;壳体接地点应标有“接地”字样或接地符号。 应采用电流不小于100A的直流压降法。试验结果应满足厂家技术3 主回路电阻测量 条件要求,回路电阻值≤120μΩ(不含电缆)。如果进行温升试验,则还要求温升试验前后的偏差不应大于20%。测得的电阻不应该超过1.2Ru,Ru等于温升试验前测得的电阻。 备注1:A类为关键项,B类为非关键项。 备注2:检测标准与技术规范书要求存在差异时,以技术规范书要求为准。 B类 A类 B类 A类

附表2 10kV柱上真空负荷开关成套设备送样检测项目及技术要求(控制器部分)

项目类别 B类 序号 检测项目 技术要求 1 核对技术文1)检查设备主要部件及元器件是否与厂家投标相符合; 4

序号 检测项目 件 技术要求 2)按技术标书对结构、材料、工艺、二次等进行查验; 3)设备型式报告查验。 1)总体要求 配蚀刻不锈钢铭牌,铭牌内容至少包括:产品型号、产品名称、制造厂全称、主要参数(额定电压、额定电流、额定频率、额定工频耐受电压、额定雷电冲击电压、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、额定短路持续时间、额定操作电压、额定辅助电压等)、出厂日期及编号。 操作面板应具有分合闸按钮、远方/就地选择开关及相应指示灯;应安装自动化投退硬压板;所有内部运行状态指示应齐全,至少包括运行指示灯、通讯指示灯、电源指示灯、保护动作指示灯、闭锁指示灯等,投运后运行指示灯(绿色闪烁)及闭锁指示灯(红色闪烁)在地面可观测;操作面板应包含“解锁”按钮及“复位”按钮,分别用于闭锁信号解除和装置重启。 2)控制器箱式结构要求 宽深高尺寸不大于:450mm×350mm×600mm;选用抗磨性和疲劳强度不低于304不锈钢,前门加工所使用的板材厚度≧2.0mm,箱体板材厚度≧1.5mm。箱体操作面板应设置控制装置电源的开关。 3)控制器罩式结构要求 复合SMC材质,其外罩壳厚度≥4.0mm,底盖厚度≥10.0mm,宽深高尺寸不大于:350mm×350mm×400mm。 4)航空插头要求 航空插头防开路、密封、针脚定义等设计必须满足中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书相关要求。 101规约试验:支持南方电网DL/T634.5101-2002远动协议实施项目类别 A类 2 外观结构检查 B类 3 通信规约试验 细则、AA配电自动化DL/T634.5101-2002实施细则。 104规约试验:支持南方电网DL/T634.5104-2002远动协议实施细则、AA配电自动化DL/T634.5104-2002实施细则。 A类 A类 4 工作电源及供电方式切换功能试验:装置应支持双交流供电方式,交直流电源A类 5