二期工程施工方案 塔吊基础施工方案
10)标准节安装不得换方位,否则爬升用踏步方向装错,无法进行爬升。
11)起重臂由9节组装而成,必须按出厂规定的标记或标牌顺序组装,切不可相更换。 12)起重臂相互连接用的上弦销和下弦销均是专用的特制零件,不得代换。 13)整机安装完毕后,应检查塔身的垂直度要求,允差为4/1000。
七、安装程序(详细的操作过程参见塔机使用说明书)
塔机的安装程序为:
将塔机零部件装车运进安装现场→清理零部件及工具吊具→安装基础节→安装标2个准节→安装套架→安装回转部分及司机室→接通回转机构及起升机构电源线路→安装塔帽→安装平衡臂→安装平衡臂拉板→安装1块平衡重→拼装起重臂及起重拉板→安装其余平衡重块→接通变幅机构及顶升装置电源线路→穿绕起升和变幅钢丝绳→接通安全装置电源线路并调好安全装置→顶升标准节加高塔身到预定高度→检查塔机的垂直度→全面检查塔机各部位(详见使用说明书)并使其达到要求→清理工具及吊具等→安装工作完成。
具体安装过程如下: 1、安装基础节:
2、安装标准节:用吊车将二节标准节安装在基础节上,并用螺栓固定;
3、安装套架:将套架吊起至已安装好的塔身标准节套入塔身,爬升架的开口方向应与建筑物保持平行(向北),以便施工后拆卸;
4、在地面上将上下支座以及回转支承、回转机构、回转塔身等用螺栓联成一体后,吊装到塔身上,并用螺栓联接好;
5、安装过渡节:将过渡节吊装置于回转机构上接盘上,用特制螺栓穿好并紧固好双螺母; 6、安装塔帽:将塔帽部分的平台、栏杆、导向轮组装好。将塔帽吊装到过渡节上,用特制螺栓将塔帽与过渡节连接并紧固好双螺母;
7、吊装驾驶室:吊装驾驶室于上接盘侧面并按规定连接好;
8、平衡臂的组装:把两片平衡臂架用螺栓连接起来,装上防护栏杆,然后将起升机构电气柜、起升机构安装在臂上,将平衡臂拉杆连接好放置于平衡臂上,最后将挡风板(厂标名牌)装在尾部两侧栏杆上;
9、安装平衡臂及平衡重:
1)用吊车吊起平衡臂并用销轴联接到回转塔身的对应接头上,将平衡臂尾部稍稍提起,
第 - 16 - 页 共 20 页
二期工程施工方案 塔吊基础施工方案
把平衡臂上放置的拉板与塔顶用销子连接起来,再将平衡臂慢慢放至水平,使平衡臂拉板张紧。
2)用吊车吊起一件平衡重安装到平衡臂横梁上; 10、安装起重臂及拉板:
1)按本现场需要长度拼接起重臂整臂;
2)将起重臂根部垫高,安装好变幅小车并在根部使其固定;
3)在起重臂上安装好两组拉板;把拉板与起重臂上弦吊点连接起来,并用托架固定,以防止拉杆横向移动;
4)把小车牵引机构安装在起重臂的第八节上,并用螺栓固定好;
5)起重臂组装完毕后,用吊车慢速将其吊起,当到达与过渡的连接饺耳位置时,用销轴将两者连接起来;
6)用汽车吊将起重臂吊至倾斜位置,把两组拉板(先长后短)与塔顶用销轴联接起来; 7)慢慢放下臂架,张紧拉板,拆除吊索; 11、吊装平衡重:
按照本现场的起重臂长度组合,将其余平衡逐块吊装到平衡臂上。(56米臂共6块) 12、按使用说明书的方法穿绕牵引小车钢丝绳及起升机构钢丝绳。
八、塔机顶升:
塔机顶升过程中的注重事项: 1、按说明书爬升程序将塔机升高;
2、顶升时风力不允许大于四级,如在作业过程中,突然遇到风力加大,必须停止工作,并紧固联接螺栓,使上下塔身联接成一体;进行顶升工作时起重臂不允许旋转;
3、顶升过程中,把回转部分紧紧刹住,严禁回转及其它作业;
4、在顶升过程中,如发现故障,必须立即停车检查,非经查明真相和故障排除,不得继续进行爬升运作;
5、顶升后,各连接螺栓应按规定的预紧力紧固,不得松动,爬升套架滚轮与塔身标准的间隙应调整好,操作杆应回到中间位置,液压系统的电源应切断等。
塔机顶作业过程
1、首先用起重吊钩将一个标准节吊起,使标准节上端水平斜腹杆中部置于引进小车吊钩
第 - 17 - 页 共 20 页
二期工程施工方案 塔吊基础施工方案
上,移动变幅小车至适当位置(约为15米);
2、开始顶升时,先将顶升横梁两端的耳轴放入倒数第二个标准节上边的支承踏步缺口中,拆去下接盘与标准节的全部连接螺栓,然后稍微向上顶升一点套架,再重复调整滚轮间隙至最佳状态,同时观察下接盘与标准节的套管是否能对位比较准,如不准,应适应调整变幅小车位置。
3、顶升套架1.40米左右,接着将撑杆下端置入相应标准节的踏步缺口中,再缩回液压缸活塞杆;
4、缩回液压缸活塞杆使顶升横梁耳轴第一个标准节的踏步缺口中,横梁两端耳轴放入踏步缺口中。继续顶升套架,约1.40米,由人工通过引进梁和小车拉入待加标准节至套架已安装标准节上方,缓慢缩回液压缸活塞杆,使待加标准节对正已装标准节落下,取去引进小车吊钩。将待加标准节与已装好的标准节用特制螺栓连接,紧固好双螺母;
5、缩回活塞杆准备进行下一个顶升工作循环;
6、顶升到设定高度后,不再顶升时,应缓慢回缩活塞杆使套架下降将下接盘与已安装标准节对位,并用特制螺栓连接并拧紧双螺母。
九、塔机安装完毕后的检查和试运转
1、垂直度:塔身的垂直度误差应不大于4/1000。
2、结构部份:检查部件、附件、联接件安装质量,螺栓等连接的坚固程度,结构外表应无变形、开焊、裂纹等,配重符合要求。
3、绳、轮、钩系统:检查钢丝绳的质量、规格、缠绕、固定等,检查各部分滑轮是否灵活可靠,吊钩的磨损情况。
4、传动系统:检查各机构传动是否平衡无异响;制动器等应符合规定,各润滑点润滑良好,油质符合规定。
5、电气系统:检查供电能否保证正常作业,各接触点良好;仪表照明、报警系统完好、可靠。
6、安全限位和保护装置:检查各安全限位装置和保证装置是否齐全、灵敏可靠。 7、通过检查和试运转发现存在问题及时处理。
8、全部合格后由公司验收部门人员在验收记录表上填写验收结论后报送市技术监督局进行检验合格后方可使用。
第 - 18 - 页 共 20 页
二期工程施工方案 塔吊基础施工方案
9、塔机的检记录整理后存档备查。
十、塔机的附着
本工程建筑物最大高度约99.9米,塔吊拟搭设高度从地下室底板算起118米,沿全高设置五道塔机附着,附着装置的垂直间距:从塔基起分别为25米、18.0米、18.0米、18.0米、18.0米。塔机附着的高度及平面尺寸见使用说明书,应根据现场具体情况作适当调整。
1、根据塔机预定的附着点附着点位置,在施工时,预埋好附着装置预埋铁件,应将预埋件件的预埋钢筋与建筑结构的主钢筋牢固的焊接在一起。
2、用塔机将附着框吊起,在塔机标准上与预埋铁件的等高位置上将附着框用M22高强度螺栓紧紧的抱在标准节主弦杆上。
3、用塔机将附着撑杆逐一吊起,使其一端与附着框用销轴连接起来,另一端与预埋铁件用销轴连接起来。
4、调节附着撑杆的调节螺丝,使塔机的塔身满足垂直度≤4/1000的要求。
十一、使用中的安全措施与操作:
1、驾驶必须身体健康视力良好,经专业培训考核合格取得有效操作证后才能上岗。 2、驾驶员必须严格遵守操作规程,认真做好机械的日常维护保养,确保各安全监测及报警装置灵敏有效。
3、驾驶员必须认真填写机械运转记录,在操作塔机起重时,如突然发生机械故障时应立即停机排除或进行抢救,并及时报告上级有关部门。
4、在作业前应认真做好检查工作,确认各部分正常后才能作业。 5、驾驶员应以充足精力进入岗位,严禁酒后操作。 6、操作中要精神集中,根据专职人员的指挥信号进行操作。
7、操作塔机时现场应有专职指挥人员指挥,起吊重物时应绑扎平稳牢固。
8、作业中如遇到暴风骤雨,应立即停止作业,将回转机构的制动器完全松开,如驾驶员必须离开驾驶室时,必须切断电源。
9、作业后应完全放松回转制动器,将制动器拔回零位依次断开各开关关闭驾驶室,下班后要断开电源总开关。
第 - 19 - 页 共 20 页
二期工程施工方案 塔吊基础施工方案
十二、塔机群施工安全措施
1、塔机的起重臂相互存在交叉作业现象时,塔机的安装高度应不同。 2、塔机司机、指挥定期进行安全技术交底。 3、回转时观察对方塔机起重臂位置,看是否会相碰。 4、双方司机、指挥要经常沟通,确定好各自的联络信号。
5、下班时变幅小车要收至起重臂中部,吊钩要收起不允许吊挂物件。
十三、塔机拆卸工序(参见塔机使用说明书)
准备工作→拆卸标准节(降低塔身)→拆除滑轮组→卸下5块平衡量→拆下起重臂→卸完剩余的平衡重→卸下平衡臂→卸下塔帽→拆卸过渡节→拆卸上下接盘及司机室等→拆卸套架→拆卸标准节→拆卸基础节→清理零部件及工具等→将塔机及工具等装车运出现场。
其具体操作步骤为:
1、按顶升加节的作业操作方法的相反程序拆除塔机标准节至适当高度(塔机上部能在建筑物上正常回转的最低高度)。
2、利用塔机拆除塔机最上面的一道附着装置。
3、继续拆除塔机标准节至套架下部略高于下一道附着时停止塔机标准节的拆除。 4、用钢丝绳的吊具吊住附着撑杆逐一拆除几根撑杆放到地面,用同样方法拆除附着箍。 5、按第3、4这两种方法将塔机降至可能的最低高度。 6、按塔机组装的相反过程用汽车吊拆除塔机各部分。 7、将塔机各部分运走。 全部塔吊施工完成。
塔机通过预埋在建筑物节点上的预埋铁件和销轴、撑杆、塔身上附着框等将其与建筑物连接起来,增加塔身的稳定性,使塔机能升到预定的使用高度。
消防材的使用方法,做到能防火检查和扑救火灾。
第 - 20 - 页 共 20 页