图3.1 结构平面布置图

3.3.3框架梁柱的线刚度计算:

对于中框架梁取I=2I0

左边跨梁:i左边梁=EI/l=3.0×107kN/m2×2×1/12×0.25m×(0.5m)3/6.3m

=2.5×104kN·m

中跨梁:i中跨梁=EI/l=3.0×107kN/m2×2×1/12×0.25m×(0.5m)3/2.7m

=5.8×104kN·m

右边跨梁:i左边梁=i左边梁=2.5×104kN·m

底层边柱:

i底边柱=EI/h=3.0×107kN/m2×1/12×(0.5m)4/4.45m=3.4×104kN·m 其余各层边柱(A轴和D轴):

i余边柱=EI/h=3.0×107kN/m2×1/12×(0.5m)4/3.6m=4.3×104kN·m 令i余边柱=1.0,则其余各杆件的相对线刚度为: 则i’左=i’右=2.5×104/4.3×104 =0.58

i‘中=5.8×104/4.3×104 =1.35 i‘底=3.4×104/4.3104=0.79

图3.2 计算简图

3.4荷载计算

3.4.1恒载标准值计算

(1)屋面

防水层(刚)30厚C20细石混凝土防水 1.0kN/m2

防水层(柔)三毡四油铺小石子 0.4kN/m2 找平层:20厚1:3水泥砂浆 0.02m×20kN/m3=0.4kN/m2

找平层:20厚1:3水泥砂浆 0.02m×20kN/m3=0.4kN/m2

找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3‰找平 0.04×14=0.56kN/m2

保温层:80厚 矿渣水泥 0.08×14.5=1.16kN/m2

结构层:100厚现浇钢筋混凝土板 0.10m×25kN/ m3=0.17kN/ m2

抹灰层:10厚混合砂浆 0.01m×17kN/ m3=0.17kN/ m2

合计 6.59kN/ m2

(2)标准层楼面

瓷砖地面(水泥砂浆擦缝)

30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒2厚素水泥 水泥浆结合层一道

1.05 kN/m2

结构层:100厚现浇钢筋混凝土楼板 0.10m×25kN/m3=2.5kN/m2 抹灰层:10厚混合砂浆 0.01m×17kN/m3=0.17kN/m2

合计: 3.72kN/m2

(3)梁自重

b×h=250mm×600mm

梁自重: 25kN/m3×0.25m×(0.6m-0.10m)=3.13kN/m 抹灰层:10mm厚混合砂浆

1.3×0.01×17=0.22 kN/m 合计: 3.35kN/m

b×h=250mm×500mm

梁自重: 25kN/m3×0.25m×(0.5-0.10)m=2.5kN/m 抹灰层:10mm厚混合砂浆

0.1×17×[(0.5-0.1)×2+0.3]=0.19kN/m 合计: 2.69kN/m 基础梁b×h=250mm×400mm

梁自重: 25kN/m3×0.25m×0.4m=2.5kN/m

(4)柱自重

b×h=500mm×500mm

柱自重: 25kN/m3×0.5m×0.5m=6.25kN/m 抹灰层:10厚混合砂浆

4×0.5×0.01×17=0.34kN/m

合计: 6.59kN/m

(6)纵墙自重 标准层:

纵墙: 18 kN/m3×0.9m×0.24m=3.89 kN/m

铝合金窗: 0.45 kN/m2×2.1m=1.05 kN/m 水刷石外墙面: 0.5 kN/m2×0.9m=0.45 kN/m

水泥粉刷内墙面: 0.36×0.9=0.32kN/m 合计: 5.65kN/m 底层:

纵墙: 18 kN/m3×(4.55-2.1-0.6-0.4)m×0.24m=7.56kN/m 铝合金窗: 0.45 kN/m2×2.1m=1.05 kN/m

水刷石外墙面: 0.5 kN/m2×0.9m=0.45 kN/m 水泥粉刷内墙面: 0.36×0.9=0.32kN/m 合计: 9.38kN/m

(6) 横墙自重

标准层:

横墙 18 kN/m3×3.1m×0.24m=12.96kN/m 水泥粉刷内墙面: 2×0.36×3=2.16 kN/m 合计: 15.12 kN/m 底层::

横墙: 18 kN/m3×(4.55-0.5-0.4)m×0.24m=15.34kN/m

水泥粉刷内墙面: 2×0.36×3.55=2.56 kN/m 合计: 17.9 kN/m

3.4.2活荷载标准值计算

(1)屋面和楼面活荷载标准值 根据《荷载规范》查得:

不上人屋面:0.5 kN/m2 楼面:2.0 kN/m2 走廊:2.5kN/m2

(2)雪荷载

Sk=1.0×0.45 kN/m2=0.45 kN/m2

屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者中取较大值

3.5横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算

3.5.1集中风荷载标准值

为了简化计算,作用在外墙面上的风荷载可近似用作用在屋面梁和楼面梁处的等效 集中荷载替代。作用在屋面梁和楼面梁节点处的集中风荷载标准值:

式中基本风压=0.5 kN/ m2;

--风压高度变化系数,因建设地点位于有密集建筑群的城市市区,所以地面粗糙度为C类;

--风荷载体型系数,根据建筑物的体型查表得=1.3; --风振系数,对于建筑物高度小于30m的建筑,取1.0; --下层柱高; --上层柱高;

B—迎风面的宽度,B=4.5m. 计算过程见下表3.1

表3.1 集中风荷载标准值

离地高度 z/m 18.45 (kN/m2) 0.5 /m /m /kN 1.20 1.46 1.3 3.6 0 9.22 14.85 1.14 1.36 1.3 0.5 3.6 3.6 16.33 11.25 1.04 1.25 1.3 0.5 3.6 3.6 13.69 7.65 1.00 1.15 1.3 0.5 3.6 3.6 12.11 4.05 1.00 1.06 1.3 0.5 4.05 3.6 11.86 3.5.2风荷载作用下的水平位移验算 (1) 侧移刚度D