一、工程概况

本项目施工为悬臂式挡土墙共20m长,主要是为防止边坡塌方损坏渠道,墙高5.9m。挡土墙的墙体均采用C25混凝土浇筑,挡土墙后回填采用原土(石)夯实,挡土墙下部垫层以上断面宽度为1.5m,上部顶面宽度为0.8m。挡土墙面坡1:0.05,背坡垂直,基低坡度1:02。挡土墙基底置于稳定的基岩中。

二、施工进度

挡土墙工程计划工期:施工准备日期为2015年10月25日,开工日期为2015年10月28日,竣工日期为2015年12月18日,总工期50天。 三、施工准备

1、人员及机械进场设备准备(主要进场的机械设备见表1、主要进场人员见表2)。

表1 主要进场的机械设备表

序号 机械设备名称 1 2 3 4

垂直提升机 砼搅拌机 单相潜水泵 插入式振动棒 规格及型号 SSF160 350 QDX3-24 D50 数量 1台 1台 1台 2根 技术状况 良好 良好 良好 良好 备注 6m长

表2 主要进场的机械设备表

序号 1 2 3 4 5 姓名 官声银 杨浩 官世清 蒋世琳 张全明 性别 男 男 男 男 男 职务 项目经理 施工员 质检员 安全员 施工班长 备注 2、施工材料准备

施工中需要的混凝土为现场自拌、水泥、砂、碎石由人工二次转运到施工现场,满足施工过程中所需。

四、工艺标准

1、挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要求满足设计要求。

2、挡墙外观要求其非应力裂缝不大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。

3、挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。

4、挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求、

5、挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。在泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。

6、挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差值为±20mm。 7、混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在

挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。

8、挡墙混凝土浇筑应均质密实、平整、无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不漏筋骨,强度符合设计要求。

9、挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。

10、施工时挡墙墙高基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。

11、挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。墙后必须回填均匀、用人工摊铺平整、分层夯实,分层厚度不得超过20cm。压实度要求≥95%。

五、施工方法

1、由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。

2、基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经建设单位确认后,进行随时垫层施工。

3、测量放线确定基础尺寸后进行基础施工,基础施工完成后应立即回填、分层夯实,并在表面预留3%的向外斜坡,防止积水渗入基底。

4、浇筑基础砼,在基础砼施工完成后及时对墙身处的砼凿毛,保证浇筑挡墙的墙身时新浇砼与已浇砼的连接。待基础砼达到设计强度的80%后方可进行墙身施工。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。

5、施工挡墙墙身时其支架要一同搭建,而墙身的斜支撑不得与支架进行连接,避免在施工中因支架的移动引起模板不稳定。

6、砼采用现场机械搅拌。在浇筑中采用插入式振捣棒进行振捣,不得过振及漏振。

7、砼养护主要是保证砼表面的湿润,防止砼水化反应的各种影响。控制砼内外温差,防止砼表面产生裂缝。

8、砼强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,可进行拆模施工,在拆模时不要损坏砼,在移动过程中注意模板的稳定性、安全性,保证施工安全。

六.模板加工

1、模板安装板,模板不应与脚手架相联,避免引起模板变形和浇注过程中模板的不稳定。

2、安装侧模时应防止移位和凸出,基础侧模在模板外设立支撑固定,墙身的侧模可设拉杆固定。

3、模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点联结、纵横向稳定性进行检查。其允许偏差必须符合规范要求。在施工过程中发现模板有移位和变形应及时纠正。

4、模板在安装过程中必须设置防倾覆设施。

七.支架搭设

1、支架宜采用通用化的构件拼装,支架的接头尽量减少,相邻立柱的应尽量设在不同的水平面上。

2、模板支架的拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则严禁抛扔。

八.混凝土的浇筑。

1、混凝土浇筑前,应对支架、模板进行检查并作好记录。 2、混凝土自高处直接倾卸时,其自由高度不宜超过2米,以不发生离析为准。

3、当倾落高度超过2米时时,应通过串筒或溜槽等设施下落。 4、串筒出料口下混凝土堆积高度不宜超过1米。 5、混凝土按一定厚度、顺序、方向分层(50cm)浇筑。 6、混凝土捣固:

使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模保持50~100mm的距离,插入下层混凝土50~100mm。每一处振动完毕后,应边振动边徐徐提出,对每一振动部分必须振动到该部分混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。应避免振动棒碰撞模板。

7、砼浇筑的过程中不得随意在砼中加水,来调整砼的坍落度及流动性。

九、泄水孔施工

泄水孔的施工根据交底在适当的位置预留,采用Φ50PVC管,泄水孔的横坡为1.0%,在安装时,用钢筋对PVC管进行固定平整。正面管口用胶布进行密封。

泄水孔的位置根据附图从基础向上用尺量出中心位置,再加以安装。泄水孔的固定用钢筋加工成三角形固定。

拆除模板当天,对应泄水孔的位置,对进出口进行妥善处理。