1 2 3
SIS系统应急预案
一.当SIS系统非正常失电,首先检查电源,电源没有问题可重新送电,送电。系统启动顺序如下:
4 1. SIS核心交换机
5 2. 磁盘阵列(启动后等待5分钟再继续下一步) 6 3. 主服务器 7 4. 备服务器 8 5. 所有前置机 9 6. 网闸 10 7. 镜像服务器 11 8. DB2服务器。 12 13 14 15 16 17 18 19 20
二.设备正常带电,数据传输中断时,应分段检查,首先检查接口机与DCS连接情况在接口机上运行PI-SMT,选择标记点值,此时看到从1#,2#DCS传来的数据应动态变化,如果数据保持,说明DCS与SIS间通讯存在问题。检查连接网线是否接触不好,看工程师站网络接口机是否死机。如采集的数据动态变化,则检查工控机与服务器之间通讯是否正常,查看服务器OPC INT对话框中是否显示数据正在read,并对外write如不再读写数据可关闭OPC INT重新启动一次,如还不正常,检查连接电缆,如果以上方法均不起作用,记下提示命令,及时联系厂家请求远程维护。在不能确定故障原因情况下不要擅自重起服务器。如果工控机与服务器间数据交换正常,检查服务器与与交换机间通讯。检查光
1
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
缆插口是否插紧。可PING陆由端口号,如能拼通,则联系华电总部技术部,让其检查端口是否启用。 DCS系统应急预案
DCS为保安及UPS两路供电。当DCS掉电时,盘上所有数据会显示紫色坏点,这时应检查电子间机柜备用电源空开是否合上。如电源带电盘上测点仍然大面积坏点,则应检查通讯电缆是否有断开处。DCS通讯采用双环冗余,其中断开一处不影响其通讯。可以通过盘上设备监视画面来查看断点出现在什么位置,检查盘柜端子板与通讯模件间通讯电缆是否松动。检查模件柜TCL通讯板上光缆是否插紧,对应环路的通讯指示灯显示是否正确。进行画面一致化操作时尽量使用主站上的一致化工具,减少手工更新数据库,防止因忘记更新某些电脑造成不一致。操作员站电脑启动前应先给对应通讯卡件上电。通讯接口站死机也会造成通过通讯上来的测点无法正常显示。应每天检查,及时处理问题。
2