第一篇 转换层模板及支撑施工方案
一、工程概况 1、项目简介 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目 工程名称 工程地址 建设规模 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 承包范围 工期目标 质量目标 安全文明目标 A地块开工时间 B地块开工时间 内 容 重庆· 重庆市江北区建新北路68号地块,及建北三支路6号地块 147938.69m 重庆置尚房地产开发有限公司 重庆南江地质工程勘察院 重庆博建建筑设计有限公司 重庆林鸥监理咨询有限公司 本工程以发包单位提供的施工图说、招标书及答疑、设计交底纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。 A地块为657天:B地块为668天。日历工期 一次验收合格、创重庆市“三峡杯”优质结构工程、 “巴渝杯”、力争“鲁班奖” 重庆市安全文明工地 以合同为准 以合同为准 2
2、地理位置及环境情况
2.1本项目建设用地西侧为为江北区主干道建新北路,北侧为支道建北五支路,东侧为次干道洋河路。南侧为欧式一条街,街南侧为北城天街商业步行街,用地西南为中国银行,银海宾馆以及茂业百货,地理位置优越,周边交通环境便利.但场地地形较复杂,用地呈边界不规则的“L形,用地周边东北高,西南低,最高点为282.7米,最低点为267.5米,高差最大达到15.2米,属于堡坎地形,本项目属于坡地建筑,坡顶与坡底之间的高差达到15.2米;用地东西向最长为133.7米,南北向最长为155米。
2.2本项目建设用地位于重庆市江北区核心商圈——观音桥商圈的北端,建设用地包括建新北路68号地块(以下简称A地块),及建北三支路6
号地块(以下简称B地块),用地呈L形,总建设用地面积12670 m2.从城市的宏观角度来看,本项目用地处江北区中心的北端,其西侧的建新北路是江北机场至市区的主要道路,因此,本项目将有可能成为江北区核心地带的门户标志建筑。
2.3工程平面示意图:
市政花园
A公寓32F 酒店 裙楼8F 酒店裙楼1F
茂业百货 用地红线 地下室边线 中国银行 吊2F 商业裙楼吊3F B酒店式公寓30F C写字楼29F
裙搂2F
3、结构工程概况 3.1工程概况:
(1)本工程结构形式为带大底盘的三塔结构。其中A、B塔楼为框支剪力墙结构,C塔楼为框架-剪力墙结构;±0.000以下共六层。以负三层作为上部结构的嵌固层,自嵌固层算起塔楼屋面高度为144.800m。屋面标高142.800,A栋塔楼层数均为±0.000以上32层,B栋塔楼层数均为±0.000以上30层,C栋塔楼层数均为±0.000以上29层。
A、B、C三栋建筑基底面积为4940 m2,总建筑面积为147938.69m2,其中地下为35748.74 m2,地上为112189.95 m2。
·总平面示意图 (2)结构安全等级:二级。基础设计等级为甲级。 (3)设计使用年限:50年。
(4)本工程建筑物耐火等级一级。
(5)混凝土结构构件所处环境类别:上部结构为一类,基础为二a类。 (6)抗震设防类别:丙类 建筑场地类别:Ⅱ类。 (7)地震设防烈度:6度。
(8)结构抗震等级:框架为三级,核心筒体剪力墙及一般墙体为二级。标高15.300以下为剪力墙底部加强区。
3.2设计荷载:(设计活荷载标准值)
(1)办公室、卧室、客厅、厨厕、住宅楼梯:2.0KN/m2 (2)车库:4.0KN/m2 ;辅助用房:3.5KN/m2 (3)消防车道范围:20.0KN/m
(4)挑出阳台:2.5KN/m2 疏散楼梯3.5KN/m2 (5)水箱间:20.0KN/m2,电梯机房:7.0KN/m2
(6)上人屋面: 2.0KN/m2 ,不上人屋面: 0.5KN/m2 (7)地下室屋顶花园5.0KN/m2(不含土重)。 3.3主体结构材料:
3.3.1混凝土结构强度等级
(1)A栋B栋±0.000以下结构混凝土强度等级: 主楼部分框架柱、框支柱为C60; 主搂以外的框架柱为C55; 梁、板为C35;
挡墙和挡墙扶壁柱为C35
(2)A栋、B栋塔楼结构混凝土强度等级: 标高 部位 柱、 剪力墙 梁、板 B栋9.650标高转换层C50 ±0.000 -19.00 C60 19.000 -31.000 C55 31.000 -43.000 C50 43.000 -55.000 C45 55.000 -67.000 C40 67.000 -79.000 C35 79.000 以上 C30 A栋9.500标高转换层C50 除转换层以外各层均为C30 3.3.2混凝土成分控制如下表: 环境类别 裂缝控制等级 最大水灰比 最小水泥用量 最大氯离子含量(%) 一 二 α 三级 三级 0.65 0.60 225 Kg/m 250 Kg/m 33最大碱含量 / 3.00 Kg/m 31.0 0.3 3.3.3钢筋及焊条:
A -HPB235(fy=210N/mm2),采用E43**型焊条 B - HRB335(fy=300N/mm2),采用E50**型焊条 C - HRB400(fy=360N/mm2),采用 E55**型焊条 φR- 表示冷扎带肋钢筋(fy=360N/mm2)
抗震等级为一二级的框架结构,其纵向受力筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
3.4、构造要求:
3.4.1受力钢筋混凝土保护层厚度 位置 构件名称 基础底板、基础梁 临水土面 保护层厚度(㎜) 位置 构件名称 保护层厚度(㎜) 板 15 墙 20 40 临空面 30 地 下 地下室底板、壁板枪 梁、柱 临水土面 50 临空面 20 地 上 柱 30 梁 25 30 板 临水土面 临空面 20 20 且纵向受力筋混凝土保护层最小厚度不得小于其钢筋直径
4、A栋转换层结构设计特点: 4.1层高:
本工程转换层层高为5.0m,局部层高9.50m。 4.2框架柱:
本工程主体结构为现浇框支剪力墙结构。柱为矩形柱和组合柱,柱断面形式如下:
A栋标高±0.000-9.500
KZZ1独立柱断面为1300×1300共3根。 KZZ2独立柱断面为1200×1200共4根。 KZZ3独立柱断面为1100×1100共6根。
KZZ4组合独立柱断面为1100×1100+350×700共3根。 KZZ5组合独立柱断面为1100×1100+350×1950共1根。
KZZ6组合独立柱断面为1100×1100+350×1900-1950共1根。 KZZ7组合独立柱断面为1100×1100+500×600共1根
(以上统计数量和几何尺寸应以施工图为准)。 4.3筒体:壁厚350。 4.4现浇转换层梁板:
A楼转换层主梁断面尺寸为:
KZL1(2) 1000x2000 中柱Y2750×500二根(变更详修改图) KLZ2(2) 1000x2000 中柱Y2650×900二根 KZL3(2) 1000x2000 中柱Y2650×900二根 KZL4(1) 1000x2000 中柱Y2800×1300二根 KZL5(1) 1000x2000 KZL6(1) 1000x2000 KZL7(1) 1000x2000 KL2(3) 500x2000 KL3(3) 500x2000 KL4(3) 400x700 KL5(3) 400x700 KL6(1) 200x600 KL7(3) 500x2000 KL8(3) 500x2000 KL9(1) 200x600
最大梁断面尺寸为1000×2000㎜,板厚为180㎜。 4.5、A栋转换层以下结构情况: 5.5.1框架梁
4.500层最小框架梁:KL3(1) 300x7002C22;4Φ20G4C12。 ±0.000层最小框架梁:KL4(2) 350x600A10@100/200(4) 2C25+(2C 12);4C20
-5.700层最小框架梁:KBL18(2) 1000x350A10@100/150(6) 2C18+8C 16;10C16和KL13(1) 500x600A10@100/200(4) 2C25+3C18;5C18 G4C14
-10.100层最小框架梁:KBL19(2)1000x350A10@100/150(6) 10C16;10C16 和KL12(1) 500x6002C25+(2C12) G4C14
-15.000层最小框架梁:KL13(6) 350x600A10@100/200(4) 2C22+(2C 12);4C18
5.5.2转换层以下楼板:
楼板厚度根据楼层部位不同而有150mm 120mm㎜。