7.4.3. 水平敷?的??,首尾?端、????及每隔5~10m ??固定?。
7.4.4. ?于敷?于垂直?架?的??,每敷?一根?固定一根,全塑型??的固定??lm,其他??固定??1.5m,控制??固定??lm。
7.4.5. 敷?在?井及穿越不同防火?的?架,按??要求位置,作好防火阻隔。 7.5.
??挂?志牌
7.5.1. ?志牌?格?一致,并有防腐性能,挂??牢固。 7.5.2. ?志牌上?注明????、?格、型?、??等?及起始位置。
7.5.3. 沿???架敷?的??在其?端、拐??、交叉??挂?志牌,直?段?适?增??志牌。 8. ????及???井???敷? 8.1.
??支架安??符合下列?定:
8.1.1. ??在????及?井敷?前,土建??已根据??要求完成???及??支架的施工,??敷?在??壁的角?支架上,??支架?平行距离不小于100mm,垂直距离?150~200mm,??支架最下?距?底的距离不小于50~100mm。
8.1.2. ??在?井?敷?,????要求?,??支架最上?至?井?部或?板的距离不小于150-200mm;??支架最下?;至地面的距离不小于50~100mm。
8.1.3. 支架与?埋件焊接固定?,焊???;用膨?螺栓固定?,?用螺栓适配,?接?固,防松零件?全。支架??平?直。
8.1.4. ???引可用人力或机械?引,?直埋或?架???引式。 8.2.
??敷?:
8.2.1. ??敷?前,??收???及???井,???的尺寸及??支架?距?符合??要求,?????清洁干燥,?有适量的?水坑。
8.2.2. ??在支架上敷??,?按??等?排列,高?在上面,低?在下面,控制??在最下面。如??????支架,??力??与控制???分?安?在?的??。 8.2.3. 在支架上敷????,其水平?距不得小于下列?值:
8.2.3.1. ??在支架敷??,?力???距?35mm,但不小于屯?外?尺寸;不同等??力???及其与控制???的最小?距?100mm;控制???不作?定.
8.2.3.2. ??支架?的距离?按???定施工,?????定?,???平行距离不小于l00mm,垂直距离?150~200mm。
8.2.4. ??在支架上敷?,拐??的最小?曲半??符合??最小允??曲半?符合?定。 8.3.
word资料
??固定
.
8.3.1. 垂直??敷?或大于45℃?斜敷?的??在每?支架上固定。
8.3.2. 交流?芯??或分相后的每相??固定用的?具和支架,不形成?合?磁回路。 8.3.3. ??排列整?,少交叉。
8.3.4. ????要求?,??与管道的最小?距,符合?定,且敷?在易燃易爆气体管道的下。 8.4. 8.5.
防火措施敷???的???和?井,按??要求的位置,作好防火阻隔。 ?挂?志牌
8.5.1. ?志牌?格?一致,并有防腐性能,挂??牢固。 8.5.2. ?志牌上?注明????、?格、型?、??等?及起始位置。
8.5.3. 沿???架敷?的??在其?端、拐??、交叉??挂?志牌,直?段?适?增??志牌。 9. 管???敷? 9.1.
?查管道
9.1.1. 金??管?禁熔焊?接;防爆?管不?采用倒扣?接,?采用防爆活??,其?合面??密。管口平整光滑,?毛刺。
9.1.2. ?查管道?是否有?物,在敷???前,???物清理干?。 9.2.
??引:???查后的管道,可用一段(??5m)的同???作模??引,然后?察??
表面,?查磨?是否?于?可?。 9.3.
敷???:
9.3.1. ????放在??人井口的外?,先用安?有???引?并涂有???滑油的???与??的一端?接,???的另一端穿???管道,如?8.3.3.3-6 所示,拖拉??力量要均?,?查???引?程中有?卡阻?象,如?力?大,?查明原因,??解?后,???引??。 9.3.2. ?力?????穿入一根管?。同一管?可穿入3 根控制??。 9.3.3. 三相或?相?芯??不得??穿于??管?。 9.4.
??人井:??在管道?敷??,?了抽拉??或做???接,??管分支、拐??,均需
按??要求或?要求?置??人手井,??人手井的距离,?按??要求?置,一般在直?部分每隔50-100m ?置一?。 9.5. 措施。 9.6.
??挂?志牌;
防火措施:敷???的??管,在穿越防火分??按??要求的位置,有防火阻隔
9.6.1. ?志牌?格?一致,并有防腐性能,挂??牢固。
word资料
.
9.6.2. ?志牌上?注明????、?格、型?、??等?及起始位置。 9.6.3. 沿??管道敷?的??在其?端、人手井??挂?志牌。
word资料
.
? ?具安? 1. 施工准? 1.1.
技?准?
1.1.1. 施工前??行技?交底工作; 1.1.2. 配?相?的施工?量?收?。 1.2.
材料??要求
1.2.1. 注意核??具的??型?等??是否符合要求,并?有?品合格?,普通?具有安全???志。
1.2.2. 照明?具使用的??其??等?不?低于交流500V,其最小?芯截面?符合?定。 1.2.3. 采用?管作??具的吊管?,?管??一般不小于10mm。 1.2.4. 花?的吊?其??直?不小于吊挂??的直?,且不得小于6mm。 1.2.5. ?具所使用?泡的功率?符合安??明的要求。
1.2.6. 其他?材:膨?螺?、尼??管、尼?扎?、尼??网、螺?、安全?接帽、焊?、焊?、????等均?符合相? 1.3.
主要机具
1.3.1. 手??、??、?接帽?用?接?、常用?工工具、功率?烙?; 1.3.2. ??、卷尺、?弓、??、??手套、人字梯; 1.3.3. ?字式万用表。 1.4.
作??件
1.4.1. 施工??及技??料?全。 1.4.2. 屋?、?板施工完?,??漏。
1.4.3. ?棚、?面的抹灰、室???涂刷及地面清理工作已完成。?窗?全。 1.4.4. 有??埋件及?留符合??要求。
1.4.5. 有可能?坏已安??具或?具安?后不能再?行施工的??工作?全部?束。 1.4.6. 相?回路管?敷?到位、穿??查完?。 2. 工?流程: ?具?查→?具安?→?路??→通???行 3. ?具?查
word资料
.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
根据?具的安??所?查?具是否符合要求: 多?、潮?的?所?采用密?式?具;
灼?多?的?所(如出?、出?、??等?所)?采用投光?; ?具有可能受到机械??的,?采用有防?网罩的?具;
安?在震??所(如有??、空?机、?式起重机等)的?具?有防撞措施(如采用
吊??性?接); 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
除敞?式外,其他各??具的?泡容量在100W 及以上的均?采用瓷?口。 根据?箱?清?清?安?配件。
注意?查制造厂的有?技?文件是否?全。
?查?具外?是否正常,有?擦碰、?形受潮、金????落??等?象。
4. ?具安? 4.1.
日光?安?:.
4.1.1. 吸?式日光?安?:
打??具底座?板,根据??确定安?位置,??具底座??建筑物表面,?具底座?完全遮?住接?盒,??接?盒的位置?好??;比照?具底座安?用???好安?的位置,打出尼?栓塞,?入栓塞(如?吊?可在吊?板上背木?骨或???骨用自攻螺?固定);??源?穿出后用螺???具固定并?整位置以?足要求;用?接帽??源?与????可靠?接,?上??器等附件;?上底座?板,?上日光?管。 4.1.2. 吊?式日光?:
根据??确定安?位置,确定吊?吊?;打出尼?栓塞,?入栓塞,用螺??吊?挂?固定牢靠;根据?具的安?高度确定吊?及??的?度(使??不受力);
打??具底座?板,??源?与????可靠?接,?上??器等附件;?上底座,?上日光?管,?日光?挂好;???与接?盒??源??接,?上接?盒?板并理?垂下的??。 4.1.3. 吸??(壁?)的安?:
4.1.3.1. 比照?具底座?好安?的位置,打出尼?栓塞,?入栓塞(如?吊?可在吊?板上背木?骨或???骨用自攻螺?固定);
4.1.3.2. ?接?盒??源?穿出?具底座,用螺?固定好底座;
word资料