3.5. ?箱?查?配合施工?度?划,?合???件,吊?手段和??到???的?短?活安排。???
箱后??快就位,?短??存放??和?箱后保管??。可先作外??查,柜??查待就位后?行。 4. ??搬? 4.1. 4.2.
柜(屏、台)搬?,吊?由起重工作?,?工配合。
??吊?,柜??吊?者,吊索?利用柜?吊?,未?有吊?者,吊索?挂在四角承
力?构?,吊??宜保留并利用包?箱底?,避免索具直接接触柜体。 4.3.
柜(屏、台)室?搬?、位移?采用手?插?,卷?机、?杠和?易?凳式吊?架配
倒?吊?,不?采用人力撬?式。 4.4.
??????按?划安排,成套配?柜到???宜相?集中,?量?少???存和二次搬?。
如需?存和二次搬???保??存和??安全。 5. 基?型?安? 5.1. 5.2. 5.3.
基?型?安?宜由安?施工?位承?。如由土建?位承?,??安?前?作好中?交接。 型??先?直,除?,刷防?底漆。
基?型?架可?制或????。按施工??所?位置??制好的基?型?架或型?焊牢在
基??埋?上。用水准?及水平尺找平,校正。需用?片的地,?按??构施工?要求。?片最多不超?三片,焊后清理,打磨,?刷防?漆。 5.4.
配?箱安?可用?架固定或?金?膨?螺栓固定。?架加工?按尺寸下料,找好
角?平直度,?埋注端做成燕尾形,然后除?,刷防?漆。埋入?注意?架平直程度和螺?距离,用??和水平尺?量准确后固定?架、注高?度等?水泥砂?。持水泥砂?凝固后?一定?度可?行配?箱(?)的安?。 5.5.
基?型?尺寸按??要求,安?允?偏差符合??要求;
word资料
.
5.6. 基?型?与接地母??接,?接地扁?引入并与基?型??端焊牢。焊??度?接地
扁??度的2倍. 6. 柜(屏、台)安? 6.1.
柜(屏台)安??按施工??布置,事先????、位?,按?序?柜(屏、台)安放到
基?型?上。 6.2.
??柜(屏、台)只找正面板与?面的垂直度。成列柜(屏、台)?序就位后先
找正?端的,然后挂小?逐台找正,以柜(屏、台)面?准。找正?采用几0.5mm ?片?整,每??片最多不超?三片。 6.3.
按柜底固定螺尺寸在基?型?上定位?,?特殊要求?,低?柜用M12,高?柜
用M16 ??螺栓固定。 6.4.
柜(屏、台)就位找正找平后,柜体与基?型?固定,柜体与柜体,柜体与??
板均?用??螺栓?接。 6.5.
每台柜(屏、台)??与接地母??接。柜本体?有可靠、明?的接地?置,?有?
器的可??柜??用裸????与接地金?构件做可靠?接。 6.6. 6.7.
柜(屏、台)漆??完整??,色?一致。固定?器的支架均?刷漆。 ??柜(屏、台)安?的技?人??了解相????,了解柜(屏、台)布置、通道、
柜?距离等??要求。 6.8.
母?配置及???接按母?及??施工要求?行。
7. 配?箱?安? 7.1. 位。 7.2.
配?箱安?底口距地一般?1.2m,明??度表板底口距地不小于1.4m。在同一??定位:根据??要求找出配?箱(?)位置,并按照箱(?)外形尺寸?行??定
word资料
.
建筑物?,同?箱?高度?一致,允?偏差10mm。 7.3. 7.4. 地。 7.5.
配?箱(?)安??牢固、平正,其允?偏差不?大于3mm,配?箱体高50cm 以下,安?配?箱(?)的木?及?件等均??埋,挂式配?箱(?)?采用膨?螺栓固定。 配?箱(?)?有器具的?制?面和?有器具的?均?有明?可靠的裸???PE ?接
允?偏差1.5mm。 7.6.
配?箱(?)上?器,?表?牢固、平正、整洁、?距均?。?端子?松?,???活,
零部件?全。其排列?距?符合表2.6.2.5-l 的要求。 7.7.
配?箱(?)上配?需排列整?,并?扎成束,在活?部位?用??固定。?面引出
及引????留有适?余度,以便于?修。 7.8.
???削?不???芯?和芯???,??接??牢固可靠,多股???挂?后再?接,不得?
少??股?。 7.9.
配?箱(?)的?面上安?的各种刀?及自???等,??于?路???刀片可?部分和?
触?均不???。
7.10. 垂直??的刀?及熔?器等?器上端接?源,下端接?荷。???左?(面??面)接?源,右?接?荷。
7.11. 配?箱(?)上的?源指示?,其?源?接至???外?,并????熔?器。?面?具位置?与支路相??,其下面???卡片?明?路及容量。
7.12. TN-C 中的零??在箱体(?面上)????做好重复接地。
7.13. 零母?在配?箱(?)上?用零?端子板分路,零?端子板分支路排列位置?与熔?器??。
7.14. ?PE ?所用材?与相?相同?,其截面??足表2.6.2.5-2PE ?最小截面?值。
word资料
.
7.15. PE ?若不是供???或??外??的?成部分?,按机械?度要求,截面不?小于下列?值:有机械性保???2.5mm2;?机械性保???4mm2。
7.16. 配?箱?母?相序排列一致,母?色?正确,均?完整,二次??排列整?,回路??清晰?全。
7.17. 采用?板?面或木制?面的出?????嘴,一般情?一只穿一?
7.18. 明?配?箱(?)的固定:在混凝土?上固定?,有暗配管及暗分?盒和明配管?种式。如有分?盒,先?分?盒??物清理干?,然后???理?,分清支路和相序,按支路?扎成束。待箱(?)找准位置后,???端?引至箱?或?上,逐??削??端?,再逐??接在器具上。同??保?地??在明?的地,并?箱(?)?整平直后用?架或金?膨?螺栓固定。在?具、?表?多的?面板安?完?后,?先用?表核?有?差?,?整??后?送?,并?卡片框?的卡片填?好部位,?上?。配管在?板??暗敷?并有暗接?盒?,要求盒口?与?面平?,
7.19. 暗?配?箱的固定。在?留洞中?箱体找好?高及水平尺寸。?住箱体后用水泥砂?填??并抹平?,待水泥砂?凝固后再安??面和??。如箱底与外?平??,?在外?固定金?网后再做?面抹灰。不得在箱底板上直接抹灰。安??面要求平整。??隙均???,??(?)平正,不歪斜,螺?垂直受力均?。
7.20. ????:配?箱(?)全部?器安?完?后,用500V 兆?表??路?行????。???目包括相?与相?之?,相?与零?之?,相?与地?之?,零?与地?之?,?人?行??,同?做好??,做技??料存?。 8. 柜(屏、台)二次??接及校? 8.1.
按原理?逐台?查柜(?)上的全部?器元件是否相符,其?定??和控制操作?
源??必?一致。
word资料
.
8.2. 8.3.
按?敷?柜与柜之?的控制???接?。??敷?要求按??敷?工?要求?行。 控制?校?后,?每根芯?煨成?圈,用??螺?、平?圈、?簧?圈?接在每?端子
板上。端子板每?一般一?端于?一根?,最多不能超??根,并且?根??加平?圈。多股??涮?,不准有?股,不留毛刺。 9. (屏、台)???整 9.1.
?整?容包括?流??器?整,????器?整,信???器?整及机械???整。
10. 二次控制??整及模???
10.1. ?所有的接?端子螺?再?查?固一次。
10.2. ????:用500V ?表在端子板???每?回路的???阻,???阻必?大于0.5MΩ。 10.3. 二次小?回路如有晶体管、集成?路、?子元件?,?部位的?查不准使用?表??,?使用万用表??回路是否接通。
10.4. 接通??的控制?源和操作?源:?柜(?)?的控制、操作?源回路熔?器上端相?摘掉,接上???源。
10.5. 模???:按??要求,分?模???控制,??、操作、??保?和信??作。???作正确??,?敏可靠。
10.6. 拆除???源,?摘下的?源?复位。 11. 送??行?收
11.1. 送?前的准?工作:安?作?全部完?,?量?查部??查全部合格后?手????行工作。明确??行指?者,操作者和??人。明确??和各?操作制度。由建??位????合格的??器、??靴、??手套、??接地????、????、粉末?火器等。?底清?全部??及?配?室、控制室的灰?。用吸?器清??气、?表元件。清除室??物,?查母?上,??上有??留下的工具、金?材料及其他物件。查????告?,???目全部合格,??保??
word资料