5. 消防保?目?
杜?火?事故和重大刑事案件。
? 主要机械??
?保?保量完成本工程的施工任?,?到??要求的?准,确保工程工期,我?在分析了本工程的特?之后,?合本公司的机具及????力量,?制了施工机具及?????划。?附表 序 ? 1 2 3 4 5 6 7
?焊机 ?? 砂?? ??? 煨管器 台? 手?? 机具名? ? 格 30KVA/380V 1.5KW/380V 4─1寸 ? 位 台 台 台 台 台 台 把 ? 量 2 10 4 2 2 3 10 word资料
.
第四章 主要施工法与技?措施
根据?工程的??情?,我公司?划把本水??目工程分??量放?、供配?系?、照明、?力、弱?系?、防雷接地系?等五?施工分部工程?行施工。
? ?量放?
1. 工程?量主要??高及平面控制。
2. ?保??量?果精确,所使用的?器,卷尺(盒尺)?在??的有效期?使用 3. 允??差?主??度30m以??±5mm,?大于30m?±10mm,?部???±2mm,???±3mm。?高的?向????差小于3mm?,?以其平均?引?水平?,抄平?,?量?水准?安置在?量?的中心位置,并?行一次精密定平。?高???,其允??差?±3mm。
word资料
.
? ?管敷?
1. 施工准? 1.1.
材料要求
1.1.1. 焊接?管(或??管)壁厚均?,焊?均???,?劈裂、沙眼、棱刺和凹扁?象。?外壁需?先除?防腐?理,埋入混凝土?可不刷防?漆,但??行除??理。刷?防腐漆的?管表?完整,??落?象。
1.1.2. 管箍?扣要通?,?扣清晰,??扣?象、,???完整??落,?劈裂,?端光滑?毛刺。
1.1.3. ?口有用于薄、厚壁管之??,?口要完整??。
1.1.4. ?制??盒、??盒、接?盒等,盒壁厚度?不小于1.2mm,?????落,??形?焊,敲落完整?缺,面板安?与地??接?全。
1.1.5. 面板、?板的?格、距?与底盒配套,外形完整??,板面?色均? 1.1.6. 使用的各种型?材??符合要求+??型?的???完整??。 1.1.7. 螺栓、螺?、?管螺栓、螺母、?圈等?使用??件。 1.1.8. 其他材料:??、?焊?、防?漆等材料??期???象。 1.2.
主要机具
1.2.1. 煨管器、液?煨管器、液??器、?力案子、套?扳、套管机。 1.2.2. 手??、??、台?、射??、拉??。
1.2.3. ??、皮尺、水平尺、卷尺、角尺、??、小?、粉?袋等。
1.2.4. 手?、?子、??、??、刀?、半??、活扳手、水桶、灰桶、灰?等。
word资料
.
1.2.5. ??手套、工具袋、高凳、入字梯等。 1.3.
作??件
1.3.1. 暗管敷?
1.3.1.1. 各?水平?和?体厚度?已?好,配合土建施工。 1.3.1.2. ?制混凝土板上配管?,在做好地面以前?好水平?。 1.3.1.3. 配合土建就位同?配管。 1.3.1.4. ??(砌体)配合立管施工。 1.3.2. 明管敷?
1.3.2.1. 配合土建?构安?好?埋件。
1.3.2.2. 采用?管安??,必?在土建抹灰后?行。 1.3.2.3. 二次?构施工?,配合土建安?好?埋件。
1.3.2.4. ?部?修施工?,配合土建做好吊??位及?气器具位置翻??,并在?板或地面?出??位置。 1.4.
?量要?
1.4.1. 煨??出?凹扁?大或?曲半?不?倍?的?象。其原因及解??法有: 1.4.1.1. 使用扳手?管器?,移?要适度,用力不要?猛。
1.4.1.2. 使用油??管器或煨管机?,模具?配套,管子的焊??在?面。 1.4.1.3. ?煨?,砂子要灌?,受?均?,煨?冷?要适度。
1.4.2. 暗配管路?曲?多。敷?管路?,?按???要求及??情?,沿最近的路?敷?。 1.4.3. ?埋盒、箱、支架、吊杆歪斜,或者盒、箱里?外出?重,?根据具体情??行修复。
1.4.4. 剔注盒、箱出?空、收口不好,?在?筑盒、箱?,其?灌?灰?,盒箱口?及?
word资料
.
收好后再穿?、安?器具。
1.4.5. ?留管口的位置不准确。配管?未按???要求,找出??尺寸位置,造成定位不准。?根据???要求?行修复。
1.4.6. ??管在焊跨接地??,?管壁焊漏,焊接不牢、漏焊、焊接面不?倍?,主要是操作者?任心不?,或技?水平太低,?加?操作者?任心和技?教育、?格按照?要求?行焊接。
1.4.7. 明配管、吊??或??板?配管,固定?不牢、螺?松?、管卡子固定??大或不均?。?采用配套管卡,固定牢固,保??距均?。
1.4.8. 暗配管路堵塞,配管后?及??管,??管堵及?修复,配管后?及?加管堵?管口堵?。
1.4.9. 管口不平?有毛刺,?口后未及??管口?理光滑。 1.4.10.
焊口不?破坏???,??焊口焊?,受到破坏的????及??刷防?漆。
2. 暗管敷?工?流程:放?定位→接?盒定位→管路敷? 2.1.
暗管敷?基本要求
2.1.1. 敷?于多?和潮??所的??管路、管口、管子?接?均?做密封?理。 2.1.2. 暗配的??管路宜沿最近的路?敷?并??少?曲,埋入?或混凝土?的管路,管壁距?<地)面?距?不小于15mm。
2.1.3. ?入落地式配?箱的管路,排列?整?,管口?高出基?面不小于50mm。 2.2. 煨法。
2.2.1. 冷煨法:一般管??20mm 及其以下?,用手扳煨管器?行煨管。先?管子插入煨管器,??用力?出所需角度。管??25mm 及其以上?,可采用液?煨管器,?管子
?制加工:根据????,加工好各种盒、箱、管?,?管煨?可采用冷煨法或?
word资料