1、继电保护装置应满足 选择性 、速动性、灵敏性、可靠性的基本要求。 2、变压器瓦斯保护动作,说明故障点在 变压器内部 。
3、反时限过电流保护的时间级差一般取 0.7 s,定时限保护的时间级差一般取 0.5 s。
4、配电变压器电流速断保护动作断路器跳闸,应重点检查变压器 一次 侧设备。 5、继电保护装置的巡视检查周期为,有人值班的变、配电所, 每班一次 。 6、电力系统在正常运行时,继电保护装置应处于 监视 状态,不应误动作。 7、控制二次回路的绝缘电阻,应选用 1000V 的兆欧表,交流二次回路中每一个电气连接回路,绝缘电阻不低于1 MΩ,全部直流回路,绝缘电阻不低于0.5 MΩ。
8、GL型反时限过电流继电器,包括电磁速断元件、 感应过电流 元件、时间元件和信号牌元件四部分。
9、继电保护和自动装置,不能任意投入、退出和变更整定值,凡带有电压的电气设备,不允许在 无保护 状态下运行。
10、DL型继电器有两个线圈,当它们的联接方式为 并 联时,动作电流增大一倍。
11、配电线路的过电流保护整定原则,是按躲过线路的 最大负荷电流 。 12、电力系统后备保护的时间级有效期,是指上一级保护和 下一级 保护的时间级差。
13、瓦斯继电器由轻瓦斯和 重瓦斯 两部分组成。
14、DX型信号继电器掉牌为 手动 复位式,一般在事故处理完后,送电以前,将掉牌恢复原位。
15、反时限过电流保护动作时间与短路电流大小成反比,短路电流大,动作时间 快 。
16、由GL-15型反时限电流继电器构成过电流保护时,其操作电源为 交流 操作电源。
17、继电保护回路中的掉闸压板的作用是控制投入或 停止 继电保护。 18、电力变压器电流速断保护整定原则是按照躲过变压器 二次 侧的最大短路电流来整定。
19、容量为 800 kVA及以上油浸式变压器和容量为400kVA及以上的车间油浸式变压器应装设瓦斯保护。
20、1000kVA变压器的保护有过流保护 、 速断保护 、瓦斯保护 、温度升高保护 。
21、过流保护的动作电流按躲过 最大负荷电流 来整定。
22、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生和 分解出气体 这一特点设置的。 23、中央信号装置由 事故信号 和 预告信号 两部分组成。
24、带灯光监视的断路器,合闸后 红 灯亮,表示断路器处于 合闸 位置,同时监视 跳闸 控制回路完好。
25、带灯光监视的断路器,跳闸后 绿 灯亮,表示 断路器已跳闸 位置,同时监视合闸控制回路完好。
26、硅整流电容储能装置,硅整流用于合闸 电源,辅助整流装置用于 控制信号 电源,而电容器用于当交流中断时由继电保护动作于事故跳闸电源。
27、继电保护装置在电力系统中的主要作用是迅速地,有 选择 地将故障切除,以提高系统运行的 可靠 性。
28、 10KV首端发生短路时, 速断 保护动作,断路器跳闸。
29、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是 切除故障 的时间。 30、中央信号装置分为 事故 信号、予告 信号、 位置 信号。
31、继路器的操作把手在 予备合闸 位置时绿灯闪光,在 予备跳闸 位置时红灯闪光。
32、常用继电器按动作原理分为四种类型:电磁型 、 感应型 、 电动型 、 磁电型 。
1、在正常情况下,继电保护装置流过被保护元件的负荷电流。(×)
2、10kV系统发生一相接地故障时,继电保护动作,断路器跳闸。(×) 3、电力系统的后备保护是靠继电保护上下级之间时间配合来实现选择性。(×) 4、GL-15型过电流继电器的信号掉牌元件掉牌,只能说明保护动作,而不能确定那一种保护动作。(√)
5、瓦斯继电器的功能是保护变压器。(√)
6、定时限过电流保护的动作时间与短路电流大小成正比。(×)
7、配电线路的过电流保护整定原则,是按躲过线路的最大负荷电流来整定。 (√) 8、GL-15型过电流断电器的感应元件在被保护元件带额定负荷时,圆盘不转动。(×)
9、配电线路的电流速断保护整定原则,是按躲过线路始端的最大短路电流来整定。(√)
10、投入、退出继电保护装置,运行值班人员可自行决定。(×)
11、电力系统发生二相、三相短路故障时,继电保护动作,断路器跳闸,发出预告信号。(×)
12、电力系统发生三相短路故障时,短路电流增大,短路点的电压等于零。(×) 13、电力系统发生短路故障时,可能使电气设备遭受机械力的破坏和绝缘损坏。(√)
14、电力系统的主保护是靠其继电保护整定值的大小来实现选择性。(√) 15、电力系统的后备保护是靠继电保护上下级之间时间配合来实现选择性。 (×) 16、继电保护的灵敏度,是按照系统的最大短路电流来校验。(√)
17、电力系统在最小运行方式下的二相短路电流为最小,并作为继电保护灵敏度的校验电流。(√)
18、配电变压器电流速断保护灵敏度校验点,是按照保护装置安装处的最小短路电流来计算。(√)
19、GL-15型过电流继电器的电磁元件是后备保护,感应元件是主保护。(×) 20、DL型电流继电器、DJ型电压继电器的接点,可以直接接通跳闸回路。(√)