解析:P328 制作文明施工承诺牌,内容包括:泥浆不外流、轮胎不沾泥、管线不损坏、渣土不乱抛、爆破不扰民、夜间少噪声。
29.钻孔灌注桩桩端持力层为中风化岩层,应采用()判定岩层界面。 A.钻头重量 B.地质资料 C.钻头大小 D.主动钻杆抖动情况 E.现场捞渣取样 答案:BDE 解析:P360
对于桩端持力层为强风化岩或中风化岩的桩,判定岩层界面难度较大,可采用以地质资料的深度为基础,结合钻机受力、主动钻杆抖动情况和孔口捞样来综合判定,必要时进行原位取芯验证。
30.关于顶管顶进作业质量控制的说法,正确的是()。 A.开始顶进阶段,应严格控制顶进的速度和方向 B.顶进过程应采取及时纠偏和小角度纠偏措施 C.手工掘进管道下部仅120°范围不能超挖
D.在稳定土层中,手工掘进管道管顶以上超挖量宜为25mn E.在软土层中顶进混凝土管时,宜采取防管节飘移措施 答案:ABE 解析:P406
1)采用敞口式(手工掘进)顶管机,在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部135 0
精品文档
精品文档
范围内不得超挖,管顶以上超挖量不得大于15mm 。 2)开始顶进阶段,应严格控制顶进的速度和方向。
3)在软土层中顶进混凝土管时,为防止管节飘移,宜将前3-5节管体与顶管机联成一体。
案例分析题:案例二 背景资料
某公司承建的地下水池工程,设计釆用薄壁钢筋混疑士结构,长×宽×高为30m×20m×6m,池壁顶面高出地表05m。池体位置地质分布自上而下分别为回填土(厚2m)、粉砂土(厚2m)、细砂土(厚4m),地下水位于地表下4m处。
水池基坑支护设计采用Φ800mm灌注桩及高压旋喷桩止水帷幕,第一层钢筋混凝土职称,第二层钢管支撑,井点降水采用Φ400mm无砂管和潜水泵,当基坑支护结构强度满足要求及地下水位降至满足施工要求后,方可进行基坑开挖施工。
施工前,项目部编制了施工组织设计,基坑开挖专项施工方案,降水施工方案,灌注桩专项施工方案及水池施工方案,施工方案相关内容如下:
(1)水池主体结构施工工艺流程如下,水池边线和与桩位测量定位→基坑支护与降水→ A→垫层施工→B→底板钢筋模板安装与混凝凝筑→C→顶板钢筋模板安装与混疑土浇筑→D(功能性实验)
(2)在基坑开挖安全控制措施中,对水池施工期间基坑周围物品堆放做了详细规定如下: 1)支护结构达到强度要求前,严禁在滑裂面范围内堆载; 2)支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械; 3)基坑周边要设置堆放物料的限重牌。
(3)混凝土池壁模板安装时,应位置正确,拼缝紧密不漏浆,采用两端均能拆卸的穿墙
精品文档
精品文档
栓来平衡混凝土浇筑对模板的侧压力;使用符合质量技术要求的封堵材料封堵穿墙螺栓拆除后在池壁上形成的锥形孔。
(4)为防止水池在雨季施工时因基坑内水位急剧上升导致构筑物上浮,项目制定了雨季水池施工抗浮措施。 问题及答案:
1.本工程除了灌注桩支护方式外还可以采用哪些支护形式?基坑水位应降至什么位置才能足基坑开挖和水池施工要求?
参考答案:钢板桩支撑、SMW桩、地下连续墙。降低至基坑底部0.5m以下才能满足基坑开挖和水池施工要求。
2.写施工工艺流程中工序A、B、C、D的名称。
参考答案:A土方开挖及地基处理,B-防水层施工,C—池壁及柱浇筑,D—满水试验 解析:主要考查有围护结构基坑工程施工和整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验。P190
3.施工方案(2)中,基坑周围堆放物品的相关规定不全,请补充。 参考答案:P242
(1)支护结构施工与基坑开挖期间,支护结构达到设计强度要求前,严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载;临时土石方的堆放应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算。
( 2 )支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械,当需要利用支撑结构兼做施工平台或找桥时,应进行专门设计。
( 3 )材料堆放、挖土顺序、挖土方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利
精品文档
精品文档
影响。
(4 )基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。 ( 5 )基坑周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志;基坑周边要设置堆放物料的限重牌,严禁堆放大量的物料。
( 6) 建筑基坑周围6m 以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾,保持排水畅通。 (7)开挖料运至指定地点堆放。
4.施工方案(3)中,封堵材料应满足什么技术要求?
参考答案:在池壁形成的螺栓锥形槽,应采用无收缩、易密实、具有足够强度、与池壁混凝土颜色一致或接近的材料封堵,封堵完毕的穿墙螺栓孔不得有收缩裂缝和湿渍现象。P190
5、项目部制定的雨季水池施工抗浮措施有哪些? 参考答案:P199
1)基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作; 2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除;
3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
4)当构筑物的自重小于其承受的浮力时,会导致构筑物浮起;应考虑因地制宜措施:引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物结构免于破坏。 案例(三) 背景资料
精品文档
精品文档
A公司承接一城市天然气管道工程,全长5.0km,设计压力0.4MPa,钢管直径DN300mm,
均采用成品防腐管。设计采用直埋和定向钻穿越两种施工方法,其中,穿越现状道路路口段采用敷定向钻方式设,钢管在地面连接完成,经无损探伤等检验合格后回拖就位,施工工艺流程如图3所示,穿越段土质主要为填土、砂层和粉质黏土。
直埋段成品防腐钢管到场后,厂家提供了管道的质量证明文件,项目部质检员对防腐层厚度和粘结力做了复试,经检验合格后,开始下沟安装。
定向钻施工前,项目部技术人员进入现场路斯,利用现状检查井核实地下管的位置和深度,对现状道路开裂、沉陷情况进行统计。项目部根据调在情况编制定向钻专项施工方案。
定向钻钻进施工中,直管钻进段遇到砂层,项目部根据现场情况采取控制钻进速度、泥浆流量和压力等措施,防止出现坍孔,钻进困难等问题。
问题及答案:
1.写由图3中工序A,B的名称。
参考答案:A:导向孔钻进:B:强度与严密性试验
解析:这道题目主要考查定向钻的施工程序和燃气管道钢管施工及质量检查的程序。对于定向钻施工程序为:
P242,在燃气管道功能性试验中,明确说明:
2.本工程燃气管道属于哪种压力等级?根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ-33-2005规定,指出定向钻穿越段钢管焊接应采用的无损探伤方法和抽检量。