2. 临时拉线对地夹角应小于45°。
3. 导线临时拉线用GJ—50的钢绞线,临时地锚直径25 cm,长150cm埋深
100cm ,临时拉线应有可调装置,便于调节拉线的松紧程度。 4. 绝缘子串和放线滑轮的安装
1. 同一级杆塔应用同一型号的放线滑轮,以使滑轮面等高,便于弧垂观
测。
2. 对于大档距,大高差档,导线在滑轮上包络角超过30度时,应采用
双轮放线滑轮。
3. 绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净,并应进行外观检查。对绝缘子
尚应用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘测定。在干燥情况下绝缘电阻小于500MΩ者,不得安装使用 。
(3) 放线方法
1、采用拖拉机,人力,畜力等牵引放线。
2、在地面上拖线放线时,放线前应清除通道上可能损伤电线的阻碍物。 3.如遇石头,坚硬的地面等应垫木头,草袋子等物。发现导线接点、及在硬物上磨擦等情况,应立即加以处理,处理者应在导线上做出显著标记,如缠红布条等,以便进行处理,并做好记录。 (4)通讯要求
1.采用无线报话机联系,旗语作为辅助联系。无论采取何种通讯联络 式,都要通讯可靠灵敏,通讯语言要简单明了,发信号者对信号重复发出 到对方回答收到信号为止;
2.收发信号的工作人员,必须集中精力坚守岗位; 3.所有工作人员均应明了统一信号的意义,并能练掌握;
4.担任中间传呼信号的人员,应站在制高点,传呼信号应准确无误; 5.当接收信号弄不清楚时,应先向前方发停车信号,然后再弄清楚对方所发信号。
(5)放线工作注意事项
1. 放线工作必须认真分工,并设专人指挥。
2. 支承线轴的放线架应设置牢固,防止放线架在拖放线时倾倒,在放线过程中
随时调整线盘转轴,使其保持水平状态。
3. 展放线经过砂石地带或其它坚硬土质时,应采取防磨措施,派人看守,一般
可垫以木棍,草垫等防止磨损导地线。
4. 展放导线经过河流,水塘等应防止磨损或刮坏导线或导线冻在水中,同时还
应避免发生水中打筋钩,松股现象
5. 展放线经过带拉线杆塔,或换位杆塔时,应注意各相导线位置,防止各相导
线错位和扭结。
6. 放线通过重要交叉跨越时,应设专人看守,保证导地线始终在跨越架上通过。 7. 整个放线过程中,应尽可能保持导地线沿线路方向前进。
8. 在放线过程中,应保证导地线不被卡住,如有导线被卡住现象,监护人员应
在线弯的外侧用大绳进行处理,不得用手推拉。
9. 用拖拉机放线时,工作前应让驾驶员熟悉前进路线,对险要的道路地段和桥
梁应采取加固措施,拖拉机爬坡时,后面不得有人,拖拉机行走中,任何人不得爬车,跳车或检修部件,拖拉机牵引绳与导地线应采取防捻器联接,以防线股松散。
10.当有接头可能通过滑轮时,为避免压接管弯曲损坏或在滑轮槽内卡住,影响放线和损伤杆塔,放紧线时必须设专人监护接头越过滑轮或使用复滑轮辅助通过。 11.重要交叉跨越档,如有一、二通讯线路,35kV及以上送电线路,特殊管道,标准轨距铁路,一、二级公路的跨越档中导线不允许有接头,且交叉点垂下间距余度小于0.5米的处所,放线弧垂不允许有正误差。 (6.)导线和地线损伤及处理标准
导线和地线展放完毕后发现有磨损断股等缺陷时,应按以下规定处理。1.导线在同一处的损伤同时符合下列情况时,可采取将棱角,毛刺修光处理。
(1)单股损伤深度小于直径的二分之一;
(2)钢芯铝绞线损伤截面积为导电部份截面积的5%及以下,且强度损失小于4%;
(3)单金属绞线损伤截面积为4%及以下;
2.导线损伤达到下列情况之一时,必须割去损伤部分,以接续管连接。
(1) 钢芯铝绞线的钢芯断股。
(2) 钢芯铝绞线损伤面积超过导电部分总截面的12.5%或强度损失超过
总拉断力的17%
(3) 金钩,破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。 (4) 损伤范围超过一个补修管允许补修的范围。
3.其他情况以补修管补修,在一档内,一根导线只允许有一个直线管和一个补修管。补修管与直线管之间及直线接续管(或补修管)与耐张线夹之间的距离不得小于15米,直线接续管或补修管对悬垂线夹的距离应大于5米。 紧线
1.在紧线区间,耐张杆塔的临时拉线必须重新调紧一次,以保证杆塔受力后不致变形。
2.全面检查导线的压接质量,确认完全符合规定时,方可进行紧线。 3.在紧线区间内所有障碍物,如房屋、树木等应全部消除或采取稳妥的护线措施。
4.在紧线区间内,通讯联系应良好,且全部通信人员和护线人员均已就位。 5.紧线观测弧垂已确定,弧垂观测人员已就位并作好观测的准备工作。
6.紧线牵引设备工具等均已备齐,牵引设备已安装就位。
1.观测档的选择,应选择档距较长,高差较小的档。耐张段在5档以下时,可在中间选择一大档距,耐张段在6—12档时,可在靠近耐张杆塔两端各选一大档距,耐张段在12档以上时,可在靠近耐张杆塔两端及中间各选一大档。
2.观测弧垂的温度,应取不直接被太阳照射处距地面2m以上的实际温度。 3.紧线前应作好观测弧垂的准备工作,选择好观测档,计算出观测档之弧垂,核对观测档的档距及悬挂点高差等数据。 4.观测弧垂误差,应不大于±2.0% 。
5.各相间弧垂的相对误差,水平排列不大于200 mm ,非水平排列不大于300mm。
6.挂线后应复核弧垂值,如不符合设计要求应进行调整,并检查导线对跨越物及地面间距,其数值应符合设计与规定并作好原始记录。 7.弧垂观测方法可采用等长法或异长法。 四紧线及注意事项
1.一切准备工作就绪后开始紧线,其顺序是先紧上相导线后紧中、下相导线。 2.导线和牵引钢绳连接的卡线器,在与导线连接时防止损伤导线或滑动。 3.跨越电力线时,应事先派人联系将该线路停电,施工时必须对停电线路验明无电并在停电线路两侧做好接地。
4.紧线时线下不得有人停留或穿行,当线离地后更不得跨越穿行,所有人员应离开导线20m 以远。
5.护线人员末取得指挥同意,不得离开岗位。
6.当导线离地面时,如线上挂有杂草等应设法予以清除。 7.当导线的弧垂观测完后,进行高空划印。
8.划印点确定好后,作好标记,并将导线松落到地面进行割线及压接工作。 9.耐张金具按施工图及工艺要求进行组装,并由施工负责人检查后方可进行挂线工作。
10.挂线用钢绳直径不得小于16 mm,其长度60—100 m ,挂线时牵引绳与地弧垂观测要求
面夹角不大于30度。
11.为保证杆塔安全,一般过牵引长度不大于200mm,对于较小的紧线段和孤立档,其过牵引长度应小于50 mm 。 十五.附件安装
1.挂线完毕后,各观测档弧垂满足设计要求,并及时按工艺要求进行附件安装。 2.安装附件前,应将全耐张段的导地线进行划印,划印时悬垂串应处于垂直状态,然后再进行工作。
3.导线划印位置应在线夹中间,铝包带两端均露出线夹不大于10mm,且铝包带端头应夹在线夹内。
4.线夹安装完毕后,悬垂串应与地面垂直,个别情况其最大偏移不应超过5°。各种销针均开口60---90度,销针开口端朝向地面。
5. 跳线安装时,应在现场进行模拟,跳线施工完毕后,跳线与横担、杆塔等的电气间隙应满足设计要求,且跳线应自然下垂不得扭曲,保持工艺美观。 十六.安全规定
1.跨越带电线路,施工前必须由施工现场技术负责人编写施工方案和安全技术措施,报公司有关部门审批,施工前必须事先取得运行单位的同意,填写带电作业工作票,并邀请运行单位派人现场检查。
2.停电作业应有施工方案和安全措施,并经公司技术负责人审批。
3.搭设跨越架必须由施工队技术员提出搭设方案及安全措施,报工程处审批。 4.在放线时,穿过的低压配电线、广播线、次要电话线,经用户同意后方可断开,登杆断线时应防止电杆和相邻杆倾倒,断开的线应保管好。
5.在紧线过程中,工作人员不得在悬空的电线下方停留,牵引的电线即将离地时,不得横跨,展放余线时护线人员不得站在线圈和线弯的内侧,转向滑车不得用放线铝滑车。
6.架线所有工器具,使用前必须进行检查,不合格者不得使用。
7.安装附件工作前,必须将导线在耐张塔处进行接地,待全线附件及引流安装结束后,方可折除。
8.高空作业的腰绳,必须扎在主材上,或杆上。
9.挂线时,当连接金具靠近挂点时,应停止牵引,然后挂线人员方可由安全的位置到挂线点挂线。
10.放线滑车在使用前,应进行外观检查,没有关门保险者不得使用,放线时挂滑车和安装附件时放滑车,工作人员不得站在垂直下方拉绳或工作。 11.进入施工现场人员必须戴安全帽, 着装整齐。
12.施工作业区应设明显标志,做到工器具摆放整齐,工完料净场地清。
五、混凝土工程
按照图纸与施工技术要求,混凝土采用合格商品砼,运输利用砼灌车、手推车,垂直运输利用脚手架坡道和龙门架。采用机械振捣。必要时,混凝土浇注采用双班制。
六. 雨季施工 1) 施工部署:
要根据晴雨天内外结合的原则,晴天室外主体施工,雨天尽量室内施工,随时为雨天准备工作面。雨季施工要尽量缩小露天作业面,尽可能采取分部位或分段突击施工方法。
2) 场内排水:
根据现场实际情况采取相应措施排水,使场内不得积水,主要采取明沟排水及积水坑水泵排水,明沟排水不可影响施工。在地势较高处设截水沟排水。
3) 雨季施工要求:
屋面保温及防水工程要避开雨天,雨天必须停工,雨后待底层干燥达到要求后方可施工。防水层施工要避开大风天。雨天不可施工回填土。
4) 雨季施工注意事项:
? 砂子、石子在雨后要检查含水率及砼坍落度,及时调整配合比。 ? 细木成品及半成品等木制品要放入避雨的楼内,以防雨淋。 ? 水泥、白灰放在隔潮避雨的库房中。配电室及库房,办公室休息室内必须做好防雨防漏。
? 所有机械设备均设有防水防护,避免漏电、上锈及机械制动装置失灵。
? 对临时道路和排水明沟要经常维修和疏通以保证通行和排水畅通。 ? 经常巡视土方边坡的变化,防止塌方伤人;基坑的排水沟、集水井要清理好,以便及时排除积水。
? 保证排水设备的完好,并要有一定的储备,以保证暴雨后能在较短的时间内排除积水。