桥梁工程施工保证措施 (一) 抗涌潮施工措施
钱塘江涌潮现象闻名于世,但涌潮对水中建筑物的破坏力很大,沿江堤坝被冲毁,数吨重物被冲动的事时有发生,为此,我们采取以下措施来对付涌潮。
1、了解认识涌潮,桥址处百年一遇最大涌潮2.5m,涌潮最大压力80Kpa,涌潮现象出现在每月农历初一及十五大潮前后几天,最大涌潮出现在农历8月15日前后,一年之中,一般在农历8、9月涌潮最大。
2、水中基础施工采用搭设单侧便桥,变水中施工为陆地施工,尽量减少涌潮对施工的干扰。
3、水中基础施工尽量避开最大涌潮出现的季节,减小涌潮对工程的危害。
4、抓好现场调度工作,专人负责与气象部门联系,涌潮来临时及时疏散人员和船只,涌潮达到最大退潮时,及时组织人员,利用两次涌潮的空隙组织施工。
5、围堰、钢护筒相互顶撑,形成一个整体来抵抗涌潮。
(二) 雨季施工措施
杭州是一个梅雨期较长的城市,本工程工期32个月,必然遇到较多的雨季,由于工期较紧,不可能在雨季完全停工,因此必须采用必要的施工保证措施。
1、雨季路基土方施工
雨季施工应及时开通临时排水沟后方可施工,并随时保证排水沟畅通。要保证随填随压,如果遇到特殊情况,下雨前未压实,要等晴天将宕渣填筑材料翻晒,使含水量达标,避免造成弹簧土,严禁含水量不达标,进行碾压施工。
2、雨季混凝土施工措施:
混凝土浇注前必须和气象站密切联系,有大雨和中雨均不得浇注,若因工期关系有小雨亦必须浇捣时,则必须准备足够的防雨设施和覆盖用的油布、塑料布等,并准备适量的雨蓬,以便在雨淋时使用。
刚浇好的砼若遇雨,不宜用草包直接覆盖,最好下面用塑料薄膜上面再盖上草袋,否则草包受雨淋后有黄色泛滥,影响砼面层色泽。
雨季混凝土施工要充分做好运输、劳力准备,使浇筑、振捣成活各工序间距要缩短,中间遇雨即盖上蓬布继续施工,尽量坚持完成一个单位后再停止,避免发生纵向施工缝。
雨后则应及时检查,发现因雨损伤应立即报告监理工程师,并提出合理的处理意见,必须使砼整体施工得到监理工程师满意。
3、雨季施工其它注意事项:
加强和气象站联系,注意一切工作,生活的安全。 对各种电器、机具加强监护,防止危险。
加强值勤工作,下雨时工地必须认真巡查,发现问题立即及时处理。尤其对高空打桩支架和吊车等高度高的作业时,应增加搅风加固,并进行检查保证安全。
(三)夏季砼施工技术措施
杭州的夏季高温在35℃以上的时间年趋增多,95、96、97及98年甚至超过40余天,夏季和旱季的共同特点是气温高,水分蒸发快,本工程砼施工遇到三个夏季,为此在夏季内施工应必须采取措施:
1、高温对混凝土的影响:
有关混凝土各种性能的基本理论都是在常温条件下研究出来的,通常制造混凝土也只考虑在最佳情况下拌成。夏季高温混凝土施工受温度影响较大,施工时应严加注意。
搅拌混凝土要达到设计稠度,用水量增加;要达到设计含气量,加气剂要增加;运输时坍落度会减少;凝结硬化加快,操作时间缩短。凝结硬化加快,振捣困难;泌水减少,表面干燥快,整修困难,易产生裂缝(塑性);早期强度高,后期强度比低温灌筑时低;水化发热在初期速度大,散热少,温度上升快,易因温差产生裂缝。白天高温时灌筑,黑夜周围温度下降,由环境温差产生裂缝。
由于高温时灌筑混凝土在不同程度上影响其强度、稳定性,以及防风化、磨损和抗化学侵蚀性,因此必须采取措施。形成耐热混凝土,在用水量,水泥热量,搅拌工艺,灌筑、振捣和湿润养护等方面严加控制。大体积砼如承台在复季施工时,为降低水比热,分二次浇筑。
1、 取的主要措施:
(1) 控制水的措施:
对混凝土的温度,若按各组成材料的单位重量计算,水的影响最大,水的比热要比水泥和粗细骨料高出4-5倍,水也容易控制温度。试验证明,在标准配合比的混凝土中,若将水温降低2℃,则能使混凝土降低0.5℃。
(2) 外加剂的控制:
使用缓凝剂或减水缓凝剂可降低因高温而增加的混凝土用水量,并使其具有适当的稠度,可消除混凝土因受高温影响某些性能的下降。使用外加剂需得到监理工程师同意,并必须有足够理论说服力。
(3) 操作时间的控制:
施工宜在夜间温度低时进行。高温下的搅拌时间应力求缩短,运输时间应保证在最小值内完成。
避开一天中最炎热时浇筑砼,混凝土拌制时温度要低于25℃;浇筑时要低于30℃。浇筑后控制混凝土与大气温差不大于25℃,混凝土本身内外温差在20℃以内,加强养护过程中的测温工作,缓慢地收缩,以有效降低约束应力,提高