2015 年一级消防工程师真题消防安全技术综合能力
1 单选题 题干:建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是(
)。
A、建筑面积 21000m2 的饭店B、建筑面积 1800m2 的医院门诊楼
C、建筑面积 1100m2 的劳动密集型企业的员工集体宿舍D、建筑面积 580m2 的网吧 答案:B
解析:大型的人员密集场所范围:(一)建筑总面积大于 20000 平方米的体育场 馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于 15000 平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;(三)建筑总面积大于10000 平方米的宾馆、饭店、商场、市场;(四)建筑总面积大于 2500 平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼, 大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)建筑总面积大于 1000 平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;(六) 建筑总面积大于 500 平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉 OK 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
2 单选题 题干:某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( A、获得施工许可七个工作日内提供B、获得施工许可三天内提供 C、获得施工许可五天内提供 D、获得施工许可十个工作日内提供答案:D
解析:《中华人民共和国消防法》规定对国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程以外的按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防 设计的其他建设工程,建设单位应当自依法取得施工许可之日起 7 个工作日内, 将消防设计文件报公安机关消防机构备案。
)。
3 单选题 题干:根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公 安部令第 61 号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A、年 B、季 C、月 D 、 周 答案:B 解析:
4 单选题 题干:消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后, 方可执业。 A、学位B、职称C、学历D、资格答案:D
解析:取得注册消防工程师资格证书的人员,经注册方可以相应级别注册消防工程师名义执业。
5 单选题 题干:注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。A、确保经济效益 B、维护公共安全 C、确保工程进度D、团结协作配合答案:B 解析:
6 单选题 题干:注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和( A、行业协同B、依法执业
)。
C、服务业主D、顾全大局答案:B
解析:注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。
7 单选题 题干:对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防御分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(
)。
A、相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结 果 为 8.5m B、相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结 果 为 12m C、相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结 果 为 8.5m D、相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为 12m 答案:A
解析:机械排烟系统的调试时,根据设计模式,开启排烟风机和相应的排烟阀 (口),测试风机排烟量和排烟阀(口)处的风速是否达到设计要求:排烟阀(口) 处的风速不大于 10m/s(排烟速度越高,排出气体中空气所占比率越大)。
8 单选题 题干:消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括(
)。
A、消防设施平面布局、系统验收报告、维护保养记录 B、消防设施值班、巡查、检测、维护及记录 C、消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料
D、消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录答案:C
解析:消防档案主要包括两个方面的内容,即消防安全基本情况和消防安全管理情况,后附有相关的图表。
9 单选题 题干:下列关于防火分区的做法,错误的是( 计算
)。
A、建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加 0.5 倍B、建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通 3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 C、叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积 可 按 规 范 增 加 1 倍D、人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积 答案:A
解析:当建筑上下层设有走廊、自动扶梯、敞开楼梯间、传送带等开口部位时, 要将相连通的各层作为一个防火分区考虑;敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积须叠加计算,允许最大建筑面积可按常规要求增加 1 倍;建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加 1 倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加 1 倍计算。(该知识在 2017 年教材中对齐进行大修改,大都是新的知识点)
10 单选题 题干:灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满 10 年但不满 12 年可不报废的是( )。 A、二氧化碳灭火器B、水基型灭火器 C、洁净气体灭火器D、干粉灭火器 答案:A 解析:
手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,均予以报废处理。 1) 水基型灭火器出厂期满 6 年。
2) 干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满 10 年。 3) 二氧化碳灭火器出厂期满 12 年。
11 单选题 题干:某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公区域, 地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防
设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。
A、商场营业厅 3000m2;设备区 2000m2 B、商场营业厅 4000m2;设备区 1000m2 C、商场营业厅 4000m2;设备区 2000m2 D、商场营业厅 2000m2;设备区 2000m2 答案:D
解析:当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时, 每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定:①设置在高层建筑内时,不应大于 4000m;②设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于 10000m2;③设置在地下或半地下时,不应大于 2000m2。
2
12 单选题 题干:某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙类液体储蓄罐、液体烃储蓄罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中,正确的是( )。
A、全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧 B、采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心 C、消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧 D、散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧 答案:A
解析:可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理厂等设施, 宜布置在人员集中场所或明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧;消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧;架空电力线路的总变电所不宜建在厂区中心。
13 单选题 题干:下列内容中,不属于电气防爆检查的是( A、可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上 B、导线材质
C、电气线路敷设方式D、带电部件的接地 答案:A