基础基础支模钢板桩支撑沟槽横断面图管道一侧的工作面宽度(mm) 管道结构的外缘宽度D1 D1≤500 500< D1≤1000 1000< D1≤1500 1500< D1≤3000 管道一侧的工作面宽度b1 非金属管道 400 500 600 800

注:1.槽底需设排水沟时,工作面宽度b1应适当增加; 2.管道有现场施工的外防水层时,每侧工作面宽度宜取800mm。 3.管道结构宽度无管座时按管道外坡计,有管座时,按管座外皮计。

根据《全国通用给水排水标准图集》S222,b2取150mm, b3取25mm, 则算出各沟槽底宽如下表: 管径 基础 D1200 135混凝土基础 沟槽底宽 管段 W1-w38 W23-w41 W41-w43 W50-w54 3.63m 90混凝土基础 3.70m D1500 135混凝土基础 4.08m 180混凝土基础 4.20m w43-w48 w58-w65 w48-w50 w54-w58 w74-w100 w65-w71 W72-w74

2、沟槽开挖

沟槽采用直槽开挖,挖土采用机械和人工结合的方法施工。为防止扰动槽底土层,机械挖除控制在距槽底土基标高20~30㎝处采用人工挖土、修整槽底。沟槽挖土,随挖随运,及时外运至业主指定地点,沟槽边不得堆土,以减少沟槽壁的侧压力。为保证槽底土的强度和稳定,施工时不得超挖,也不能扰动;当发生超挖或扰动时,必须按规程进行地基处理。

沟槽排水根据当地水文、气象等资料,管道施工期间为多雨季节,我们必须在沟槽底两侧设置排水明沟,确保沟槽内无水施工。 3、土方堆放]

根据现场实际情况,土质可能为三、四类土,按规范化可以作为沟槽的回填土,故开挖出来的土一部分可以运作回填,剩余土运到业主的指定点。

4、沟槽支撑

沟槽开挖的支撑采用钢板桩支撑。结构如下图: 板桩

竖撑板(28a型热扎槽钢)长度为6m,采用密搭接组合方式,用柴油打桩机打桩,单层围檩打入法打设(形式如下图):

竖直挡土板竖楞木柱桩横楞木10~20块桩

*各管段沟槽的具体宽度、深度、土方开挖量及采用何种支护措施见《管段参数计算用表》 钢板桩入土深度(T)和沟槽深度(H)的比值参见下表:

槽深(m) 5m以内 5~7m 5、沟槽排水处理

本工程采用坑内明沟排水,在坑底随同挖方一设置集水井。并沿坑底的两侧挖排水沟,使水流入集水井内,然后用水泵抽出坑外,施工排水最后经过沉砂池,才排入市政污水管网。排水沟离坡脚0.5m,断面取0.3×0.3m, 坡度为0.5%,集水井隔40m左右设置一个,集水井的直径为0.8m。深度随挖土的加深适当设置。坑内排水简图如下:

T/H 0.35 0.5 水泵排水沟集水井坑内排水 三、混凝土基础浇筑 在沟槽开挖接近尾声时,应迅速做好管道基础准备,迅速摊铺碎石和浇筑混凝土基础,不使沟底土基暴露时间过长,造成不必要的损害。

砂砾垫层按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、压实。铺设结束后,在铺好的砂砾垫层上混凝土基础。混凝土的级配由有资质的试验室试验人员按设计规定的强度进行配合比设计,混凝土基础浇筑采用钢模板立模,管道基础第一次浇筑成水平形状,待安管后再浇管座。混凝土用插入式振动器振实后,再用平板式振动器振平及抹平,基础浇筑完毕后2小时内不得浸水,并进行养护。

未尽事宜参照《全国通用给水排水标准图集》S222/30-6、7、8 基础立模如下图:

321--侧模2--搭马3--中心线基础立模示意图4--坡度板

管道基础分别采用90°、135°及135°混凝土基础,基础大样图如下,具体做法见《全国通用给水排水标准图集》S222。