1 机房管理规定

1.1、机房环境

1.1.1、机房环境实施集中监控和巡检登记制度。环境监控应包括:烟雾、温湿度、防盗系统。

1.1.2、机房应保持整齐、清洁。进入机房应更换专用工作服和工作鞋。 1.1.3、机房应满足温湿度的要求,配有监视温湿度的仪表或装置。 温度:低于28°C 湿度:小于80%

1.1.4、机房的照明及直流应急备用照明电源切换正常,照明亮度应满足运行维护的要求,照明设备设专人管理,定期检修。 1.1.5、门窗应密封,防止尘埃、蚊虫及小动物侵入。

1.1.6、楼顶及门窗防雨水渗漏措施完善;一楼机房地面要进行防潮处理,在满足净空高度的原则下,离室外地面高度不得小于15CM。

1.2、机房安全

1.2.1、机房用电要注意安全,防止明火的发生,严禁使用电焊和气焊。 1.2.2、机房消防系统及消防设备应定期按规定的检查周期及项目进行检查,消防系统自动喷淋装置应处于自动状态。

1.2.3、机房消防系统及消防设备应设专人管理,摆放位置适当,任何人不

.. s ..

. .. . .

得擅自挪用和毁坏;严禁在消防系统及消防设备周围堆放杂物,维护值班人员要掌握灭火器的使用方法。

1.2.4、机房严禁堆放汽油、酒精等易燃易爆物品。机房楼层间的电缆槽道要用防火泥进行封堵隔离。严禁在机房大面积使用化学溶剂。

1.2.5、无人值守机房的安全防措施要更加严格,重要机房应安装视像监视系统。

1.3、设备安全

1.3.1、每年雷雨季节到来之前的要做好雷电伤害的预防工作,主要检查机房设备与接地系统与连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时挖开地面抽查地下掩蔽部分锈蚀情况,如发现问题应及时处理。

1.3.2、接地网的接地电阻宜每年测量一次,测量方法按DL548—94标准附录B,接地电阻符合该标准附录A的表1所列接地电阻的要求,要防止设备地电位升高,击穿电器绝缘,引发通信事故。

1.3.3、每年雷雨季节到来之前应对运行中的防雷元器件进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,发现异常应及时处理。 1.3.4、房设备应有适当的防震措施。

1.4、接地要求

1.4.1、独立的数据网络机房必须有完善的接地系统,靠近建筑物或变电站的数据网络机房接地系统必须在本接地系统满足DL548—94标准附录A的表1

.. s ..

. .. . .

所列接地电阻的要求后才可与附近建筑物或变电站的接地系统连接,连接点不得少于两点。

1.4.2、机房接地体必须成环,与接地系统的连接点不得少于两点,机房设备应就近可靠接地。

1.5、人身安全

1.5.1、检修及值班人员要严格遵守安全制度,树立安全第一的思想,确保设备和人身的安全。

1.5.2、通信站保卫值班人员不得在通信设备与电器设备上作业。通信站高压设备出现故障应立即通知高压检修人员抢修,保卫值班、通信检修人员不得进入高压场地安全区。

2 帐户管理规定

帐户是用户访问网络资源的入口,它控制哪些用户能够登录到网络并获取对那些网络资源有何种级别的访问权限。帐户作为网络访问的第一层访问控制,其安全管理策略在全网占有至关重要的地位。

在日常运维中发生的许多安全问题很大程度上是由于部的安全防及安全管理的强度不够。帐户管理混乱、弱口令、授权不严格、口令不及时更新、旧帐号及默认帐号不及时清除等都是引起安全问题的重要原因。

对于账户的管理可从三个方面进行:用户名的管理、用户口令的管理、用户授权的管理。

.. s ..

公司网络安全制度

.....公司网络安全管理制度2003-11-1415:59:001机房管理规定1.1、机房环境1.1.1、机房环境实施集中监控和巡检登记制
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8w1mc9fmi68mpoj7ocb09o8y29wt5t00z37
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享