全国一级建造师执业资格考试《机电工程管理与实务》 精讲班课程讲义
魏 匡 2011-06
课程内容安排
?第一部分机电工程技术 第二部分机电工程项目施工相关法规与标准 ?第三部分 机电工程项目施工管理 第四部分 案例题的解题思路及应试技巧
课程重点
?一个条例--《特种设备安全监察条例》; 二项技术—起重、焊接技术;
?三交底--任务交底、技术交底、安全交底;三检—自检、互检、专检及验收程序; ?三个案例内容—空调、消防、电梯; 三种试运行—单机、联动、负荷; ?四项措施—经济措施、技术措施、组织措施、合同措施,针对项目目标体系;
?四漏—漏电、漏水、漏风、漏控;五字真言—人、机、料、法、环,针对现场具体事项处理;
P.4~7非金属材料的类型及应用
?注意区分大小概念!
?非金属材料是指一~三标题名称 ?具体细分下去的途径:
?例如问哪些属于一、硅酸盐材料?那就回答下一级子目中的(一)~(四)标题名称,而不是后面的具
体实例的名称;
?只有问道:(四)陶瓷的分类?才是结构陶瓷、功能陶瓷;问下一级子目的多为多选题; ?反之亦然,给你具体制品,问它属于哪一门类?一般为单选题;
P.14第2点 安装标高基准点测设
?为一条生产流水线设备安装设置简单的标高基准点则肯定不妥!
P.20(3)计算载荷 实例题
?已知:设备及索吊具重量
50t,不均衡载荷系数为1.2,现场现有两台吊车,一台可吊30t、一台可吊
50t,问这两台吊车能否胜任同时起吊该台设备的任务?
?强调:有不均衡载荷系数就必定存在动载荷系数!!也就是有K2必有K1!! ?计算载荷=50tX1.1X1.2=66t
?每台吊车均摊起重载荷=66t/2=33t
?大于其中一台吊车起重量限制,所以不可行!
P.21(四)流动式起重机的地基处理
?本书与地基或基础预压处理有关的内容主要在三处:
?1,流动式起重机的支撑位置的地基进行平整与压实,按规定进行沉降预压试验;P.21; ?2,桅杆式起重机的基座P.23(书上没叙述); ?3,重型设备的基础P.35 ;
P.23 2.吊装方法基本选择步骤
?(2)安全性分析。主要是二个问题: ?1)被吊设备或构件的变形(见P.24分析);2)吊机的倾覆;
P.24一、缆风绳选择总拉力 计算公式
?书上的计算公式:总拉力T=工作拉力Tg+初拉力Tc 由上述公式推导出下列公式: ?总拉力T=工作拉力Tg×(1+15~20%)
P.27~28二、焊接工艺评定重点
?1,焊接工艺评定的完成时间节点;2,焊接工艺评定的程序中第一步; ?3,指导焊工进行作业的文件名称;
P.30二、焊接中检验
?在案例题中出现受环境影响(就是P.30上的7.焊接环境的检查中的实例)的情况而问你焊接件会出现
何种质量缺陷时,你就回答:会出现裂纹、气孔、夹渣等缺陷!!
?对策见质量预控方案相关内容!
P.36 1.设备开箱检查
?开箱清点参与各方:建设单位、监理单位、施工单位、设备供应商或生产厂代表;
?强调:监理单位不能代表建设单位!因为设备采购合同是建设单位与供应商(生产厂)签订的,其他
方不能代替他们的法律地位。类似叙述:P.171/197 P.41设备安装涉及三个精度
?1,位置精度---由施工单位现场解决;
?2,设备制造精度---供应商、制造商+相关单位监造人员解决; ?3,运行精度---分阶段由相关试运行人员解决
P.56(一)液压试验 3. 的第二行 实例题
?如果管道设计工作压力为1MPa,而设备试验压力为1.2MPa。则正好满足“设备试验压力不低于管道设
计压力的1.15倍”的条件,经建设单位同意,可以使用1.2MPa对系统进行压力试验。 P.65~66汽轮机设备安装程序扩展
?所有设备安装步骤都是一样的:
?1,首先是基础和设备的验收;2,其次是设备本体的安装;3,其三是其它安装:包括本体附件的安装、
电气系统的安装、自控系统安装。油系统冲洗、蒸汽管道吹扫、液压系统冲洗、压缩空气系统吹扫等。 P.77~78(二)钢材表面处理的质量 等级要求
?St2 St3 S—Surface 表面 t—tool 工具(电动、手动) ?Sa2 Sa2 ? Sa3 S—Surface 表面 a—air– 空气动力字首
?F1 Fire—火焰 Pi Pickling—酸洗
P.117:P.189矛盾
消防工程验收提交材料不一致
?经上消防局网站查询,P.117(二)内容基本正确。增加两条: ?7,建设工程消防审核意见书(包括变更审核意见书); ?8,其它因项目特殊性需要增加的其它报审材料。
P.122~126电梯安装技术
?一、报装;二、安全技术措施;三、三检制;四、二个参数、四大部件;
?五、井道、机房具体要求;六、电气要求、验收条件、验收要求;全部是新增加的内容!
P.302 3.计量检测设备处于封存
?只要计量器具处于“封存”状态,一律视作“不合格”,不得使用!必须经过相关部门计量检定合格后方
可投入使用!
P.306临时用电几种情况辨识
?1,只有同时满足<50kw、<5台电动设备两个条件才不需要编制《临时用电施工组织设计》; ?2,出现?°熟练电工编制用电施工组织设计、项目经理批准执行?±则肯定不妥! ?3,临时用电工程必须由持证电工施工。
?4,定期检查是施工现场每月一次,基层公司每季一次,重点:复测接地电阻值!
P.317《条例》第21条规定的内容
?有哪些设备,它的制造、安装、改造、维修过程同时需要受到国家特种设备监督部门核准的检验检测
机构的监督检验的?
?只有四种:锅炉、压力容器、起重机械、大型游乐设施!
P.319~324工业安装工程质量评定(程序和组织见所附表格)
?一、分项、分部、单位工程由施工单位划分,基本原则见P.320~321,报建设单位、监理单位核定。 ?二、质量验收评定等级
?1,没有“优良”这一等级,是与以往最大不同; ?2,所谓“合格”,即意味着:(1)子目全部合格;(2)相应资料齐全。 ?3,恢复“检验批”等级。
P.322 主控项目实例
?主控项目不合格则检验批或分项工程不合格!推导出分部工程不合格---单位工程不合格! ?钢结构焊缝强度(钢结构) 管道的焊接材质、压力试验(管道) ?电气的绝缘与接地测试(电气) 电梯的安全保护及试运行(电梯) ?风管系统的测定(通风) 注意背景资料中涉及的上述工种
P.131~132决策阶段流程
?项目构思----项目定义----项目建议书----可行性研究----可行性研究报告
P.132~133实施阶段流程
?勘察设计----建设准备----项目施工----竣工验收
P.132/195设计变更图纸控制
?强调设计文件的修改权在原勘察设计单位!注意点:施工单位对三种图纸坚决不接受 ?1,设计单位提供的正规图纸,但未经总监理工程师审查批准; ?2,设计师私底下提供的修改图纸;
?3,监理单位自己搞的设计修改图纸(或设计修改通知)。
P.135 由总体计划的送审引伸
?需要送业主审查的:订购材料前P.168;订购设备前P.168;约定外的工程分包前 ?以后还包括: 施工组织设计P.181
(含监理核准)施工现场风险管理计划P.253 通电试运行方案P.101 试运行方案P.278 P.149三种合同风险比较
?1,固定总价合同—承包商承担全部风险,所以报价也最高。仅适用:设计成熟、工程量基本固定的项
目;规模较小、技术不复杂、工期较短的项目;
?2,单价合同—对双方都比较公平,目前大部分采用的是基于工程量清单报价形成的合同,适用于工期
长、技术复杂、不可预见因素多的大型工程;
?3,成本+酬金合同—业主风险最大,承包商乐于采用。仅适合边设计、边施工的紧急工程或抢险工程;
P.153分包合同管理扩展
?1,分包合同管理 P.153; 2,工程分包管理 P.154~155;3,总分包大全,案例题2 P.160 ?4,劳务外包队伍管理 P.190;5,分包商协调管理 P.209;6,分包安全生产组织 P.255 ?7,建设单位组织验收,分包参加P.322
P.141 复习:招标范围
?1,大型基础设施、公用事业等涉及社会公共利益、公共安全的项目; ?2,全部或部分使用国家资金的项目; ?3,国际组织或外国政府贷款援助的项目。
?与工程施工有关的三件事需要招标:工程总承包、专业分包、设备/材料采购
?另外一些规定:200万以上的建安工程、100万以上的安装工程及100万以上的采购合同等。
P.158索赔成立的条件 变更若有费用发生才能索赔!问“为什么”时,要向知识点靠拢:
?1,不属于施工方责任;2,造成施工方损失,所以索赔! ?3,按规定提交了索赔信和索赔报告;
P.158 施工索赔的实施
?概括的索赔过程是:
?索赔信---索赔报告---附录;索赔信----索赔意向的书面通知;
?索赔报告----是整个索赔中最重要的部分,集中了索赔理由和索赔具体要求和计算; ?附录----所有证据的集合;
P.163案例题5 窝工索赔
?结论:偏差>总时差、偏差出现在关键线路上都会影响后续工作和总工期,引起工期索赔! ?窝工费:自有机械按台班费60%、人工费按60%计价;租赁设备台班费减去运转费计价;
?如果背景资料中提到不是业主的原因而施工方自己采取措施赶工的,则费用自负。工期因此而提前的,
施工方可以拿的只是工期奖励费! P.163 施工进度偏差的分析与索赔 P.165~169采购管理
?出题模式:
?1,业主(设计师、上级部门人员、政府部门人员)介绍供应商,情面难却,只能订货; ?2,货品进场验收,肯定不合格;
?3,转入不合格品的四种处理方式,前面一定要先加上“做好标记、单独存放”八个大字。
P.177~181 施工组织设计类型
?P.180施工方案是本节重点!
?如果案例题要求你根据背景资料写出五个或五个以上施工方案,它实际上是要求你: ?只是要你写出施工方案名称,不是要你编制具体施工方案!!因为时间根本不够! ?下面是根据行业、施工技术编制有针对性地施工方案的名称汇总:
一、按行业大类划分
?1,电力行业
?(1)发电厂项目:锅炉锅筒吊装施工方案;高压管道焊接施工方案 ?2,冶金行业
?(1)炉窑砌筑项目:冬期砌筑施工方案;耐火料浇注施工方案 ?(2)钢结构项目:焊接、起重、测量施工方案
?3,石化行业
?(1)静置设备:焊接、组对拼装、起重施工方案 ?(2)压力容器:焊接、起重、试压施工方案
?(3)工业管道:焊接、试压、清洗、防腐绝热施工方案
?4,机电安装行业:大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案、管道试压、
清洗施工方案
二、按施工技术分类划分
?(一)建筑机电工程
?1,建筑管道:焊接、试压、泵房设备起重施工方案 ?2,建筑电气:电缆敷设、变电房设备起重施工方案 ?3,通风空调:空调机组起重、净化系统调试施工方案
?4,建筑智能化:传感器及仪表精度测试、系统调试施工方案 ?5,消防:管道试压、设备调试施工方案 ?(二)工业机电工程
?1,机械设备:起重、精度调整、单机调试施工方案 ?2,电气装置:起重、电缆敷设、高压系统调试施工方案
?3,动力设备:起重、焊接、组装、试压、单机调试施工方案
?4,静置设备:组装、焊接、起重、顶升、试压、系统调试施工方案 ?5,自动化仪表:系统整定测试、系统调试施工方案 ?6,工业管道:焊接、起重、清洗、试压施工方案 ?7,防腐绝热:系统阴极保护、冬期施工施工方案
?8,炉窑砌筑:耐火料浇注、冬期施工、特型炉砌筑施工方案
P.182综合评价法实例题
P.191:340矛盾叙述 关于特种作业与特种设备作业人员说明
?(1)特种作业人员—机电安装企业的焊工、起重工、电工、架子工等;根据建质2008年4月18日[2008]75
号文二十二条,有效期2年,到期前6个月,经复审可延期2年;
?(2)特种设备作业人员—特种设备制造和安装的焊工、探伤工、司炉工等 ;根据2011年5月3日质
量监督检验检疫总局令第140号对二十二条修订,每四年复审一次;
?以上两种人员统称为特殊作业人员
P.213四、进度计划编制要点
?起重作业顺序—先地下后地上、先深后浅、先大件后小件、先远后近、先重后轻; ?焊接作业顺序—先地下后地上、先深后浅、先高后低、先干线后支线;
作业顺序扩展----施工总体顺序
?1,设备安装;2,管道安装;3,自动化系统安装;4,防腐绝热;5,试运行
具体施工顺序安排
?1,设备先于管道安装----P.52现场条件4; ?2,管道安装顺序----P.94施工技术要点5;
?3,高层管道垂直管井内安装顺序----P.97施工注意2;
?4,自动化取源部件安装在管道安装后进行----P.70取源部件安装3;