共 24 页 第16页 序号 40 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 C / / 41 42 43 44 45 46 47 48 稳压整流设备端子柜体内螺栓连接的导线应无松连接(7.5.2) 动,专用端子压接应牢固无开裂,焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路现象。 稳压整流设备熔断快速熔断器的型号、规格,应器的规格型号符合设计文件。 (7.5.3) 稳压整流设备冷却稳压整流设备的冷却系统运转系统(7.5.4) 应正常。 稳压整流设备允许整流变压器的温升应小于60K。 温升(7.5.5) 稳压整流设备接线铜母线插接式触点≤60K。 端子允许温升低于镀锡铝母线插接式触点≤55K。 表1要求(7.5.6) 铜—铜母线连接处≤50K。 铜搪锡—铜搪锡母线连接处≤60K。 铜镀银—铝搪银母线连接处≤80K。 铝搪锡—铝搪锡母线连接处≤55K。 铝搪锡—铜搪锡母线连接处≤55K。 低压电器与外部连裸铜≤60K。 接的接线端子的允裸黄铜≤65K。 许温升值低于表2铜(或黄铜)镀锡≤65K。 要求(7.5.6) 铜(或黄铜)镀锡或镀镍≤70K。 稳压整流设备打火电气设备连接点、壳体等不应放电检验要求有打火、放电现象。 (7.5.7) 稳压整流设备接地稳压整流设备的接地线路的接线路接地电阻值要地电阻值应符合设计文件。 求(7.5.8) 电风扇安装高度吊扇扇叶距地高度不小于(7.6.1) 2.5m。 电风扇工作稳定性电扇扇叶角度不应改变,扇叶(7.6.2) 的固定螺栓防松零件应齐全。 B B A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A / / / / A / / A / A C C / / /

/ / / No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第17 页 序号 49 50 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 C / / / A / A / / / / / / 51 电风扇接线电扇接线正确,电扇运转时应(7.6.3) 无明显颤动。 电风扇各各连接点裸铜≤60K。 部位允许(含端温升子)温升,裸黄铜≤65K。 (7.6.4) 不应超过铜(或黄铜)镀锡≤65K。 本规范表2的规铜(或黄铜)镀锡或镀镍≤70K。 定。 电风扇打火放电检设备工作时应无打火、放电现验(7.6.5) 象。

No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第18页 序号 项目名称 标准要求 检验类别 检验结果 单项判定 四、照明装置 1 灯具与可燃物的距离超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、要求(8.1.1) 聚光灯、回光灯、炭精灯等照明灯具(含镇流器)不应直接安装在可燃材料或可燃构件上,聚光灯的聚光点不应落在可燃物上。 2 灯具的隔热保护要求当灯具的高温部位靠近除不燃性(A级)以外的(8.1.2) 装修材料时,应采取隔热(如用玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护)散热(如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内通风降温,与可燃物保持一定距离)等防火保护措施。 3 灯具安装底衬要求灯饰所用材料的燃烧性(8.1.3) 能等级不应低于难燃性(B1级)等级。 4 灯头引线穿管长度要嵌入顶棚内的灯具、灯求(8.1.4) 头引线应用柔性金属管 保护,其保护长度不宜超过1.0m。 5 高温灯头尾线保护要聚光灯、回光灯、炭精求(8.1.5) 灯不应安装在可燃基座上,灯头的尾线应用高温线或瓷套管保护。 6 灯具配线接点要求照明灯具配线接点应设(8.1.6) 在金属接线盒内。 7 库房内灯具选择要求 库房内不应装设碘钨(8.1.7) 灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具。 C 符合 合格 C / / B / / B / / B / / C / / B / / No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第19页

序检验项目名称 标准要求 检验结果 单项判定 号 类别 8 潮湿场所灯具选择要求人防工程内潮湿场所、厨(8.1.8) 房、开水间、洗衣间、卫B / / 生间应采用防潮灯具。 9 库房灯具设置要求库房内照明灯具下方不应C / / (8.1.9) 堆放可燃物品。 10 库房灯具与可燃物水平库房内照明灯具垂直下方间距要求(8.1.10) C / / 与储存物品水平间距不应 小于0.5m。 11 移动灯具的设置位置要库房内不应设置移动式照求(8.1.11) 明灯具。 12 卫生间内的灯具设置位住宅公寓卫生间的灯具位置要求(8.1.12) 置不应安装在座便器或浴缸的上面及其背后。 13 大型灯具的防溅落措施安装在重要场所的大型灯要求(8.1.13) 具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 14 Ⅰ类灯具的防护要求当I类灯具距地面高度小(8.1.14) 于2.4m时,灯具的可接近裸露导体应接地。 15 安装灯泡功率要求照明灯具上所装的灯泡,(8.1.15) 不应超过灯具的额定功 率。 16 灯具配件的完整性要求 灯具配件齐全,应无机械(8.1.16) 损伤,涂层剥落与灯罩破裂等缺陷。 17 防爆环境范围的灯具的防爆环境照明灯具的类选型(8.2.1) 别、级别和温度组别应符 合设计文件。 18 防爆环境范围的灯具的汽车加油站内爆炸危险区设置(8.2.2) 域以外的站房,罩棚等建 筑物内的照明灯具可选用非防爆型,但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 C / / C 符合 合格 C / / C / / C 符合 合格 C 符合 合格 B / / B / / No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第20 页

序号 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 19 照明灯照明灯具与可具与可燃物之燃物之间的安间的安全距离 全距离 普通灯具不应小于0.3m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.1) 高温灯具(聚光灯、碘钨灯等)不应小于0.5m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.2) 要求 影剧院、礼堂用的面光灯、耳(8.3.1) 光灯不应小于0.5m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.3) 功率为100W~500W的灯具不应小于0.5m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.4) 功率为501W~2000W的灯具不应小于0.7m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.5) 功率为2000W以上的灯具不应小于1.2m,当安全距离不够时,应采取隔热、散热措施。(8.3.1.6) 日光灯镇流器最高日光灯镇流器线圈的最高允许允许温度要求温度不应超过给定温度标定Tw(8.3.2) 值。 日光灯电容器最高日光灯电容器外壳的最高允许温度不应超过TC值。 允许温度要求(8.3.3) 22 设备打火放电检验灯具的带电导体对地(外壳)不应有打火、放电现象。 要求(8.3.4) A 符合 合格 C / / C / / C / / C / / C / / C / / 20 B / / 21 B / /

No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第21 页

序项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定

电气检测报告样本