2024年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》
模拟真题D卷 (含答案)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、某商业建筑采用性能化设计评估方法,用软件模拟RSET=300s,ASET=450s。则下列说法不正确的是( )。 A.该设计人员可安全疏散 B.安全裕度Ts为150s C.疏散行动时间为300s D.可用疏散时间为450s
2、某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工,下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是( )。 A.挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定 B.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 C.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制 D.挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制
3、消防安全重点单位在岗人员应( )进行一次消防安全教育培训。
第 1 页 共 30 页
A.每1个月 B.每季度 C.每年 D.每半年
4、消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,并附有必要的图表。下列不属于消防安全基本情况的是( )。
A.单位基本概况和消防安全重点部位情况 B.火灾隐患及其整改情况记录 C.消防设施、灭火器材情况
D.消防管理组织机构和各级消防安全责任人 5、民用建筑中,下列设置正确的是( )。 A.托儿新不得设置地下、半地下(室)内
B.老年人活动场所可以设置在四级耐火等级的建筑的首层 C.高层建筑内应设置独立的安全出口和疏散楼梯 D.医院可设在三级耐火等级建筑的首层、层、三层
E.歌舞、娱乐、放映、游艺场所在厅、室墙上的门均为甲级防火门
6、疏散楼梯的净宽度是指梯段一侧的扶手中心线到墙面或梯段另一侧的扶手中心线到墙面之间最小水平距离。其中厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于( )m。 A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4
7、消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防控制室值班操作人员等,自确定或变更之日起( )个工作日内,向当地公安机关消防机构报告备案。 A.5
第 2 页 共 30 页
B.10 C.15 D.20
8、某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按日进行检查。 根据现行国家消防技术标准, 关于于动火灾报警按钮安装的说法中, 正确的是( )。
A、墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m B、手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm C、墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m D、于动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm
9、某市有火力发电厂,布置在厂区内的点火油罐区,,检查围栅高度不小于( )m用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m高。 A. 1.5 B. 2.5 C. 3.5 D. 4.5
10、常用的建筑火灾风险控制措施不包括( )。
A.风险减少 B.风险消除 C.风险转移 D.风险加强
11、下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中, 不属于每月检查项目的是(A、风机流量压力性能测试 B、排烟风机手动启停 C、挡烟垂壁启动复位 D、排烟风机自动启动
第 3 页 共 30 页
;当利)。
12、某金属元件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
A.采用铜芯绝缘导线作配线 B.电气设备按潮湿环境选用 C.导线的连接采用压接方式
D.带电部件的接地干线有两处与接地体相连
13、某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压,运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )。
A.每季度检查供电情况 B.每年测试泵的流量和压力
C.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查 D.每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况
14、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面( )m 以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于( )m 的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
A.0.4,2.0 B.0.5,2.0 C.0.5,0.4 D.0.4,4.0
15、对燃气锅炉房,选用的防爆型事故排风机,其排风量满足换气次数不少于( )次/h。
A.9 B.12 C.15 D.18
16、对于尽头式消防车通道,高层民用建筑的回车场面积不小于( )。
A.12mx12m B.15mx15m
第 4 页 共 30 页
C.18mx18m D.21mx2im
17、有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是( )。
A.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位 B.门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对 C.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用乙级防火门且与楼梯间门正对 D.门斗隔墙的耐火极限为2.5h,门采用乙级防火门且与楼梯间门错位
18、某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是( )。
A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C.五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款
19、湿式报警阀能正常工作,但上腔压力表的示值不正常时,表示( )。
A. 消防水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.泵前阀门未打开
20、应急预案演练的原则不包括( )。
A.结合实际,合理定位 B.着眼实战,讲求实效 C.精心组织,确保安全 D.统筹规划,厉行简便
21、某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置湿式自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《自
第 5 页 共 30 页
动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是( )。
A.标准覆盖面积酒水喷头的外观 B.非仓库型特殊应用喷头的规格型号 C.扩大覆盖面枳酒水喷头的响应时间指数 D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力
22、消防宣传与教育培训是消防工作的重要组成部分,是提高国民消防安全素质的主要方法,是构筑社会消防安全“防火墙”的重要基石。下列关于消防宣传与教育培训的说法错误的是( )。
A.学校每学年至少组织学生开展一次应急疏散演练 B.单位对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训
C.在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间,有针对性地开展防火和灭火技能的消防教育培训
D.公共娱乐场所对在岗人员至少每年进行一次消防安全教育培训
23、在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过( )。
A.70℃: B.82.5 ℃ C.lOO ℃ D.130 ℃
24、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应在回填前单独或与系统一起进行( )。
A.水压强度试验 B.水压严密性试验 C.A 和B D.以上答案都不对
25、某多层丙类仓库, 采用预应力钢筋混凝土楼板, 耐火极限 0. 85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护, 耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:
第 6 页 共 30 页
外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0. 50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( )
A、预应力混凝士楼板 B、钢结构屋顶承重构件 C、轻钢龙骨石膏板吊顶 D、难燃性外墙
26、某三层内廊式办公楼,建筑高度12.5m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为1400㎡,有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为( )㎡。
A.1400 B.1200 C.2400 D.2800
27、( )是注册消防工程师职业道德中最高层次的要求。
A.遵纪守法 B.英勇顽强
C.爱岗敬业 D.牵献社会
28、避难层(间)是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。一建筑高度为160m的综合楼按国家工程消防技术标准应至少设置( )层避难层。
A.1 B.2 C.3 D.4
29、检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量防火,不带延迟器的水力警铃最迟在( )S内发出报警铃声。
A.5
第 7 页 共 30 页
B.30 C.15 D.90
30、Ⅱ级风险等级火灾的量化范围为( )。
A.[0,25] B.[25,65]
C.[65,85] D.[85,100]
31、疏散引导工作不包括( )。
A.明确责任人 B.划定危险区
C.及时变更修正 D.突出重点
32、疏散指示标志牌安装间距不应大于( )m。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
33、某生产企业按照制定的消防应急预案,对初期火灾进行处置。下列程序或措施中,错误的是( )。
A.疏散引导组按分工组织引导现场人员进行疏散 B.有关部位人员负责关闭空调系统和煤气总阀门
C.发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量 D.若火势扩大,单位应当于5min内形成灭火第二战斗力量 34、消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班不少于( )人。
第 8 页 共 30 页
A.2 B.3 C.1 D.4
35、对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )。
A.以自动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 2min B.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 1min C.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s D.以自动控制方式进行 2 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s
36、下面有关施工现场设置的发电机房、变配电房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的说法,不正确的是( )。
A.可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30㎡ B.建筑构件的燃烧性能等级应为A级
C.易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20㎡ D.层数不应超过两层,每层面积不应大于200㎡
37、在性能化设计中,如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧试验数据,那么设计火灾增长曲线最好选择的方法是采用( )。
A.试验数据 B.实际数据 C.预测数据 D.计划数据
38、关于自动喷水灭火系统管网试压,下列说法错误的是( )。
A.系统试压前,按照图纸,对埋地管道的位置及管道基础.支墩等进行检查 B.试压用的压力表精度不应低于1.5 级
第 9 页 共 30 页
C.试压用压力表量程应为试验压力值的1.2~1.5 倍
D.对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除 39、下列关于大型群众性活动消防安全管理的描述,不正确的是( )。
A.消防安全工作主要分前期筹备、集中审批和现场保卫三个阶段
B.承办单位消防安全责任人依法向当地公安消防机构申报重大节庆活动举办的消防安全检查手续,在取得合格手续的前提下方可举办
C.活动场地的产权单位应当向大型群众性活动的承办单位提供符合消防安全要求的建筑物、场所和场地
D.消防安全管理包括防火检查以及制定灭火和应急疏散预案 40、我国消防工作由( )统一领导。
A.公民 B.单位 C.部门 D.政府
41、应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,其中生电状态用( )。
A.红色 B.黄色
C.蓝色 D.绿色
42、在对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下列下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是( )。
A.防风雨棚开口的高度为0.8m B.防风雨棚四周开口部位均匀布置
C.防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25%
D.防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
43、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火剂应
第 10 页 共 30 页
急疏散预案 ,下列内容中,不属于灭火剂应急疏散预案主要内容的是( )。
A.应急疏散及救援的程序和措施
B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 C.动火作业的防火措施
D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式
44、防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到公称动作温度关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。对于安装在风管上的防火阀公称动作温度均为( )℃。
A.70 B.150 C.200 D.280
45、某油库采用低倍数泡沫灭火系统。 根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》GB50281, 下列检查项目中, 不属于每月检查一次的项目是( )。
A、系统管道清洗
B、对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣 C、泡沫喷头外观检查 D、水源及水位指示装置检查
46、由于( )受紫外线照射时强度有变化,橡胶垫片易老化、漏水,故在消防水箱中不推荐使用。
A.不锈钢水箱 B.玻璃钢水箱
C.搪瓷钢板水箱 D.钢筋混凝土水箱
47、对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走到上不应设置( )。
A.水型灭火器
第 11 页 共 30 页
B.碳酸氢钠灭火器 C.泡沫灭火器 D.磷酸铵盐灭火器
48、对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔 C.厂房内设置办公室,联通生产车间的门采用乙级防火门
D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口 49、《建筑法》是为了加强对( )及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道.设备的安装活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展而制定的。
A.工业建筑 B.民用建筑
C.各类房屋建筑 D.各类工程项目
50、被动防火系统中,建筑结构性能化设计的功能目标表述有误的是( )。
A.建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力
B.不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全 C.预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其他防火区域或相邻建筑物
D.在火灾作用下,建筑结构应能在合理的消防投入基础上,保持足够的完整性能、隔热性能或承载力.或同时保持其中两个或三个性能
51、各地在智慧消防建设过程中,积极推广应用 城市消防远程监控系统,根据现行国家标准《 城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440,下列系统和装置中, 属于城市消防远程监控系统构成部分是( )。
A、用户信息传输装置
第 12 页 共 30 页
B、火灾警报装置 C、火灾探测报警系统 D、消防联动控制系统
52、供暖管道必须穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间时,与可燃物之间保持的距离应满足相关要求。下列要求中正确的是( )。
A.当温度大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热
B.当温度大于100℃时,此距离大于50mm且小于IOOmm或采用不燃材料隔热 C.与温度不大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热 D.当温度不大于100℃时,此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热
53、某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括( )。
A、熟悉体育馆所在安全通道、 出口的位置
B、在每个安全出口设置工作人员、 确保通道、 出口畅通
C、安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散 D、进行灭火和应急疏散预案的演练
54、某在建工程,单位体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100 B.设置了两根室内临时消防竖管
C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定
55、消防技术服务机构对某医院设置的机械防烟系统进行维护保养的做法中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是( )。
A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验 B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验
第 13 页 共 30 页
C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验 D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查
56、下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是( )。
A.消防稳压泵 B.消防水泵 C.消防水池 D.市政管网
57、消防安全重点单位 “ 三项 ” 报告备案制度中, 不包括( )。
A、消防安全管理人员报告备案 B、消防设施维护保养报告备案 C、消防规章制度报告备案 D、消防安全自我评估报告
58、某消防安全评估机构(二级资质)受某单位委托,对该单位的重大火灾隐患整改进行咨询指导,并出具了书面结论报告。根据《社会消防技术服务管理规定》,该评估机构超越了其资质许可范围从事社会消防技术服务活动,公安机关消防机构可对其处以( )的处罚。
A.五千元以上一万元以下罚款 B.-万元以上二万元以下罚款 C.二万元以上三万元以下罚款 D.三万元以上五万元以下罚款
59、火灾自动喷水灭火系统中,快速响应喷头响应时间指数RTI为( )(m?s)0.5。
A.28 B.50 C.350 D.450
60、以下常见喷头,规格与型号不相对应的是( )。
A、直立型喷头,ZSTZ
第 14 页 共 30 页
B、下垂型喷头,ZSTX C、干式喷头,ZSTC D、嵌入式喷头,ZSTDR
61、采用相对密度(与空气密度的比值)不小于( )的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。
A.0.50 B.0.75 C.O.65 D.0.70
62、水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为( )。
A.15~30m B.15~40m C.10~20m D.10~30m
63、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应稳压( ),压力降不应大于0.01MPa。
A.30 分钟 B.120 分钟 C.24 小时 D.48 小时
64、对某建筑进行防火检查,变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.变形缝的填充材料采用防火枕
B.空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,变形缝两侧风管设置公称动作温度为70℃的防火阀
C.在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管
第 15 页 共 30 页
D.变形缝的构造基层采用镀锌钢板
65、桌面演练是指参演人员利用地图、沙盘、流程图、计箅机模拟、视频会议等辅助手段,针对事先假定的演练情景,讨论和推演应急决策及现场处置的过程,从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的( ),提高指挥决策和协同配合能力。
A.风险预警 B.职责和程序
C.应急方案 D.应急措施
66、下列有关消防安全管理“谁主管谁负责”原则的说法中,错误的是( )。
A.谁主管哪项工作,谁就对那项工作负责
B.单位的法定代表人要对本单位的消防安全全面负责
C.分管其他工作的领导和各业务部门要对分管业务范围内的消防安全工怍负责 D.车间、班组领导要对本车间、班组的消防安全工作负责
67、气体灭火系统的材料进场检验时,对管材、管道连接件的品种、规格、性能等进行的检查方法是( )。
A.检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 B.检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 C.检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 D.检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验 68、环泵式比例混合器安装标高的允许偏差为( )mm。
A.+15 B.±2 C.+10 D.+5
69、在细水雾灭火系统的喷头安装要求中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或( ),不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料.
第 16 页 共 30 页
A.0形圈密封 B.T形圈密封
C.U形圈密封 D.Y形圈密封
70、关于民用建筑的疏散门,下述描述不正确的是( )。
A.民用建筑和厂房的疏散门应向疏散方向开启
B.民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门,严禁采用旋转门 C.人员密集的公共场所,紧靠门口内外各1.2m范围内不应设踏步
D.办公楼内人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限
71、消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管应采用以下何种排水方式( )。
A.间接排水 B.直接排至生活污水系统 C.直接排至生产水排水系统 D.就近排至污水系统
72、按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011的规定,易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距不应小于( )m。
A.15 B.8 C.10 D.6
73、经过评估之后,针对建筑的总体评估结果,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移等。不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物属于( )
A.风险消除 B.风险减少
第 17 页 共 30 页
C.风险转移 D.风险控带
74、区域火灾风险评估指标体系涉及影响区域火灾的各个因素。这些因素中不包括( )。
A.内部因素 B.外部因素
C.环境因素 D.管理因素
75、自动喷水灭火系统供水设施安装时,当环境温度低于( )℃时,应采取防冻措施。
A.3 B.4 C.5 D.6
76、泡沫灭火系统的强度试验压力为公称压力的( )倍。
A.1.0 B.1.1 C.1.5 D.2.0
77、消防水枪按喷嘴直径可分为多种规格,下列规格中,错误的是( )。
A消防直流水枪的喷嘴为13mm、16mm、19mm三种规格 B.消防撞击式喷雾水枪的喷嘴为6mm、8mm、lOmm、三种规格 C.消防簧片式喷雾水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格 D.球阀转换式消防多用水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格
78、消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消防给水系统的( )、性能和操作规程。
A.灭火机理 B.工作原理
第 18 页 共 30 页
C.运行规律 D.设计原理
79、火灾烟气的危害性主要有毒害性、减光性以及烟气中携带的较髙温度的气体和微粒。有关实验表明,人与浓烟接触( )就有死亡的危险。
A.1-2min
B.2-3min C.3-4min D.4-5min
80、某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口,超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。
A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、消防工作的主体共同构筑消防安个工作格局.其主要包括( )。 A.政府 B.部门 C.单位 D.媒体 E.公民
2、下列有关企业、事业单位违反《消防法》的情形中,应当给予责令改正或者停止施工,处1万元以上迠方元以下罚款的有( )。
A.消防设计经公安机关消防机构依法抽査不合格,不停止施工的
第 19 页 共 30 页
B.建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的 C.建设工程投人使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止使用的 D.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的 E.工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的 3、根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444, 下列灭火器中, 应报废的有( )。
A、简体表面有凹坑的灭火器
B、出厂期满2年首次维修后, 4年内又维修2次的干粉灭火器 C、出厂满10年的二氧化碳灭火器 D、无间隙喷射机构的手提式灭火器 E、简体为平底的灭火器
4、不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,按燃烧性能等级的要求不同,主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)4个等级b下列装修材料燃烧性能等级的设定原则中,正确的有( )。 A.对地下建筑比地上建筑要求严
B.对建筑物防火的重点部位比一般建筑部位要求严 C.对100m以下的建筑比对一般高层建筑要求严 D.对顶栅的要求严于墙面 E.对地面的要求严于墙面
5、下列符合系统竣工验收要求的是( )。
A.干式灭火系统的管道充水时间不大于lmin;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min
B.水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa C.距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB
D.不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个 E.喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离其距离偏差为±20mm
第 20 页 共 30 页
6、闭式自动喷水灭火系统按照系统的用途和组件配置,通常分为( )。 A.湿式系统 B.干式系统
C.雨淋系统 D.水幕系统 E.预作用系统
7、应急组织机构是应急预案的基本内容之一,下列属于应急组织机构的有( )。 A.火场指挥部 B.灭火行动组 C.公安消防队 D.后勤保障组 E.机动组
8、有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是( )。 A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管
B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头本采用法兰连接时应做防锈处理 C.消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 D.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
9、下列防火分隔措施的检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准的有( )。 A、铝合金轮载抛光厂房采用3.11h耐火极限的防火墙划分防火分区 B、电石仓库采用3.11h耐火极限的防火墙划分防火分区
C、高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗, 窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0m D、烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
E、通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门, 消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门
第 21 页 共 30 页
10、气体灭火系统功能验收模拟自动启动试验时,应符合下列( )规定。
A.指示灯泡显示正常,压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀 B.有关声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号 C.有关控制阀门工作正常
D.有关的联动设备动作正确,符合设计要求 E.防护区内非消防用电被联动强切
11、安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m
B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%
C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m
E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m
12、某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有( )。
A.厂房承重结构采用钢筋混凝土结构 B.厂房的总控制室独立设置 C.厂房地面采用不发火花地面
D.厂房的控制室贴临厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
E.厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃
13、某进出口贸易公司的办公楼建设项目已于2013年5月1日领取施工许可证。根据《建筑法》的规定,下列关于施工许可的说法中,正确的有( )。
A.该项目应在2013年6月1日前开工
第 22 页 共 30 页
B.该项目应在2013年7月1日前开工 C.该项目应在2013年8月1日前开工
D.若因故未能按期开工,该公司应向发证机关申请延期 E.若该公司申请延期,则每次延期可达半年
14、针对人员密集场所错在下列除患情况,根据《重大火灾除患判定方法》的规定,可判定重大除患要素的有( )。
A.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏 B.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20% C.火灾自动报警系统处于故障装填,不能回复正常运行 D.设置的防排烟系统不能正常使用 E.安全出口被封堵
15、干粉灭火系统按照系统结构特点分为( )。
A.储气瓶型干粉灭火系统 B.储压型干粉荖火系统 C.管网干粉灭火系统 D.预制干粉灭火系统 E.干粉炮灭火系统
16、在消防设备应急电源调试中,下列属于检査应急电源的控制功能和转换功能时应当遵守的要求有( )。
A.手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在108内完成应急转换
B.手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态
C.断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声音提示信号,声信号应能手动消除 D.输人联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态
E.应急电源应有手动插人优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示 17、对某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中,符合现行国
第 23 页 共 30 页
家消防技术标准要求的有( )。
A.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出故障信号 B.控制器与探测器之间的连线断路,控制器在80s时发出故障信号
C.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出或者报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号
D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号
E.控制器在与备用电源之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号
18、在建筑消防性能化设计中,设计目标性能判定标准中的生命安全标准包括( )。
A.毒性 B.热效应 C.能见度
D.火灾蔓延 E.烟气损害
19、在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有( )。
A.水源测试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.电动阀调试 E.稳压泵调试
20、对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手动启动消防泵29s后,水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有( )。
A.检测结果中有严重缺陷1项
第 24 页 共 30 页
B.检测结果中有重缺陷2项 C.检查结果中有轻缺陷1项 D.该项目整体质量不合格 E.该项目整体质量合格
第 25 页 共 30 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、参考答案:C 2、答案:A 3、参考答案:C 4、参考答案:B 5、ABC 6、参考答案:A 7、A
8、参考答案:B 9、A
10、参考答案:D 11、参考答案:A 12、【答案】B
13、答案:D 14、A
15、参考答案:B 16、B 17、答案:A 18、【答案】B 19、B 20、D
21、【参考答案】B 22、参考答案:D
第 26 页 共 30 页
23、B 24、C
25、参考答案:B 26、【答案】A 27、D
28、参考答案:C 29、答案:C 30、C 31、B 32、B
33、参考答案:D 34、参考答案:A 35、【参考答案】A 36、参考答案:D 37、A 38、C
39、参考答案:D 40、D 41、D 42、【答案】A 43、答案:C 44、参考答案:A 45、参考答案:A 46、B 47、答案:B
第 27 页 共 30 页
48、答案:A 49、C
50、参考答案:D 51、参考答案:A 52、C
53、参考答案:D 54、【答案】D 55、【参考答案】B 56、【答案】B 57、参考答案:C 58、【答案】B 59、参考答案:B 60、C 61、B 62、B 63、C
64、【参考答案】C 65、B 66、A 67、A 68、C 69、A 70、C 71、A
72、参考答案:A
第 28 页 共 30 页
73、参考答案:A 74、C 75、C 76、C 77、B 78、答案:B 79、D
80、【参考答案】A
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、ABCE【解析】政府、部门、单位、公民都是消防工作的主体,共同构筑消防安全工作格局。 2、BDE
3、参考答案:A,D,E 4、ABD 5、BCD 6、BCE 7、ABDE 8、ABD
9、参考答案:C,E 10、ABD 11、答案:BE 12、【答案】ABC 13、CD 14、答案:ACDE 15、CDE 16、BCDE
第 29 页 共 30 页
17、【答案】BCE 18、ABC
19、【答案】ABCE 20、【答案】CE
第 30 页 共 30 页