好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

化工企业消防工程维护方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安徽xx股份有限公司100万吨年聚氯乙烯

及配套项目

火灾探测报警及消防灭火系统

维护方案

维护单位:北京安迪盛安全系统自动化有限公司江苏分公司 使用单位:安徽xx股份有限公司

2010年8月3日

一. 工程维护项目

鉴于 安徽XXXX股份有限公司 的消防维护工程,其中包括火灾自动报警及消防联动控制系统、自动喷水灭火系统、IG541气体灭火系统、低压二氧化碳气体灭火系统、泡沫灭火及冷却水系统、超细粉灭火装置、排油注氮灭火装置。

二、工程维护所遵循的规范

GB500116-98《火灾自动报警系统设计规范》

GB50166-2007《火灾自动报警系统的施工及验收规范》 GB16806-1997《消防联动控制设备技术条件》 GB50219-95《水喷雾灭火系统设计规范》

GB50084-2001《自动喷火灭火系统设计规范》

GB 50261—96 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

DGJ32/J09-2005《细水雾灭火系统设计、施工及验收规程》 GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》 GB50193-93《二氧化碳灭火系统设计规范》

DB35/T 1153—2011《超细粉末灭火装置设计、施工及验收规范》 GA835-2009《公共安全行业标准油浸变压器排油注氮灭火装置》 三、维护工作范围

全面承担安徽XXXX股份有限公司火灾自动报警及消防联动控制系统、自动喷水灭火系统、IG541气体灭火系统、低压二氧化碳气体灭火系统、泡沫灭火及冷却水系统、超细粉灭火装置、排油注氮灭火装置等系统设备的日常维护、故障消缺等工作。负责承包范围内设备的定期检修、试验工作。工作范围包括但不限于以下内容:

2.1火灾报警系统:火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、线型感温探测器、手动报警按钮、警铃、声光报警器、监视模块、控制模块及控制器控制(电磁阀、雨淋阀、压力开关、信号蝶阀控制箱等)整套火灾报警系统以及接入火灾报警系统的防爆可燃气体探测器。

2.2自动喷水消防系统:水喷雾灭火系统雨淋阀本体及喷水管网、水幕灭火系统雨淋阀本体及喷水管网、湿式自动喷水系统湿式报警阀本体及喷水管网、消防水炮本体。(以各套管网Y型过滤器前的检修闸阀为节点,不含检修闸阀本体)等整套自动喷水灭火系统。

2.3气体消防系统:气体报警控制器、监视模块、控制模块、紧急启停按钮、警铃、闪灯、气体释放灯、气瓶、选择阀,瓶组,压力开关、压力表及喷头整套气体灭火系统。

2.4泡沫灭火及冷却水系统:压力式空气泡沫比例混合装置、空气泡沫产生器、空气泡沫枪、泡沫消火栓等整套泡沫灭火系统。

2.5超细粉灭火装置:悬挂式超细干粉自动灭火罐、感温装置线

2.6排油注氮灭火装置:高压氮气贮存瓶、自密封注氮阀、电磁启动装置、钢瓶欠压检测装置、机械联锁机构、呼吸系统、注氮反馈装置、油气隔离装置、节流阀、排油检修阀、速动排油阀、漏油视窗、重锤快速开启机构、排油反馈装置、自动断流阀、断流阀防误动机构、火灾探测器、控制主机等整套排油注氮灭火系统。

2.7以及安徽XXXX股份有限公司工业园区内其他未详列的火灾报警及自动消防灭火设备。

四、维护方案 (一)报警系统

1、派遣消防维护技术人员每月到现场一次,检查火灾自动报警控制器的功能,并应填写系统运行和控制器检登记表。

2、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能。

(1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 (2)试验火灾报警装置的声光显示。

(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

(4)对备用电源进行1-2充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

3、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验。

每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验一次。进行各种报警试验、气体灭火模拟试验和消防联动试验。试验火灾事故广播设备的功能。

(二)气体灭火系统: 1、具备系统操作规程。

2、应按规定对气体灭火系统进行检查,并做好检查记录。检查中发现问题应及时处理。

3、每月应对气体灭火系统进行两次检查,对系统全部组件进行外见检查,组件应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀。保护涂层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

4、灭火剂贮存器内的压力,不应小于设计压压力的90%。

5、每年应对气体灭火系统进行两次全面检查,以保证系统正常运行,并对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟气试验。

(三)自动喷水灭火系统

1、每月检查雨淋阀组工作状态,运行情况。

2、每季度试验水流指示器、压力开关、信号碟阀动作信号。

3、每季度进行手动模拟启动喷水系统试验、电磁阀动作试验。 (四)泡沫灭火及冷却水系统

1、每月检查压力式空气泡沫比例混合装置工作状态。 2、每季度对冷却水系统室外相关阀门进行防锈防腐处理。 3、每季度进行手动模拟启动冷却水系统喷水试验。 (五)超细粉灭火装置 1、每月检查装置工作状态。 (六)排油注氮灭火装置

1、每周监视氮气瓶气压,气压表指示值不能连续降低,压力表降低到100Kg/cm2以下时应补气。

2、每季度对易熔件变形进行处理,必要时联系厂家更换。 3、每季度进行手动模拟启动试验。

4、检修时必须严格执行维护操作规程,必须拆除电爆管座连线线,卸掉重锤,调试过程中禁止扳动摆杆,以放防排油和注氮。

五、维护方案细则

为了保障该建筑的安全,我公司根据多年的维护工件中积累的经验,特

制定维护方案和细则。维护的目的,是为了使所用消防设备能处于完好的状态,使正在运行的系统处于最佳工作状态,使所有的联动系统给予信号时能正常地启动与运行,在万一有火灾灾情出现时,各灭火报警和灭火系统能及时的发现火情,及时报警迅速的消除灾情。

(一)为了达到上述的目的,特制定了如下的措施:

1、建立一条龙维护服务体系:由于本工程涉及的厂家多,系统复杂,在维护的同时,积极与各厂家取得联系并建立良好的关系,从而保证各种消防设备的供应,建立完善的质量体系。

2、在工程消防系统维护初期应对各系统进行全面检查并进行维修,使各系统均能正常工作,按规程、制度对各系统进行保养,在发现有问题或用户发现系统异常时,立即对系统进行维修,具体内容如下: (1) 检查所有报警控制柜、盘的功能是否正常。

(2) 检查各控制器的供电情况、备用电源和状态以及电源的自动切换功能。 (3) 检查各控制器的各类指示灯是否正常和声光报警情况。 (4) 对所有探测器进行模拟火灾测试,确认其能否正常工作。 (5) 对线路进行线间和接地电阻测试,检查线路是否有老化现象。 (6) 检查各设备的接线情况和线路标识,保证线路良好。

(7) 对压力开关全面测试,保证其动作信号能传送至相应的控制器并启动

消防泵。

(8) 检查手报、水流指示器、信号阀的动作是否能正常报警。

(9) 检查各设备之间通讯线路是否正常,区域报警器和消防值班室的集中

控制器是否均能显示报警点位。

(10) 在消防控制室进行远程起停消防泵,检查泵能否正常工作。 (11) 对各联动系统进行检测,各装置能否达到设计及规范要求。 (12) 检查气体灭火系统灭火剂存储的压力、气动源的压力是否达到设计

要求。

(二)在初次全面检查中问题及时处理,并联系厂家做好设备供应工作,

初次检查并保证系统完全正常运行,需要进行制定严密的巡检制度:

建立严格的月、季、年巡检制度,成立维护项目组,项目负责人一名,

项目工程师一名,水电气工长各一名。定期对用户的消防设施、设备进行巡检,这样,可以及时地检出用户消防设施、设备在运行过程中存在的潜在隐患,不安因素并立即加以排除。保证用户消防设施设备的完好率及各系统的正常运行。使设备及各系统在火灾灾情出现时能正确无误地启动、运行。在巡检时,及时了解征求用户的各项要求,反映的各种情况,并不断提高服务质量。

(1)月巡检规定:每一月对所有维护点进行一次巡检,巡检细则见月检表。 参加者人数:(乙方确定)。

巡检内容和标准:1、对维护点上的每个系统按月检表所要求逐项目检查。

2、检查完毕后由甲方有关人员签字认可。 3、发现问题,及时处理,保证系统正常。

(2)季巡检规定:每个季度对每个维护点进行一次巡检,巡检细则见季检表。

参加人数:(乙方确定)。

巡检内容和标准:1、对维护点上的每个系统按季检表逐项目检查。

2、发现问题及时处理,不留任何安全隐患。

(3)年巡检规定:每年最后一个月对各维护点做一次全面检验,巡检细则结合季检表和月检表进行。

参加人数:(乙方确定)。 巡检时间:双方协商确定。

巡检内容和标准:1、对维护点的每个系统按计划内容检查。

2、写出维护点的年终报告。

(三)对维护项目组人员的要求:

维护项目组除加强对各维护点的巡查巡检外,对各维护点出现的隐患、

故障将加强维修工作。对消防各系统隐患及故障的检查和及时排除,是技术性很

化工企业消防工程维护方案

安徽xx股份有限公司100万吨年聚氯乙烯及配套项目火灾探测报警及消防灭火系统维护方案维护单位:北京安迪盛安全系统自动化有限公司江苏分公司使用单位:安徽xx股份有限公司2010年8月3日<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8vta59hurb79c964hv1b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享