因为l02/l01?9.2/2.7?3.4?3,所以按单向板计算。 3、弯矩计算:
下面的弯矩计算偏于安全
2跨中弯矩:M中?(g?q)l01/16?6.76?3.9?3.9?16?6.43KN/m
支座弯矩:M支??(g?q)l022/14??6.76?3.9?3.9/14??7.34KN/m
4、配筋计算:
①跨中:
as= M /a1fcbh02 =6.43×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.068 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.068?0.07
As=ξbh0a1fc/fy =0.07×1000×81×1.0×14.3/210=386.1mm2 选配:Φ10@200 As=393 mm2
②支座:
as= M /a1fcbh02 =7.34×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.078 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.078?0.081
As=ξbh0a1fc/fy =0.081×1000×73×1.0×14.3/210=402.65 mm2 选配:Φ10@190 As’=413 mm2
当钢筋混凝土板按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。因此,按构造要求,另一方向的板底筋用Φ8@200,支座负筋也用Φ8@200。
(四)走廊板B40的计算: 1、B40的计算简图如下:
16
2、计算跨度: l01?2.6m,l02?3.9m.
因为l02/l01?3.9/2.6?1.5<2,所以按双向板计算。 3、弯矩计算
查表得:
m1U=(0.0335+0.2×0.0102)(g+q/2)l012+(0.0723+0.2×0.0281)ql012/2
=2.22 KN·m
m2U=(0.0102+0.2×0.0335)(g+q/2)l012+(0.0281+0.2×0.0723)ql012/2 =1.12 KN·m
m1U′= m1U \?0.0754(g+q)l012= ?3.65 KN·m m2U′= m2U \?0.057(g+q)l012= ?2.76 KN·m 4、配筋计算 ①跨中l01方向:
as= M /a1fcbh02 =2.22×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.024 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.024?0.025
As=ξbh0a1fc/fy =0.025×1000×81×1.0×14.3/210=137.90 mm2 选配:Φ8@200 As=251 mm2
②跨中l02方向:
as= M /a1fcbh02 =1.12×106/(1.0×14.3×1000×732)= 0.015 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.015?0.015
As=ξbh0a1fc/fy =0.015×1000×73×1.0×14.3/210=74.56mm2 选配:Φ8@200 As=251 mm2
17
③支座1:
as= M /a1fcbh02 =3.64×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.039 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.039?0.04
As=ξbh0a1fc/fy =0.04×1000×81×1.0×14.3/210=220.63 mm2
选配:Φ8@200 As’=251mm2 ④支座2:
as= M/a1fcbh02 =2.76×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.029 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.029?0.03
As=ξbh0a1fc/fy =0.03×1000×81×1.0×14.3/210=165.47mm2
选配:Φ8@200 As’=251mm2 (五)、厕所B13的计算: 1、B13的计算简图如下:
跨中2、计算跨度: l01?2.40m,l02?3.90m
因为l02/l01?3.90/2.40?1.63?2,所以按双向板计算。 3、弯矩计算
查表得:
支座
m1U=(0.0358+0.2×0.0084)(g+q/2)l012+(0.0378+0.2×0.0066)ql012/2 =3.54KN·m
m2U=(0.0084+0.2×0.0358)(g+q/2)l012+(0.0066+0.2×0.0378)ql012/2 =1.46KN·m
m1U′= m1U \?0.0782(g+q)l012= ?7.37 KN·m m2U′= m2U \?0.0571(g+q)l012= ?5.38 KN·m
18
4、配筋计算 ①跨中l01方向:
as= M /a1fcbh02 =3.54×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.038 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.038?0.039
As=ξbh0a1fc/fy =0.039×1000×81×1.0×14.3/210=215.11 mm2 选配:Φ8@200 As=251 mm2
②跨中l02方向:
as= M /a1fcbh02 =1.46×106/(1.0×14.3×1000×73)= 0.019
2
ξ=1?1?2as?1?1?2?0.019?0.019
As=ξbh0a1fc/fy =0.019×1000×73×1.0×14.3/210=94.45 mm2 选配:Φ8@200 As=251 mm2
③支座1:
as= M /a1fcbh02 =7.37×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.079 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.079?0.082
As=ξbh0a1fc/fy =0.082×1000×81×1.0×14.3/210=452.29 mm2 选配:Φ10@170 As=462 mm2
④支座2:
as= M/a1fcbh02 =5.38×106/(1.0×14.3×1000×812)= 0.057 ξ=1?1?2as?1?1?2?0.057?0.059
As=ξbh0a1fc/fy =0.059×1000×81×1.0×14.3/210=325.43 mm2
选配:Φ8@150 As=335 mm2
第五章 楼梯设计
为满足建筑要求,且从施工支模方便方面考虑,确定楼梯的结构形式为现浇板式楼梯。层高为2.4m,设计3轴底层为一跑楼梯踏步均为160mm×280mm,采用C25
2 2
混凝土,fc=11.9N/ mm, ft=1.27N/ mm板采用HPB235钢筋、梁纵筋采用HRB335钢筋。
第一节 梯段板的计算
19
一、计算简图
梯段板按斜放的简支梁计算,它的正截面是与梯段板垂直的,楼梯的活荷载按水平投影面计算,计算跨度取平台梁间的斜长净距
n
',设
n为梯段板的水平净跨长。
280392024002400
1/25 ~ 1/30, 即为
2280160图2 计算底层楼梯剖面图
图3 底层楼梯计算简图
(一) 底层梯段板计算简图见图1、图2所示:
梯段板厚度约为梯段板水平长度的
280160?28023920/25~3920/30=157mm~131mm ,故取板厚为h=140mm,板的倾斜度tg? =160/280=0.571,cos???0.868 , 取1m宽板带计算。
二、 荷载计算
20