A?a2?NGnF?? ?CfC?CfCA--柱横截面面积; n—验算截面以上楼层层数;
F—验算柱的负荷面积;根据柱网确定;
fC—混凝土轴心抗压强度值;
ψ—地震及中、边柱的相关调整系数,本结构取6度 ,中柱取1.1 ,边柱取1.2;
G—结构单元面积的重量,根据经验估算钢筋混凝土多层建筑为5-10KN/m2; 查《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),本框架抗震等级为四级,?C?1.05。各层柱子混凝土强度等级采用C30,fc?14.3N/mm2。
柱子 A?a2?5?0.356m2
1.05*14.31b=800mm 取h=800mm 采用方柱,则○
2 b=750mm 取h=750mm ○
3 b=700mm 取h=700mm ○
4 b=600mm 取h=600mm ○
5 b=950mm 取h=550mm ○
各层柱截面相同,结构平面布置见施工图。
(四)各层结构布置概况
现浇板板厚: 100mm、120mm,详见施工图。
柱子截面尺寸:950×550、800×800、750×750、700×700、600×600
梁截面尺寸: 950×450、350×800、300×800、300×750、250×700、250×750、
250×550、250×450、250×400、250×350、250×300 200×400、200×300
6
7
第三章 荷载计算
第一节 板的荷载计算
一、板的活荷载计算
查荷载规范,取恒荷载分项系数取1.2,活荷载分项系数取1.4,各种活荷载的取值如下:2.0KN/m2
上人屋面均布活荷载: 2.0KN/m2 走廊的均布活荷载: 2.5KN/m2 楼梯间的均布活荷载: 2.5KN/m2 其他的板的均布活荷载: 2.0KN/m2
二、板的恒荷载计算
(一)屋面恒载标准值计算
本工程的屋面防水等级为二级,27.400标高以上的屋面分层做法为: 40厚细石混凝土保护层: 0.04×25= 1.0 KN/m2 50厚聚氨酯泡沫塑料: 0.05×0.5=0.025 KN/m2 SPS防水层: 0.05 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层: 0.02×20=0.4 KN/m2 C15混凝土找坡2%,最薄处20厚 0.02×23= 0.46 120厚钢筋混凝土结构层: 0.12×25=3.0 KN/m2 20厚混合砂浆板底抹灰: 0.02×20=0.4KN/ m2 小 计: 4.94KN/m2 (二)楼面恒载标准值计算
1.第一、二、三、四、五、六标准层楼面恒载标准值计算 水磨石楼面: 0.65KN/m2 100mm厚钢筋混凝土整浇板: 0.10×25=2.5 KN/m2 20厚混合砂浆板底抹灰: 0.02×20=0.4KN/ m2 小 计: 3.55KN/m2 2.卫生间恒载标准值:
陶瓷地砖卫生间楼面(详98ZJ001,楼27): 2.26 KN/㎡ 30mm厚水泥沙浆找平层: 0.03×20=0.60 KN/㎡ 30mm厚的找坡 : 0.03×20=0.60 KN/㎡ 430mm厚煤渣回填: 0.43×10=4.3 KN/㎡ 20mm厚的板底抹灰: 0.02×20=0.40 KN/㎡ 100mm厚混凝土结构层: 0.10×25=2.5 KN/㎡
8
合计: 10.66 KN/㎡
第二节 构件自重计算
一、构件自重计算
第一、二、三、四、五标准层楼板厚100mm (一)梁线自重:
1.截面尺寸:b×h=300mm×750mm
q=25×0.30×(0.75-0.10)=4.875 KN/m
抹 灰 层:(0.75-0.10)×0.02×17×2=0.442KN/m 合 计: 5.32 KN/m
2.截面尺寸:b×h=350mm×850mm
q=25×0.35×(0.85-0.10)=6.563 KN/m
抹 灰 层:(0.85-0.10)×0.02×17×2=0.51 KN/m 合 计: 7.07 KN/m
3.截面尺寸:b×h=250mm×700mm
q=25×0.35×(0.70-0.10)=5.25 KN/m
抹 灰 层:(0.70-0.10)×0.02×17×2=0.408 KN/m 合 计: 7.17 KN/m
4.截面尺寸:b×h=250mm×550mm
q=25×0.25×(0.55-0.10)=2.813 KN/m
抹 灰 层:(0.55-0.10)×0.02×17×2=0.306 KN/m 合 计: 3.12 KN/m
5.截面尺寸:b×h=250mm×450mm
q=25×0.25×(0.45-0.10)=2.188 KN/m
抹 灰 层:(0.45-0.10)×0.02×17×2=0.238 KN/m 合 计: 2.43 KN/m
6.截面尺寸:b×h=250mm×350mm
q=25×0.25×(0.35-0.10)=1.563 KN/m
抹 灰 层:(0.35-0.10)×0.02×17×2=0.17 KN/m 合 计: 1.74 KN/m
7.截面尺寸:b×h=250mm×300mm
q=25×0.25×(0.30-0.10)=1.25 KN/m
抹 灰 层:(0.30-0.10)×0.02×17×2=0.136 KN/m 合 计: 1.39 KN/m
屋面板厚120mm (一)梁线自重:
1.截面尺寸:b×h=450mm×950mm
q=25×0.45×(0.95-0.12)=9.338 KN/m
抹 灰 层:(0.95-0.12)×0.02×17×2=0.564 KN/m 合 计: 9.95 KN/m
2.截面尺寸:b×h=350mm×850mm
q=25×0.35×(0.85-0.12)=6.388 KN/m
抹 灰 层:(0.85-0.12)×0.02×17×2=0.50 KN/m
9
合 计: 6.89 KN/m
3.截面尺寸:b×h=250mm×500mm
q=25×0.25×(0.50-0.12)=2.375 KN/m
抹 灰 层:(0.50-0.12)×0.02×17×2=0.259 KN/m 合 计: 2.64 KN/m
4.截面尺寸:b×h=200mm×550mm
q=25×0.2×(0.55-0.12)=2.15 KN/m
抹 灰 层:(0.55-0.12)×0.02×17×2=0.292 KN/m 合 计: 2.45 KN/m
5.截面尺寸:b×h=200mm×450mm
q=25×0.2×(0.45-0.12)=1.65 KN/m
抹 灰 层:(0.45-0.12)×0.02×17×2=0.224 KN/m 合 计: 1.88 KN/m
(二)柱线自重:
1.截面尺寸:b×h=600mm×600mm
q=25×0.60×0.60=9.0 KN/m
抹 灰 层:(0.60+0.60)×0.02×17×2=0.816 KN/m 合 计:9.82 KN/m
2.截面尺寸:b×h=700mm×700mm
q=25×0.70×0.70=12.25 KN/m
抹 灰 层:(0.70+0.70)×0.02×17×2=0.952 KN/m 合 计:13.20 KN/m
10