西子奥的斯电梯Xo-star 1m/s调试资料 西子奥的斯电梯Xo-star 1m/s调试资料 A.检查线路。

TCI开关进入RSEB板的触点应接常闭。 三只光电皆为E4型,注意DZ电源应反接。

检查进线电压,合上主空开之前,应断开CP3-CP6开关,用万用表测量变压器副线圈各路电压。无误后将所有开关合上,观查LCBII各指示灯是否正常,包括安全门锁等。 B. 检修试运行。

如电机尚未自学习,可先将钢丝绳脱出,把U的33及34触点和T的43及44触点短接,即可进行自学习。结束后且安全条件许可则可尝试开慢车。将机房紧急开关拨检修,轿顶检修拨正常,按上下行按钮,则电梯应能以变频器设定的速度运行,此时服务器UIB,DIB应大写,ERO也大写。机房慢车成功后,应到轿顶,拨检修,然后机房打正常,尝试轿顶开慢车。在上述过程中,如PG相序错,应更改F1—05;如方向错,可调换U,V,W任意两相,同时更改F1—05。 C.门调整。

将厅门轿门锁严格回通后,调整开门机,使速度及方向均正常,注意开关门限位接线方法。

对于非变频门机,如XRDS,DMC等,应加两个开关门限位继电器。 D.快车试运行。

检查LCBII及变频器各相关参数,检查井道各行程开关是否有效,将轿顶和机房各接插件插好,把电梯开至底楼平层,打正常,如需进行DCS操作,可用SVT执行该操作。(一般出厂前已将DCS取消且LCBII参数均已设好,故没有服务器亦能进行调试。)

在机房用SVT开快车,初步调整加减速时间,圆角,增益,积分时间。在轿内开快车,观查串行信号,舒适感,平层状况。在机房对变频器做精调。 变频器及LCBII重要参数

名称 意

义 设定值 说明 精品文档

精品文档

A1—02 控制方

式 3 矢量闭环控制 B1—01 给定方式选

择 0 数字控制器

C1—01 加速时

间 C1---02 间 调整

C1---07 C1---08 间

C1---11 换 C2---01 始 C2---02 束 C2---03 始 C2---04 束 精品文档

1.5 减速时

1.5 低频加速时间 低频减速时

频率转

3.5 加速开

2.0 加速结

1.5 减速开

1.0 减速结

1.0 数字越大加速越缓 依爬行时间和舒适感进行 2.8 依停层舒适感进行调整 以爬行速度为准 越大曲线越缓 同上 同上 同上

5.0 精品文档

C5---01 高频增

益 20 越大响应越快,过大会造成抖动

C5---02 高频积分时

间 0.5 越小响应越快

C5---03 C5---04 C5---07 率

D1—02 度 D1---03 度

D1---09 度 F1---01

F1---05 义

H1---03 择 3 精品文档

低频增益 低频积分时间 转换频

5.8 额定速 47 爬行速

3.5 检修速

8 编码器分辨度 相位定

0 端子5的功能选 多段速度1 40 0.5 依平层精度进行调整

1024 如PG相序错可变为1 PG 精品文档

H1---04 端子6的功能选择 4 多段速度2

H1---05 端子7的功能选

择 6 点动频率功能选择 H1---06 端子8的功能选

择 复为9

L3---04 择

精品文档

BASEBLOCK功能选择,自学习时可改为7,学完后恢 失速防止功能选

设为1会单方向冲层 9 0

最新【西子奥的斯】西子奥的斯电梯xostar 1ms调试资料资料