四川电信公共资源标识规范(试行)

四川省电信有限公司公共资源标识规范(试行)

为加强维护管理和资源管理,规范机房标识,使设备维护、线路维护、资源管理有机结合起来,为日常维护、应急调度、障碍查修提供快速、方便、准确的资源信息,特制定本规范。

本规范解释权属四川电信有限公司网络运行维护部。

一、 范围

1、 机房标识;

2、 公共机架标识:MDF、DDF、ODF、ODM、MDM、DDM铭条等; 3、 电源:电源柜、电源线标识;

4、 尾纤及扎线标识:设备侧、线路侧、设备之间标识、其它情况; 二、 定义

1、 机房分区:表示机柜(机架)在机房中位置,以 N、S、W、E、L、R 表

示北、南、西、东、左、右几个分区,未划分区的机房可以缺省;

2、 机列号:表示机柜(机架)在机房中位置,从01 开始编制;

3、 机架号:表示机柜(机架)在机列中位置,从01 开始编制;注:有列头

柜的机列,机架可从00开始编号。

4、 面:A 和B 分别表示机柜的正反双面,单面的机柜可缺省;V和H分别

表示MDF的直列面和横列面,单面MDF可缺省;

三、 说明

1、 本规范综合考虑了维护管理、资源管理、机方、线方等多方面要求,各

分公司本着“先长途,后本地”的原则开展实施工作。

2、 按照“谁维护、谁负责标识”的原则,根据光缆维护一体化的维护界面

划定线方、机方的标识责任方。

3、 标识中涉及到的资源设施名称和编码,严格遵照中国电信集团公司长途、

本地网络资源命名编码规范。

4、 标识的制作和标贴不能违背机房整治的相关要求。

5、 标识一律采取打印方式,打印方式采用专门的标签打印机。

6、 各本地网应遵循本规范,制定本地网具体现场标识方案,所有可选项在

本地网内统一。

7、 尾纤颜色原则:线路侧和设备侧尾纤颜色必须区分。

a) 全省线路侧尾纤统一为黄底黑字; b) 应急调度尾纤全省统一为红底黑字;

c) 对长途,设备侧尾纤及架间跳纤全省统一为白底黑字;

d) 对本地,设备侧尾纤及跳纤可以根据具体需求选择不同的颜色(黄色、红色除外,本地网内统一);

8、 标识规格与字体大小根据机架机框的实际情况确定;建议中文选取黑体,

英文选取Times New Roman。

四、 机房、公共机架标识

1、 机房标识

a、格式 位置信息 四川省电信有限公司 第 1 页 共 15 页

四川电信公共资源标识规范(试行)

局站信息 ≤10 必选 机房类型 ≤2(字符) 必选 机房编码(必选) 序号 ≤2 必选

说明:

①机房类型参照集团公司命名编码规范内定义。 ②机房标识贴于机房大门处,适合比例。 b、示例

东郊新华局T01

DJ.XHJ/T01

2、 MDF架标识

1) MDF架 a、格式

位置信息

MDF 连接所属分区 序号 面

≤3 =1 =3 - =1

必选 可选 必选 可选

说明:V、H标识面,分别标识直列面、横列面。 b、示例 MDF-N001V MDF-N001 MDF001V 2) MDF横直列 a、格式 位置信息

面 序号

=1 =2

可选 必选

说明:V、H分别表示直列面、横列面; b、示例 V01 01 H01 四川省电信有限公司 第 2 页 共 15 页

MDF001 四川电信公共资源标识规范(试行)

3) a、

MDM模块 格式

位置信息

MDM 序号

=3 =2

必选 必选

起止端号(必选)

使用情况(可选)

说明:使用情况可以为电缆编码及线序、起始号码段、起始用户端口地址、DSL

板起止端口号、弹性号码标识等信息。 b、 示例 MDM01 MDM01 MDM01 MDM01 1-128 1-128 1-128 1-100 ZG01(1-100) ZG01(1-100) 2222222-2222350 H'500&1- H'500&128

MDM01 MDM01 1-100 1-128 7302 ASAM-0001/P01/LT01(1-48)

3、 DDF架标识

1) DDF机架 a、格式 位置信息 DDF 连接符 所属分区 机列连接机架面 号 符 号 =3 ≤3 - =1 =1 =2 =1 必选 可选 必选 - 必选 可选 或

四川省电信有限公司 第 3 页 共 15 页