好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某纺织厂供配电系统设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某纺织厂供配电系统设计

1

班 级: 15电气二班 学 号: 姓 名:

2017年月日

2

目录

序、题目 ................................................. 3

一、各车间的负荷计算 ..................................... 5

二、供电电压和初步方案确定 ............................... 7

三、车间供电系统的设计 ................................... 9

四、变电所主变压器的选择及主接线说明 .......................................... 12

五、短路电流的计算 .............................................................................. 13

六、设备的选择与校验 .......................................................................... 18

七丶导线的选择 ...................................................................................... 22

3

八、主接线图及器件汇总 ...................................................................... 23

4

题目2某纺织厂供配电系统设计

一.原始资料

1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。

表1:化纤厂负荷情况表

序号 车间及设备 纺丝机 筒绞机 纺 练 1 车 间 通风机 淋洗机 变频机 传送机 2 3 4 5 6

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。

3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。

4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。

5

原液车间照明 酸站照明 锅炉房照明 排毒车间照明 其他车间照明 180 6 840 40 1040 260 320 160 240 0.70 0.75 0.80 0.80 0.75 0.65 0.75 0.70 0.70 0.75 0.78 0.70 0.70 0.70 0.70 0.75 0.60 0.75 烘干机 脱水机 安装容量(kW) 200 30 85 12 需要系数Kd0.80 0.75 0.75 0.60 tg? 0.78 0.75 1.02 0.80

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计1班级:15电气二班学号:姓名:2017年月日2目录序、题目....
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8vqri6n773721et5ixox47ty70kcsx0053p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享