孤石爆破专项施工方案
V:1.0 管理制度精选整理 孤石爆破专项施工方案 2020-4-1 孤石爆破专项施工方案
中国水利水电第二工程局有限公司 吉林敦化抽水蓄能电站C2标项目部文件
SD2/C2(技术)-2015-006
关于上报吉林敦化抽水蓄能电站引水系统土建及金属结
构安装工程孤石爆破专项施工方案的报告
西北公司敦化抽水蓄能监理中心:
我部已完成引水系统土建及金属结构安装工程孤石爆破专项施工方案的编制工作。现将孤石爆破专项施工方案上报贵中心。 请予以审核!
中国水利水电第二工程局有限公司 敦化电站引水系统项目经理部 2015 年 5 月 17日
敦化引水系统项目部
2015年5月17日 印发
孤石爆破专项施工方案
吉林敦化抽水蓄能电站 引水系统土建及金属结构安装工程
孤石爆破专项施工方案
批准: 审核: 、
编写:
中国水利水电第二工程局有限公司 敦化电站引水系统项目经理部
2015 年 5月17日
目 录
1、编制依据 .................................................................... 4 2、工程概况 ......................................................................... 4 3、孤石计量原则 ..................................................................... 5 4、施工布置 ......................................................................... 5
施工道路布置 ........................................................ 5 施工供风布置 ........................................................ 5
孤石爆破专项施工方案
施工供水布置 ........................................................ 5 施工供电布置 ........................................................ 5 施工排水布置 ........................................................ 5
5、孤石爆破设计 ..................................................................... 5
6、孤石爆破施工 ..................................................................... 6 7、质量控制措施 ..................................................................... 9 8、安全技术措施 .................................................................... 10 9、安全警戒 ........................................................................ 10
警戒范围 ........................................................... 10 警戒点布置 ......................................................... 10 警戒措施 ........................................................... 10
10、爆破安全管理措施 ............................................................... 11
实行岗位责任制 ..................................................... 11 施工现场安全管理办法 ............................................... 13 爆破器材管理办法 ................................................... 14
11、事故预防、应急响应 ............................................................. 14
事故预防 ........................................................... 14 事故应急救援预案 ................................................... 14
12、人员及设备投入 ................................................................. 15 13、强制性条文 ..................................................................... 16
孤石爆破专项施工方案
1、编制依据
(1)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(DL/T5389-2007);
(2)《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001); (3)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); (4)引水上支洞设计图纸(图号:BJ185S-P3-1-1~8);
(5)本工程施工合同文件、已批复的施工组织设计及现场实际情况; (6)本公司类似工程施工经验。
2、工程概况
根据现场实际勘察,上支洞土石方明挖区域属于多层跳石塘区,孤石粒径较大,极大程度上影响明挖施工进度,为保证土石方开挖的施工进度及施工质量,拟采用钻孔爆破的方式
孤石爆破专项施工方案
进行天然孤石的解裂破碎施工。
3、孤石计量原则
上支洞跳石塘区土石方计量,按照6月21日监理组织的专题会《施工区跳石塘区土石方计量方法与原则专题会议纪要》(DHXJ[2014]专纪-009)相关规定执行(详见附件1)。
4、施工布置
施工道路布置
由于孤石爆破施工区域窄,坡陡,不能修建临时施工道路,施工主要利用Y2施工道路,作为施工设备进场及土石方开挖运输的主要通道。
施工供风布置
孤石爆破施工供风,前期在引水上支洞洞口临时布置1台空压机(22m3/min)接供风管向施工机具供风,供风管路采用?100钢管供风,供风管路长度约200m。空压机随钻孔位置就近布置。
施工供水布置
孤石爆破主要供水项目为手风钻作业用水。根据地质条件在上支洞合适位置布置1个打井点,并就近修建1个临时蓄水池或移动水箱,再利用水管接引至工作面。
施工供电布置
业主提供的10kV电网及10kV终端杆将于2015年6月30日投入使用。引水上支洞孤石解爆计划5月10日开始施工,所以前期施工用电考虑用510KVA柴油发电机供电,同时作为后期施工的备用电源。
施工排水布置
在孤石解爆施工过程中,须控制孤石爆破逐层进行,若孤石爆破区域存在积水,在作业面
较低处纵横向布置若干条小排水沟,通过排水沟使积水汇入Y2道路边沟,若局部低洼处积水较多,采用水泵抽排方式排入Y2公路排水边沟。
5、孤石爆破设计
孤石爆破装药量:由现场实际勘察情况,上支洞施工范围内孤石体型大小不一,根据不同体积块石进行爆破设计。体积大于40m3的孤石爆破炸药单耗控制在m3,体积为12~40m3的孤石爆破炸药单耗控制在m3,体积小于12m3的孤石爆破炸药单耗控制在m3。
孤石解爆钻孔:钻孔根据孤石大小、形状、炸药单耗量而定,体积大于40m3的超大石采用1×1m梅花形布孔,堵塞长度除药卷以外全部封堵,布孔数根据单耗量控制;体积为12~40m3