滨河新区滨河大道西侧绿化带
灌溉设计方案
(修编稿)
甘
州
区
水
务
局
张掖市甘州水利水电勘测设计院
二〇〇九年三月
滨河新区滨河大道西侧绿化带 灌溉设计方案(修编稿)
张掖市甘州区滨河大道西侧绿化带位于黑河防洪堤6+000-9+580段与滨河大道之间。宽度20m~140m,长3580m,总灌溉面积约400亩。
该带状绿化区地形西高东低,且分布有大小不一的丘陵,地势极不平坦。按照林木种植规划,滨河大道西侧绿化带林木种类主要有乔木、灌木,种植方式有单株、组团、林网等多种形式,树木株距为1.5~6m。树木间空地以种植草为主。
根据现状地形、地貌和林木种植布局,考虑到喷灌灌溉方式可以适应地形起伏不平的要求,同时可以充分满足草地植物的灌溉需要。但种植的乔木、灌木等林木根系较深,需水较大,喷灌入渗水难以满足作物需水要求。因此设计上采用喷灌方式对绿化带内的林草进行全面灌溉,在林木种植早期和喷灌入渗水不能满足林木需水时,采用管灌集中辅助灌溉。本灌溉系统设计为喷灌+管灌两套供水灌溉方式,但两种灌溉方式因运行压力不同,不能同时运行,即,运行喷灌时,管灌关闭,运行管灌时,喷灌关闭。 1、水源工程
灌溉水源采用地下水,计划在防洪堤5+800处新打机井1眼,机井深度100米。机井设计供水水量为125m/h,设计扬程80m,水泵选用250QJ125-80/5型潜水泵。设计修建机井管理房14m,管理房内安置低压启动柜、配电盘等机电设备,并安装压力表、进排气阀、闸阀、逆止阀等阀件。为满足喷灌运行要求,设计在管理房内管道上安装加压泵(Q=125m/h,H=40m)1台,以满足喷灌运行时的压力要求。
3
2
3
2、管灌工程设计
根据已建成的防洪堤和滨河大道布局,管网按干、支两级管道采用梳子型布置,即,干管从机井接出后,沿滨河大道西侧(5m)埋设,支管垂直干管埋设。管道材料均采用硬聚氯乙烯(PVC-U)管,考虑到干管要同时满足喷灌要求,设计干支管公称压力为0.63MPa。
干管总长3975m,设计在防洪堤桩号7+680处变径,其中φ200mm管长2035m,φ160mm管长1940m。支管间距51m,共布设φ75mm支管51道,总长3649m。在支管上每隔60m安装一个出水栓。在景观绿化带宽度小于30m处,不再布置支管,由干管出水栓供水。出水栓设计采用DN65室内消火栓,露出地面高度20cm,消火栓下部连接50cm长 DN65钢管与φ75PVC管套接,φ75PVC管通过三通与干管或支管连接。
干管设计沟深140cm,管沟底宽70cm,口宽154cm。支管设计沟深120cm,管沟底宽60cm,口宽132cm。管沟底若为砂砾石层时,先覆土10cm夯实后再铺设管道,管沟按照《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》(CECS17:2000)要求回填,若回填土为砂砾石时,须在铺设管道上覆土20cm厚再回填砂砾石。管沟回填完成后须高出地面5~10cm,放水预沉后最终与地面齐平。因管道埋深较浅,为防止冬季管内积水对管道、管件的冻胀破坏,需在管末端设排水井排出管内积水。设计干管埋设在低处,支管末端高于干管。管沟底部自西向东、自南向北为顺坡设计,不允许出现起伏,以保证不灌溉时支管内积水流入干管,干管积水顺坡流入管道末端排水井排出,整个灌溉系统在末端设1处排水井。设计排水井井深1.6m,井口直径0.72m,井底直径1.4m,
2