好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气负荷计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

学习情境 1 住宅建筑电气照明系统安装 1.1 施工技术准备 1,识图 1)设计说明 (1)设计依据

① 图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图. ② 规范:《低压配电设计规范》GB50054-95. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008. 《供配电系统设计规范》GB50052-95.

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版). 《建筑照明设计规范》GB50034-2004. (2)设计范围 ① 电气照明设计 ②弱电设计(埋管线) 防雷设计. (3)配电系统

① 负荷:设计负荷每户 10kW.

② 配线:本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板,墙,梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏.

③ 线型线径:管内导线按规定分色.当采用多相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色,B相-绿色,C相-红色.

④ 电器安装:配电箱,开关箱铁制暗设,底边距地高度 1.8米. ⑤ 开关:暗设距地高度 1.3米.

⑥ 插座:暗设,卫,洗间防溅插座距地高度 1.3米. ⑦ 电视,电话只埋线管,距地高度0.3米.

(4)电气安全:卫,洗间作局部等电位联接,等电位做法见 02D501-2.

(5)防雷:凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路.焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施. (6)其它

① 图中未尽事宜由建设单位,施工单位,设计单位协商解决. ② 本工程所用配电箱的生产厂家应具有证认. 2)图例 3)选用标准图集

(1)《室内管线安装》03D301-1~3(2004合计本)

(2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3(2004年合订本) (3)《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本) (4)《等电位联接安装》02D501-2

(5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1

(6)《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3 4)配电箱系统图

由此配电系统图可以看出,电源进线\为3根10mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯线穿直径为32mm塑料管敷设,进线总开关\为63A的4极空气断路器.

电源进入配电箱后分为10个支路出来.其中N1,N2支路的断路器\为16A的单极开关,出线\为2根2.5mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯线穿直径为16mm的塑料管敷设.N3,N4,N5,N6支路的断路器\为20A的双极带漏电功能的开关,出线\为3根4mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯线穿直径为20mm的塑料管敷设.N7,N8,N9,N10支路的断路器\为20A的双极开关,出线\为3根4mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯线穿直径为20mm的塑料管敷设.

另外,由此图还可看出,此配电箱分别装有零排和保护线端子排,此配电箱为3号配电箱\5)电气平面图 一层电气平面图 二层电气平面图

由平面图可以看出,N1,N2为照明支路,其中N1支路为一层照明支路,向6盏灯供电;N2支路为二层照明支路,也是向6盏灯供电.在看照明支路图时,注意导线上的短斜线表示该导线的根数,如3根短斜线表示该导线的根数为3,如4根短斜线表示该导线的根数为4.

N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10为插座支路,其中N3,N4,N5,N6为普通插座,N7,N8,N9,N10为空调插座,所有插座线均为3根.N3为4个厨房的插座供电;N4向8个插座供电,一层,二层各4个,注意 表示上引线,即在此有一根竖直向上的管子,导线穿在管中;N5向一层客厅和餐厅的插座供电,共7个;N 6通过上引线向二层的6个插座供电.N7向2个空调插座供电,一层,二层各1个;N8也是向2个空调插座供电,一层,二层各1个;N9向一层的空调插座供电;N10向二层的空调插座供电.

另外,分别在一层,二层各安装有一个电话,电视插座. 6)防雷,接地平面图

由此防雷,接地平面图可以看出,外圈的虚线表示接地体的敷设,此图表示用Ф10圆钢作接地体在外墙基础垫层外边缘内敷设,具体作法见《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1,《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3.其中\表示引下线,此工程共有7根引下线,是利用建筑物柱内主钢筋兼作的引下线,其上端与屋檐内避雷带钢筋焊接,下端与基础垫层内接地体和地梁主钢筋焊接.

内圈上有\,由图上可以看出,Ф10圆钢避雷带在屋脊,屋檐内暗敷设,具体作法见《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1,《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3.同时要求屋面所有金属管道均应与避雷带焊接成电气通路,具体焊接要求见设计说明.

另外,在离地0.5m处,在兼作引下线的建筑物柱内主钢筋上暗设测试端子,用于测量接地电阻,具体作法见《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本).此工程共设2处测试端子. 思考:根据以上所述的识图原则,我们大致掌握了建筑电气施工图的组成以及图纸读识的基本规律和原则.在掌握建筑电气相关专业知识的基础上,还应该对国家现行的标准规范和施工流程有一定的了解.请思考以下题目,并读识配套的电气施工图.

1)该建筑属于哪种类型 进行电气施工图设计时参考并引用了哪些规范和图集 2)本建筑电气设计的范围和包含的内容有哪些

3)本建筑电源从哪里引来 电力系统的构成方式采用哪一种

4)电气设计说明中包含了哪些内容

5)对照平面图和主要材料表,该建筑内用到了哪些电气设备

6)读识系统图,每个配电箱中包含有哪些电气元件,其作用及相互关系是什么 7)仔细对照平面图和系统图,平面图上的元件,回路以及配电箱是否跟系统图一一对应 8)从每一个配电箱为开始读识平面图,找到其进线的位置和出线的数量;验证导线的根数是否正确.

9)读识防雷平面和接地平面图,判断其系统构成和做法是否与电气设计说明中的要求相一致.图面上的各种标注,其含义是什么

通过对以上问题的思考,我们可以初步掌握这套电气施工图的一个概况,但只知其然而不知其所以然是远远不够的,图纸上表示的许多数值和做法,为什么要这样做呢,数据得来的依据是什么呢 通过以下几个部分内容的学习,就可以帮助我们解决这些问题. 2,用需要系数法和单位用电量指标法进行负荷计算 1)负荷计算的目的及相关物理量 (1)负荷曲线

负荷曲线按纵坐标所表示的功率可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线.按横坐标所表示的时间范围可分为日负荷曲线和年负荷曲线. a) 日负荷曲线

(a) 日负荷曲线的绘制 日负荷曲线是以一昼夜24h为时间范围绘制的,日负荷曲线的绘制方法有:

①根据某一监测点24h内各个时刻的功率表中显示的数据,逐点绘制而成的平滑曲线,如图1.1-1所示,这样得到的负荷曲线最为准确.

电气负荷计算

学习情境1住宅建筑电气照明系统安装1.1施工技术准备1,识图1)设计说明(1)设计依据①图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图.②规范:《低压配电设计规范》GB50054-95.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008.《供配电系统设计规范》GB50052-95.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版).
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8vnow1sk5h7yogl1itk20zdc523y3q00i0z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享