B1
监理工程师通知单(钢筋)
工程名称:××× 编号004号 致:×××××××(承包单位) 事由: 钢筋复验不合格。 内容: 本项目监理机构于4月14日下午16∶12时,收到××项目经理部报审的×××钢铁厂生产的光园Ⅰ级(R235)钢筋复验报告单,报告编号为000235号,经监理人员审查抗拉强度复验不合格。 要求: 1、应立即进行双倍取样复验; 2、在双倍取样复验结果未出来前不得使用; 3、按整改销项程序,将整改结果情况于4月17日回复本监理机构。 附件: 1、《钢及钢产品交货一般技术要求》(GB/T17505-1998) 2、《建设工程质量管理条例》摘要 抄报:建设单位1份。 抄送:施工单位1份。 项目监理机构 ×× 总/专业监理工程师 ×× 日 期 2004年4月14日
附件1 《钢及钢产品交货一般技术要求》(GB/T17505-1998)
根据国家标准《钢及钢产品交货一般技术要求》(GB/T17505-1998)的规定,任何检验如有一项试验结果不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验。复验结果(包括该项试验所要求的任一指标)即使有一个指标不合格,则整批不得交货。
附件2 《建设工程质量管理条例》
第279号
《建设工程质量管理条例》已经2000年1月1日国务院第25次常务会议通过,现予发布,自发布之日起执行。
总理 朱镕基 二○○一年一月三十日
第四章 施工单位的质量责任和义务
第二十九条 施工单位必须按照设计文件要求、施工技术标准和合同约定,对建
筑材料构配件、设备和商品砼进行检验,检验应当有书面记录和专人签字,未经检验或者检验不合格的,不得使用。
B1
监理工程师通知单(墙体材料)
工程名称:×××× 编号005号 致:×××××××(承包单位) 事由: 进场的砌筑用砖不符合设计规定,无备案证明资料。 内容: 本项目监理机构于8月2日上午08∶49时,收到××项目经理部报审的二号楼3层砌筑用混凝土多孔砖和烧结多孔砖质量证明资料,经监理人员审查有以下问题: 1、设计文件规定混凝土多孔砖强度等级为10级,而进到现场的混凝土多孔砖强度等级为7.5级,不符合设计文件规定; 2、烧结多孔砖无备案证明。 要求: 1、混凝土多孔砖应撤出施工现场,换用符合设计规定的强度等级; 2、应提供烧结多孔砖备案证明,无备案证明应撤出施工现场,换用有备案证明的烧结多孔砖; 3、按整改销项程序,将整改落实情况于8月5日前回复本监理机构。 附件: 1、《设计图纸总说明第七条第二款》 2、关于印发《上海市建设工程材料使用监督管理规定》的通知摘要 抄报:建设单位1份。 抄送:施工单位1份。 项目监理机构 ××××××× 总/专业监理工程师 ×× 日 期 2004年8月2日 附件1 《设计图纸总说明第七条、第二款》
具体内容略
附件2 关于印发《上海市建设工程材料使用监督管理规定》的通知摘要:
第二条
(二)
上海市建设工程材料使用监督管理规定
上海市建设和管理委员会 二○○四年元月二十三日
本市对用于建设工程的钢材、水泥、黄砂、石子、商品砼、预制砼构件、
墙体材料和管道、门窗、防水材料等结构性、功能性材料,实现备案管理。
凡实行备案管理的建设工程材料,其供应商应当按本规定办理备案手续。未按规定办理备案手续的,不得用于本市建设工程。
B1
监理工程师通知单(防水材料)
工程名称:×× 编号006号 致:×××××××(承包单位) 事由: 防水材料未复验就投入使用。 内容: 本项目监理机构于10月20日13∶04时,在现场检查中发现10月10日进到现场的××有机化工厂生产的APP改性沥青防水涂料1.22(t),未经复验就投入使用到地下室外墙防水层施工。 按规定防水材料在使用前应复验。 要求: 1、应立即停止施工; 2、立即取样复试,合格后方可使用; 3、按整改销项程序,将整改的结果情况于10月22日前回复本监理机构,并经监理人员现场复验销项。 附件: 1、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); 2、关于认真贯彻《上海市建设工程材料使用监督管理规定》 开展建材质量专项整治行为的通知摘要。 抄报:建设单位1份。 抄送:施工单位1份。 项目监理机构 ××××× 总/专业监理工程师 ×× 日 期 2004年10月20日